愛北大 唯讀圖書館

冷暖氣機

2011-06-14 22:15 · 樓主
之前買了歐洲之旅
總算快交屋了
最近正在準備裝潢要加入北大的大家族
但卻遇到一個大問題
今天請冷氣師父去現場勘查
原本是訂購冷暖氣機
結果師父現場看完卻說"只有室內機排水,沒有留室外機排水管,所以我們只能裝單冷氣的"
怎麼會這樣?><
想請問版友有人知道該怎麼處理嗎?
求救呀~~
2011-06-14 22:18 · 2樓
🔧 本帖最後由 雨果 於 2011-6-14 22:23 編輯


怎嚜處理...粉簡單...
再找另一家去估估看....
如果兩家都講相同的話...
那就表示是真的
但如果我沒記錯
現在都是室內機排水...室外機供電...
該不會是你的室外機沒有電源吧.

2011-06-14 22:23 · 3樓
若要裝有暖氣的功能,就需要室外排水,
因為它與冷氣的排水正好相反,
其原理就是這樣的.
2011-06-14 22:29 · 4樓
這應該是看你裝的位置.如果室外機是裝在前後陽台那拉個管子就可以排水.因為暖器是室外排水.
像大台北市現在都有規定冷氣不低水.所以還是要看你裝的位置^^
2011-06-14 22:34 · 5樓
{:4_202:}我裝日立沒有這問題
2011-06-14 22:36 · 6樓
如果冷氣是一起買的,師父應該會知道,這還是要看現場會比較清楚
2011-06-14 23:14 · 7樓
歐旅沒有前陽台...只有一個放置室外機的位子
但沒有排水孔耶!
是不是就無法裝設冷暖氣機了呢?
嗚嗚嗚...很怕冷啊....T_____T
2011-06-14 23:15 · 8樓
🔧 本帖最後由 半桶師 於 2011-6-14 23:19 編輯


回復 ahappyday 的帖子

分離式冷暖機型的室外機排水,基本上是個頭痛的問題.
誠如前面的朋友所說,使用暖氣時排水量不算小.
不論何種廠牌都一樣
前幾年有越來越多的新建案開始規劃室外機排水
像歐洲之旅這種在本區較早期的建案..沒有規劃室外機排水..也不算太離譜

回到原來問題
當然是想盡辦法新接一條排水管..不過得看現場才行..機率通常不高
多數冷氣師傅不是學水電出身,對大樓排水管系統的整體掌握低
對於想辦法新接一條排水管..通常意願不高
不過這也不能怪冷氣師傅
畢竟空調才是他們的專業
再說都沒有水電圖
要冷氣師傅想如何改排水管
通常也很困難(我之前說跟建商要水電圖在這時就發揮功用)


如果真的都不行
又真的想安裝
而冷氣師傅可以接受我的建議
多花點時間與力氣
想辦法在每台室外機的下方裝個電動排水器
將水以電動排水器打至室內冷氣排水管或後陽台的地板排水孔
也許還有機會

不然還是裝單冷就好
2011-06-14 23:30 · 9樓
聽說有一種叫做蒸發器的,可以問問看
2011-06-14 23:48 · 10樓
🔧 本帖最後由 eric530 於 2011-6-14 23:49 編輯


我裝三菱電機變頻冷暖
沒有版大所述的問題ㄟ
而且用了快3年
也沒問題咩~
{:4_144:}
2011-06-14 23:50 · 11樓
暖氣功能確實是室外機排水,我的例子就是冬天使用暖氣時,滴水頻率大概一秒一滴的速度向下滴在樓下的室外機上面,再彈進人家陽台濺溼衣服,我的社區也是沒有室外排水設計,最後是管委會同意我在陽台圍牆鑽小孔拉水管進來陽台才解決。
樓主需要決定機種或是問管委有無前例可循,如同我是裝機後才發現問題,光是解釋暖氣室外機會排水就講到快中風,因為大部份人都不相信,何況後來的鑽孔拉管作業是吊在十樓外,更是看得讓人膽顫心驚,祝樓主順利克服及喬遷快樂!
2011-06-14 23:54 · 12樓
🔧 本帖最後由 Ming 於 2011-6-14 23:59 編輯


雨果 發表於 2011-6-14 22:34
我裝日立沒有這問題


沒有這回事,
除非您裝的是日立單冷機型,沒有暖氣功能的;
我也有裝日立冷暖機型的,
室外機一定要裝排水塑膠管,,導引至後陽台排水孔,
使用暖氣時才不會滴得到處都是水.
2011-06-15 00:05 · 13樓
回復 半桶師 的帖子

感謝大大!
想再請問一下
因為在網上查了一下 排水器是乎易壞?
感覺是不是想辦法取得建商的水電配置圖
然後鑽孔接至室內機排至室外的管線是比較一勞永逸的方式?
不知這樣大概需要花費多少?
唉...想不到要住進去問題那麼多呀><?
2011-06-15 00:36 · 14樓
回復 Ming 的帖子

;P 我裝的是冷暖型冷氣...
2011-06-15 08:15 · 15樓
回復 雨果 的帖子

我家也是裝日立的
室外機也是有接排水管喔
那的確是給開暖氣的時候排水用的
2011-06-15 08:46 · 16樓
回復 ㄚ茹爸 的帖子

;P 對我來說....我只要花錢....師傅就通通要幫我搞定...
昨天晚上我看過....確實是有裝排水管...呵呵
2011-06-15 18:51 · 17樓
回復 ahappyday 的帖子

室外機再想辦法設6分明管的排水管
技術上沒有太大問題..費用也不是很多
關鍵是地形上有沒有可能
一般說來室外機通常被建商設定在兩個地方
一是陽台..二是次臥窗戶外
前者還有機會
後者就比較困難
不是師傅願意冒風險吊在高樓外牆就可解決

排水器的故障率我覺得不是很高
雖然裝排水器排水也不是都沒問題
但至少這是一個選項

都很在意
那就裝冷專吧