我前面有通告C棟可下地下室的電梯,人在16樓當電梯往下的時候從F3到B2之間,可以很清楚的聽到不正常的金屬摩擦聲音
我報修過,修電梯的技術員來找過我,我告訴他摩擦聲發生的時機,當場Show給他看,他做過調整,聲音沒有了一段時間,昨晚我又很清楚的聽到摩擦聲,我人在新竹工作,回三峽的時間不多,週三要上瑜珈所以會回來,因此不確定這個摸擦聲到底是從什麼時候又發生的
我個人曾經販售過停車塔及自動倉庫,這些設備的構造基本都差不多,我個人的研判是配重塊的軌道變形,他會造成配重塊上下不順,會對牽引的鋼纜造成不當的施力,有可能造成鋼纜頭鬆脫,有可能造成鋼纜不當受力而產生抽絲,扭曲,斷裂,不知道這台電梯的安全裝置包含哪些?在鋼索斷裂時是否能發生作用?
軌道變形通常用千斤頂,火炬加熱退去應力,就可以做調整,並不是特別的困難,一再變形的區段,考慮是否多加支撐,或原來的支撐點間隙墊片沒有調整好,或固定螺絲沒有鎖緊,甚至於鋼構焊接處斷裂
反正一再發生的事情,不得不多加防範,不知道還有多久做安檢,管委會是否能請維修保養人員報告為何這種摩擦會反覆發生,C棟另外一台電梯的門開關也有問題,尤其是開門的時間很遲緩,我覺得是他就定位的時間比較久,感覺電梯停好久門才會打開,說不定只發生在16F及1F,不知道其他摟層是否也有相同的狀況?
各位聽聽看,在每一層摟說不定有不同的問題,這樣好請維修人員一次解決