愛北大 唯讀圖書館

奇怪? 為什麼冷暖氣機會失靈 ???

2011-06-06 19:23 · 樓主
🔧 本文章最後由 yanghk6952 於 2011-6-6 20:00 編輯


給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.
去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).
在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.
今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.
之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.
我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".
奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).
總共歷經
1), 重灌冷媒2次(1月與3月)
2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)

5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天, 
原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).
這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.
當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.
這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.
又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.
終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).
冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.
後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)
油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了.{:4_138:}







2011-06-06 22:05 · 2樓
這樣的狀況倒是還蠻常見的....我先生在幫人架設音響完成後, 最後總是也有幾戶客人的音響會沒聲音, 然後循線檢測, 都是發現在架設線後, 即使有浪管保裹著線路, 裝潢工人總是會不小心釘到, 最後完工封版也不會有人知道, 總是要等到把音響喇叭裝上後發現沒聲音, 然後才發現....都是釘子惹的禍....{:4_120:}
2011-06-06 22:26 · 3樓
回覆 陳太 的文章

發表這一篇文章, 只是給還在裝修的朋友注意一下,
如果有可能的話, 天花板封頂完工後(未油漆前), 或是冷氣室內/外機安裝時,
可以要求冷氣廠商,先做一次抽真空/灌氮氣來做一次較確實的壓力測試(至少測一天),以確保管線不會有破洞. :)
2011-06-07 00:16 · 4樓
🔧 本文章最後由 好老爸 於 2011-6-7 00:16 編輯


之前裝冷氣管線時(還沒釘天花板),有發現估得長度比走直線多.
討論之後,老闆說沿著樑走,不容易被釘子刺到.
2011-06-07 08:35 · 5樓
回覆 好老爸 的文章

這次出的問題就在木工釘線板的時後,釘進去的.
我想一般的線板都是延著樑走的, 還是有風險哦...:)
2011-08-16 22:12 · 6樓
二個多月了, 冷氣機沒有問題了.
唉, 元兇就是那一根釘子, 真是...{:4_138:}