愛北大 唯讀圖書館

公設點交缺失報告公聽會06/04

2011-06-03 13:31 · 樓主
公 告
主 旨︰公設點交缺失報告公聽會
公告事項︰
一、時間:民國100年6月4日(六)下午一點。
二、地點:視聽室。
三、說明:
本社區於日前聘請冠綸機電有限公司協助社區與麗寶建設實施公設點交,
初步點交已完畢,現請冠綸機電有限公司針對相關缺失辦理公聽會,請住戶踴躍參加

麗寶世紀館公寓大廈管理委員會
2011-06-03 15:32 · 2樓
按讚先!!!
長期以來 有一非常熱心的住戶 針對公共事務/公設點交 多有涉略
如果有時間參予這樣的會議 提出建言 真的是全社區之福啊!
2011-06-07 19:24 · 3樓
細項缺失紀錄表 製表人:冠綸機電
電梯主要缺失:
一、 12號、13號電梯機坑積水。
二、 15號、16號電梯機房主機座牆面需水泥填補。
三、 2號電梯車廂對講機與管理中心無法通話。

電梯建議事項:
一、 全區導軌油須添加。
二、 工作燈更換。

備註:電梯廠商可於住戶大會實施乘載安全宣導及使用操作說明。

機電主要缺失:
一、 J棟自來水過濾控制盤無電源。
二、 J棟上水塔水箱蓋鼠尾器鏽蝕。
三、 J棟9樓緊急出口燈故障1只。
四、 J棟11樓梯廳燈感應器異常。
五、 J棟12樓樓層燈故障1只。
六、 J棟17樓崁入式緊急照明燈故障1只。
七、 K棟上水塔揚水管線法蘭片螺絲組未固定。
八、 K棟16樓緊急出口燈故障1只。
九、 K棟12樓崁入式緊急照明燈故障1只。
十、 K棟4樓滅火器失壓1只。
十一、 K棟2樓崁入式緊急照明燈故障1只。
十二、 L棟上水塔水箱蓋鼠尾器鏽蝕。
十三、 L棟17樓樓梯燈故障1只。
十四、 L棟16樓梯廳燈感應器異常。
十五、 L棟7樓崁入式緊急照明燈故障1只。
十六、 L棟3樓緊急出口燈故障1只。
十七、 M棟頂樓樓梯壁燈故障2只。
十八、 M棟RF樓揚水管管件螺絲鏽蝕。
十九、 M棟R1樓防火門遺失1只滅火器。
二十、 M棟13樓緊急插座外蓋遺失。
二十一、 M棟12樓防火門鋁槽片鏽蝕。
二十二、 M棟11樓梯燈故障。
二十三、 M棟6樓樓梯單切開關按鍵遺失。
二十四、 N棟上水塔蓋鼠尾器故障。
二十五、 N棟R1樓樓梯單切開關小夜燈故障、防火門擋片鏽蝕。
二十六、 N棟17樓缺1只扶手主桿。
二十七、 N棟15樓梯廳燈故障1只。
二十八、 N棟10樓平台燈缺燈罩。
二十九、 N棟6樓梯間感應燈故障。
三十、 O棟上水塔水箱蓋開啟無警示訊號。
三十一、 O棟14樓梯廳燈故障1只。
三十二、 O棟10樓緊急出口燈故障1只。
三十三、 O棟9樓樓梯燈故障1只。
三十四、 O棟8樓崁入式緊急照明燈故障1只。
三十五、 P棟RF樓揚水管管件螺絲鬆動。
三十六、 P棟16樓樓層燈故障1只。
三十七、 P棟11樓緊急出口燈故障1只。
三十八、 P棟8樓崁入式緊急照明燈故障1只。
三十九、 P棟3樓火警警示燈接觸不良。
四十、 Q棟公設水箱標示錯誤。
四十一、 Q棟上水塔蓋鼠尾器鏽蝕。
四十二、 Q棟15樓緊急出口燈故障1只。
四十三、 Q棟9樓梯廳燈感應器異常。
四十四、 Q棟B3樓下水池無水位警示器。
四十五、 地下室B1通往B2車道口,泡沫噴頭故障。
四十六、 地下室B2天花板多處填充物外露。
四十七、 地下室B2車位363號上方,牆壁破損。
四十八、 地下室B2自動警報逆止閥上方橫樑破損,鋼筋外露。
四十九、 地下室B2車位363號,牆壁破洞。
五十、 地下室B3天花板多處填充物外露。
五十一、 監控主機無操作說明書。
五十二、 視聽室音樂、影像只能擇一輸入端,建議達到客戶端需求。
五十三、 噴灌馬達泵浦進水管漏水。
五十四、 發電機房內雜物堆置。
五十五、 發電機房管線串通處無防火填充。
五十六、 發電機鉛蓄電池請添補弱酸水。
五十七、 發電機請補冷卻水精。
五十八、 車道柵門鏽蝕。
五十九、 柵門遙控接收器訊號接受不良。
六十、 車道未設聲訊警示器。
六十一、 車道反光鏡多處死角。
六十二、 對講機無編碼表。
六十三、 會館電梯鏡頭模糊。
六十四、 女子三溫暖多處無緊急鈴標示牌。
六十五、 5號水池除毛器視窗裂痕、蝶閥鏽蝕。
六十六、 4號水池第4隻磨菇噴頭遺失。
六十七、 水池8英吋池底排水口破裂。
六十八、 3號水池噴頭數量與設備圖面不符。
六十九、 2號水池噴頭數量與設備圖面不符。
七十、 1號水池噴頭數量與設備圖面不符。
七十一、 兒童池大燈破損1只。

消防主要缺失:
一、 全機組控制盤固定弓牙螺絲突出。
二、 全機組自動啟動未手動停止。
三、 全機組過載乾接點未接,無法監控。
四、 機房內部人孔蓋外觀缺失未平整。
五、 泡沫原液桶原液量不足。(約250L,補滿為800L)
六、 原液桶排水閥缺閥輪。
七、 (撒水、室消、採水、泡沫)消防控制盤內未檢附單線圖。
八、 消防機房上方牆面污損多處。
九、 消防機房內雜物堆置。
十、 室消機組未附保險絲備品。
十一、 J棟室消中繼泵浦組壓力錶錶面保護蓋遺失。
十二、 J棟排煙進風機銘牌標示錯誤。
十三、 J棟排煙進風機組外觀鏽蝕,請加裝白鐵雨遮。
十四、 J棟排煙進風機組傳動軸請上黃油。
十五、 J棟風管管道間電線、電管未固定。
十六、 K棟排煙機風管內有寶特瓶,請清除。
十七、 K棟進風機風管與風機連接處漏風,請補強。
十八、 K棟控制盤內便當盒棄置。
十九、 K棟進風排煙控制盤內,電梯NFB未標示。
二十、 K棟進風排煙控制盤MC吸持動作未完全造成異音溫昇,請更換MC。
二十一、 K棟左排煙LED手動電源燈故障。
二十二、 K棟風管管道間電線、電管未固定。
二十三、 L棟排煙進風機組外觀鏽蝕,請加裝白鐵雨遮。
二十四、 L棟排煙進風機組傳動軸請上黃油。
二十五、 L棟排煙進風機組防震座設置未水平,影響機組運轉磨合性。
二十六、 L棟排煙進風機控制盤內,控制線組連接端子處理草率,易造成溫昇。
二十七、 L棟左進風外框鏽蝕,管道間雜物堆置。
二十八、 L棟風管管道間電線、電管未固定。
二十九、 L棟連結中繼流量測試配管二次測閥輪缺失,缺螺母。
三十、 L棟中繼消防機組泵浦呼水箱上蓋缺失,無法關閉。
三十一、 L棟2F619號排煙閘門故障。
三十二、 M棟排煙進風機組外觀鏽蝕,請加裝白鐵雨遮。
三十三、 M棟排煙進風機組傳動軸請上黃油。
三十四、 M棟風管管道間電線、電管未固定。
三十五、 M棟中繼撒水送水口卡住。
三十六、 N棟排煙進風機組外觀鏽蝕,請加裝白鐵雨遮。
三十七、 N棟排煙進風機組傳動軸請上黃油。
三十八、 N棟排煙進風機組防震座未固定。
三十九、 N棟排煙口內雜物堆置。
四十、 N棟風管管道間電線、電管未固定。
四十一、 N棟進風風管變形。
四十二、 N棟消防中繼缺水指示燈故障。
四十三、 O棟排煙進風機組外觀鏽蝕,請加裝白鐵雨遮。
四十四、 O棟排煙進風機組傳動軸請上黃油。
四十五、 O棟排煙風量不足。
四十六、 O棟風管管道間電線、電管未固定。
四十七、 O棟右側排煙管道間防墬網散落。
四十八、 O棟12F自然排煙窗變形。
四十九、 O棟室消中繼泵浦壓力開關設定不當。
五十、 O棟撒水中繼呼水管制水閥閥輪缺失,缺螺母。
五十一、 O棟連結中繼標示貼紙缺失,貼成撒水。
五十二、 O棟撒水中繼控制盤缺保險絲備品。
五十三、 O棟消防栓箱需加註標示。
五十四、 P棟排煙進風機組外觀鏽蝕,請加裝白鐵雨遮。
五十五、 P棟排煙進風機組傳動軸請上黃油。
五十六、 P棟風管管道間電線、電管未固定。
五十七、 P棟進風排煙控制盤內,電梯NFB未標示。
五十八、 P棟全區653號排煙風量不足。
五十九、 P棟連結中繼控制盤貼紙更換防水材質。
六十、 Q棟排煙進風機組外觀鏽蝕,請加裝白鐵雨遮。
六十一、 Q棟排煙進風機組傳動軸請上黃油。
六十二、 Q棟排煙動作,防火門無連動。
六十三、 Q棟防火門動作,排煙室人員無法逃生。
六十四、 Q棟風管管道間電線、電管未固定。
六十五、 Q棟進風排煙控制盤內,電梯NFB未標示。
六十六、 Q棟排煙進風機組外殼油漆脫落。
六十七、 Q棟進風出風口防護螺絲突起。
六十八、 Q棟撒水中繼補水管閥輪缺失。
六十九、 Q棟消防中繼測試出水口無標示。
七十、 Q棟連結中繼主泵浦壓力開關故障。
七十一、 Q棟連結中繼泵浦洩油孔洩漏油。
七十二、 Q棟消防中繼控制盤缺保險絲備品。
七十三、 Q棟連結中繼控制盤標示更換。
七十四、 地下室B1停車場560號泡沫手動啟動開關外殼斷裂。
七十五、 地下室B1停車場539號一齊開放閥關閉。
七十六、 地下室B1停車場520號一齊開放閥開關車子停放,無法測試。
七十七、 地下室B1停車場512號泡沫管線歪斜。
七十八、 地下室B1停車場512號泡沫手動啟動開關外殼塑膠板變形。
七十九、 地下室B2停車場358號泡沫手動啟動開關外殼斷裂。
八十、 地下室B2停車場362號泡沫手動啟動開關外殼無法關上。
八十一、 地下室B2停車場393號廁所旁泡沫手動啟動開關外殼變形。
八十二、 地下室B2停車場365號滅火器失壓,插捎遺失。
八十三、 地下室B2停車場350號泡沫手動啟動開關測試管線未固定。
八十四、 地下室B2停車場427號一齊開放閥二次測閥輪未裝。
八十五、 地下室B3停車場185號滅火器失壓。
八十六、 地下室B3停車場228號泡沫手動啟動開關外殼無法開啟。
八十七、 地下室B3停車場Q棟泡沫自動警報逆止閥二次側壓力錶變形。
八十八、 地下室B4停車場97號泡沫噴頭損壞。
八十九、 地下室B4停車場100號泡沫噴頭損壞。
九十、 地下室B4停車場101號泡沫噴頭損壞。
九十一、 地下室B4停車場135號泡沫噴頭損壞。
九十二、 地下室B4停車場76號一齊開放閥關閉。
九十三、 地下室B4停車場103號一齊開放閥關閉。
九十四、 地下室B4停車場170號一齊開放閥關閉。
九十五、 地下室B4停車場165號一齊開放閥關閉。
九十六、 地下室B4停車場161號一齊開放閥關閉。
九十七、 地下室B4停車場N棟撒水自動警報逆止閥壓力開關限流孔卡死。
九十八、 全區排煙進風控制盤內開關,未依規定設置相關開關按鈕及指示燈。
九十九、 全區各棟別通往RF安全出口無法逃生。
一百、 全區手動報警機延遲,無法立即發報。
一百零一、 全區防火門連動異常。
一百零二、 全區水帶配給長度與法規規定長度不符。
一百零三、 全區消防機房室內消防栓泵浦性能衰減、壓力開關設定不當。
一百零四、 全區撒水系統輔助泵浦揚程不足、壓力開關設定不當,主泵浦壓力
開關設定不當。
一百零五、 全區各棟防火門阻擋消防栓箱、水帶箱。
一百零六、 全區受信總機當機次數頻繁。(法規規定須能同時發訊五迴)
一百零七、 採水遠端啟動開關箱體未標示。
一百零八、 撒水送水口逆止閥漏水。
一百零九、 大廳消防栓箱阻擋未標示。
一百一十、 大廳有效通風量不足。
一百一十一、 健身房自然排煙窗無法完全開啟。
一百一十二、 健身房、韻律教室及休息等待區防火門拆除,應回復。
一百一十三、 休息等待區避難器具標示牌未依位置標示。
一百一十四、 泳池旁緩降機無操作標示板,底座螺絲建議切短並附加螺帽。
2011-06-07 21:50 · 4樓
{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}真的落落長........
2011-06-07 23:16 · 5樓
Bear 發表於 2011-6-7 19:24
細項缺失紀錄表 製表人:冠綸機電
電梯主要缺失:
一、 12號、13號電梯機坑積水。


請問一下
Q2Q3空井底部的SPA公設冷氣主機有很大噪音
這是屬於機電驗收的部分嗎???
2011-06-08 22:14 · 6樓
{:7_454:}
好多 好長
只好先看自己所屬的棟別缺失{:4_212:}
2011-06-09 12:55 · 7樓
assablue 發表於 2011-6-7 23:16
請問一下
Q2Q3空井底部的SPA公設冷氣主機有很大噪音
這是屬於機電驗收的部分嗎??? ...


己詢問過,非檢查項目,但己發文請麗寶改善!
2011-06-09 16:54 · 8樓
回覆 Bear 的文章

感謝...
可是冷氣主機有非常大的異音
不算公設的缺失嗎??

發文給麗寶
那有回覆說如何?何時會改善嗎??
麻煩囉...
2011-06-09 19:19 · 9樓
回覆 assablue 的文章

才剛寄出而己,還沒那麼快回覆,
現在和麗寶或工務部都要用函文才會保留記錄,不賴帳
2011-06-09 20:47 · 10樓
Bear 發表於 2011-6-9 19:19
回覆 assablue 的文章

才剛寄出而己,還沒那麼快回覆,


有最新消息還麻煩您通知囉...謝謝

那室外機真的很吵
SPA開放後要是還沒改善
真的好像住在老冰箱旁邊...
2011-06-10 16:09 · 11樓
好長串.... 只能挑自家棟別來看了...
也辛苦管委一項項檢驗,檢查那麼多細項,應該要花好長時間吧~
2011-06-10 17:04 · 12樓
李夫人 發表於 2011-6-10 16:09
好長串.... 只能挑自家棟別來看了...
也辛苦管委一項項檢驗,檢查那麼多細項,應該要花好長時間吧~ ...


大概花了2個星期....也花了委員們必需向公司請假回來協助點交的時間....
為了社區....大家都拼了....{:5_274:}
2011-07-04 23:16 · 13樓
🔧 本帖最後由 assablue 於 2011-7-4 23:16 編輯


Bear 發表於 2011-6-9 19:19
回覆 assablue 的文章

才剛寄出而己,還沒那麼快回覆,


請問麗寶有回覆了嗎??
每次聽那主機在那轟隆轟隆的響
不知道會不會有安全的問題???
麻煩您囉...
2011-07-04 23:28 · 14樓
assablue 發表於 2011-7-4 23:16
請問麗寶有回覆了嗎??
每次聽那主機在那轟隆轟隆的響
不知道會不會有安全的問題???


曾主任和麗寶彭專上週來看過,說要回去等修改設計,再等經費撥下,然後再等發包
等~~等~
2011-07-04 23:29 · 15樓
Bear 發表於 2011-7-4 23:28
曾主任和麗寶彭專上週來看過,說要回去等修改設計,再等經費撥下,然後再等發包
等~~等~ ...


ㄟ....有時程嗎???
這樣好像遙遙無期的感覺...
2011-07-04 23:33 · 16樓
這~顯然己進入"拖"的程序,看他回函否