屋內消防用感測器

2011-07-13 00:35 · 樓主
🔧 本帖最後由 浪味仙 於 2011-7-13 00:36 編輯


這三種感測器應該大家家裡都有,來看看他們的功用是做啥的 .....



差動式探測器/(雙LED型)

功能說明:
‧本探測器採用空氣熱膨脹原理,即利用周圍溫度變化率,
 使深測器內之空氣室膨脹而觸動兩銀合金接點,導通之後
 即發出告警信號,透氣孔採用光纖玻璃管(日本進口),永保
 暢通。
‧探測器外殼部份,採用PC-ABS防火材質。
‧底座上之零件採用銅質材料,不因環境濕氣而生銹,導至接
 觸不良信號無法傳達,具防水功能。
‧底座之組合附脫離斷線檢知裝置。
‧底座上之確認燈,採用低電流超高亮度之紅色發光二極體。
 
規格說明:
‧型式: CNS 1種,2種局限型
‧顏色: 象牙白
‧動作型態: 常開受熱後導通
‧定格電壓/電流: DC24V 100mmA。
‧動作電壓: DC18V~DC30V
‧設置: 適合於一般室內溫度變化較小之場所,如一般辦公室.
 臥房.百貨公司.倉庫.飯店等場所。

產品標準:符合CNS-8874標準/ISO認證



定溫式深測器/(雙LED型)

功能說明:
‧本深測器採用金屬片熱變化原理,即利用周圍溫度變化達到
 一定溫度時,深測器感溫頭內之金屬片反凹而觸動兩銀合金
 接點,導通之後即發出告警信號。
‧深測器外殼部份,採用PC-ABS防火材質。
‧底座上之零件採用銅質材料,不因環境濕氣而生銹,導至接
 觸不良信號無法傳達,具防水功能。
‧底座之組合附脫離斷線檢知裝置。
‧底座上之確認燈,採用低電流超高亮度之紅色發光二極體。

規格說明:
‧型式: CNS 1種,2種局限型/60oC,70oC,80oC
‧顏色: 象牙白
‧動作型態: 常開受熱後導通
‧定格電壓/電流: DC24V 70mmA。
‧動作電壓: DC18V~DC30V
‧設置: 適合裝設於溫度變化較大之場所(如:廚房)或高溫之場
 所(如:鍋爐)或起火時預料溫度變化較大之場所。

產品標準:符合CNS-8874標準/ISO認證



偵煙式深測器/偵煙補償型

功能說明:
‧本深測器採用光電式感應原理,即以紅外線發光二極體為光
 源,另一受光二極體作接收,當火災初期產生濃煙進入集煙
 盒,使發光受到遮光干擾,產生折射而使受光接收不穩定,
 經二次確認無誤後即發出告警信號。
‧深測器外殼部份,採用PC-ABS防火材質。
‧底座上之零件採用銅質材料,且設計有防止脫落卡榫,並具
 脫落斷線檢知裝置。
‧主機版採高性能表面黏著技術(SMD)性能安定。
‧發光及受光方面採日規高精密紅外線二極體。
‧採用不銹鋼防蟲網,孔徑0.5mm可讓煙順利進入,並可防止
 昆蟲及灰塵進入,本探測器不具放射性。
‧動作確認燈採用低電流超亮之紅色發光二極體。

規格說明:
‧型式 :CNS 2種3種局限型
‧偵煙型式: 光電式/離子式
‧顏色: 象牙白
‧製作型態: 回路24VDC
‧監督電流: 60µA以下
‧動作電流: 60mA
‧動作電壓: DC12V~DC30V
‧適用溫度: -10oC~50oC
‧適用濕度: 0~95%RH
‧設置: 適合裝設於樓梯出入口電梯間或不易產生熱量之密閉場
 合。例如棉毛紗倉庫等易燃燒而產生煙霧之場所。

產品標準:符合CNS-8874標準/ISO認證


文章來源: http://www.sunchen.com.tw/index07-1.htm
2011-07-13 09:48 · 2樓
目前家裡面的是偵煙式深測器/偵煙補償型???

如果是前兩種 就能使用水蒸式殺蟲劑對吧???
2011-07-13 09:51 · 3樓
🔧 本帖最後由 浪味仙 於 2011-7-13 09:52 編輯


傑叡 發表於 2011-7-13 09:48
目前家裡面的是偵煙式深測器/偵煙補償型???

如果是前兩種 就能使用水蒸式殺蟲劑對吧??? ...



前兩種是溫度感應的... 要用水蒸式殺蟲,第三種哪個偵煙的感測器要包起來 .....

那顆應該裝在玄關附近...
2011-07-13 09:55 · 4樓
回復 浪味仙 的帖子

用保鮮膜就可以了嗎@@?

不過天花板太高也是總困擾 = ="
2011-07-13 10:18 · 5樓
傑叡 發表於 2011-7-13 09:55
回復 浪味仙 的帖子

用保鮮膜就可以了嗎@@?



嗯嗯 不要讓煙進去就可以 .....
2011-07-13 10:19 · 6樓
回復 浪味仙 的帖子

好 這禮拜來試試

如果不小心啟動警報器 請大家包含(汗)
2011-07-13 13:51 · 7樓
回復 浪味仙 的帖子

原來水蒸式殺蟲劑會讓偵煙器叫~學到了
還好沒亂搞
之前裝潢完工後物管主任來檢查消防設施是否更動時有提到
我們的警報器是連到物管,住家則視擴音設備有無在附近才聽得到
不知這訊息是否正確?
2011-07-13 14:48 · 8樓
傑叡 發表於 2011-7-13 10:19
回復 浪味仙 的帖子

好 這禮拜來試試


像我是住11樓,有灑水設備,如果測試過程,不小心觸發警報,屋內不就慘了…{:4_143:}
還是在什麼狀況下,才會自動灑水呢?
2011-07-13 22:51 · 9樓
回復 哈利 的帖子

第三種那個只要偵測到煙就會啟動警報了><
2011-07-13 23:28 · 10樓
自行偵測時還是要小心一點,不然 一旦警鈴大響
心六藝前突然來了一堆消防車 太刺激了 :lol