地下室積水~~

2011-06-29 10:26 · 樓主
近日來大雨不斷,地下室又開始積水了~~
前幾年沒事的B1機車位附近,這幾天也開始積水了......
這部份可能也要一併跟太子談維修了~~不然再過幾年就是我們要自挑腰包來修繕了
一次少說要上百萬的經費吧{:4_200:}
2011-06-29 13:37 · 2樓
{:4_200:} +1
2011-06-30 18:44 · 3樓
社區地下室好像很多地方都淹水,B3到處都可以看到地上溼溼的~~~{:4_202:}
2011-07-01 14:18 · 4樓
B3喔~~搬來四年多
只有下去看過一次......漏水真的很嚴重說......
不知這部份,管委還會要求太子負責嗎?{:4_120:}
2011-07-04 04:01 · 5樓
趕緊通知管理中心要緊, 最好填問題單, 方便追蹤進度, 不然, 管理中心若吃案, 無從追起。
2011-07-04 18:32 · 6樓
有關地下室淹水的部份,可以分幾個部分來說明:

一、有關連續壁滲水的部份,也就是以往在B3經常有不明的積水,這個部分和連續壁原初施作的結構和方式有關,這部份已經請台灣省建築師公會鑑定過,管委會也通過再委請建築師公會進行鑑估,並提出報告,再依鑑定結果和鑑估報告和太子建設進行後續的處理。

二、在B3 99、100車位曾出現的漏水,這是因為在複壁內的導溝積水,而導溝內的落水口堵塞,造成水積超過導溝高度而溢流。

三、就目前B1機車位所出現的積水,已請太子建設至社區勘驗。初步所提的可能原因是導流風機和最近雨勢太大、太急導致,不過,這並非最後的答案。目前的做法是,先請清潔人員定期清理。觀察積水出現的時機,再進行進一步的原因評估。
2011-07-07 18:20 · 7樓
有關地下室機車位的積水部分,目在在與社區消防機電廠商共同勘驗後,猜測可能的原因是:

1. 由於發生積水的位置上方都有排風設備,而排風設備內部可能沒有逆止風門,因此,當大雨傾瀉時,積水沿排風口灌回社區;

2. 也有可能是雨水管有破損,機率雖小,但可以觀察。
2011-07-08 03:37 · 8樓
🔧 本帖最後由 scarleu 於 2011-7-8 03:47 編輯


回復 microjuh 的帖子

遠雄大學風呂曾因為連續壁滲水, 讓地下水滲入地下停車場達半個輪胎, 因而上了電視新聞, 他們工作人員從凌晨三時一直抽水, 倒水, 直到當天早晨8點左右, 才讓積水緩和。

後來, 風呂如何修繕好連續壁滲水的問題, 就不得而知。管理中心可以的話, 是否也可以請教大學風呂的管理中心, 如何處理好社區連續壁的滲水問題, 他山之石可以攻錯, 這樣我們的社區才能愈來愈好。

大學風呂管理委員會副主任委員何信良

風呂在2011年5月所發生的事件, 請參考以下的連結

https://forum.ibeta.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=26758&extra=&page=1