愛北大 唯讀圖書館

廁所的臭味

2011-04-19 19:09 · 樓主
我家住低樓層 客衛那間 也是遇到天氣回暖時 會有臭味(污水臭味) 主浴室不會有這問題 晚上又沒有
困擾很久了 不知要怎麼解決
不知有人跟我一樣的問題嗎
2011-04-21 15:57 · 2樓
可能是你浴室地排的存水彎水封乾涸了倒一瓶水下去地排就能改善了;若不行的話;再留言;提供參考.
2011-04-21 21:16 · 3樓
回覆 小方 的文章

感謝您的回覆
但我天天使用客衛浴室 也會沖地板 地排的存水彎應不會水封乾涸吧
不會是馬桶的問題嗎 原以為是樓上沖馬桶呢
但我觀察了近一年 真的是天氣回暖才會有這問題 白天味道重 晚上氣味就消失
因假日在家 天氣轉好 氣味就來了 搞的我心情很差
廣春城又固定星期三才能來 我要上班 不好排時間 再加上約好時間也不一定會有臭味
就這樣一直拖著
2011-04-22 16:50 · 4樓
回覆 kwl 的文章

建議您先重浴室天花的檢修孔打開聞一聞是否有異味;若没有就先排除樓上吊管透氣管銜接不良的可能性;再檢查馬桶與地板磁磚之接縫處是否有縫隙;若没有也可以排除從馬桶所溢出的味道;再來的問題就有點棘手了;建議您與建商進行會勘時可以要求請相關的機電人員一同進行會勘(一般而言:建商的修繕服務人員大都為土木出身;對機電排水管線的配置並不清楚;所以異味的問題當氣流強時就聞不道;有可能是排水管線的VP(透氣管)配置的位置不恰當或没開透氣管所致;第二種可能性有可能是管道間內的透氣立管銜接不良或斷裂所致;從這兩方面著手應該可以找到答案;如困您住的樓層是2F的話那可能性就很高了)提供參考;希望能對您在與建商斡旋時能順利.
2011-04-24 12:07 · 5樓
謝謝您的建議
今天天氣回暖沒有異味
我再觀察看看囉
請問您是哪一棟的住戶
2011-04-25 07:41 · 6樓
回覆 kwl 的文章

您好:我是E5-6F的住戶;搬進來這個社區已經一年八個月了;本身是從事住宅建案機電監造人員;所以有任何機電(水電)的問題;如果我了解,個人會很樂意提供意見參考.
2011-04-25 11:11 · 7樓
小方 發表於 2011-4-25 07:41
回覆 kwl 的文章

您好:我是E5-6F的住戶;搬進來這個社區已經一年八個月了;本身是從事住宅建案機電監造人員; ...


好心的專業鄰居不知道有否當選管委?我想您應該很適合。

想請問後陽台有兩個排水孔常常有大量泡沫冒出,前陣子頗感困擾。後來乾脆用管帽將一個蓋住,另一個排水孔因為是接到洗衣機排水管,所以費了一點功夫用矽利康封住。已經將近兩周目前看來應該有效(不知道洗衣機內部是否充滿泡沫)。

蠻好奇這問題通常是何原因造成?因為高低樓層的鄰居皆發生過這情形,也是有鄰居後來乾脆用矽利康封起來。沒封起來的鄰居可能泡沫量會變更大。{:4_163:}
2011-04-25 11:56 · 8樓
一般而言:洗衣機排水應為專用獨立排水且應與地排分開配管;但有些建商會將地排與洗衣機排水管合流併管(在排水坡度不足的情況下就會有您說的狀況發生);第二個原因是洗衣機在排水時通常夾雜著泡沬(因泡沫的比重較輕)因堆疊及氣體擠壓效應造成往其他有出口方向流出,有時就會從較近的地排孔冒出泡泡;尤其是在洗完衣服時常見地面濕濕滑滑的通常會以為地排不通;請建商來看時灌水測試又没堵塞;但總不能讓地板濕滑吧,建議裝地排改為可拆式的地排盲蓋清潔口(一般水電行或特力屋有在賣)當工作陽台要進行刷洗時將盲蓋拆開排水(須預防異物流入造成堵塞)完成刷洗時再封鎖回去即可.另將洗衣機排水導管插入洗衣機專用排水(記得不能太深約地板面下去20cm以內;因為太深會導玫下方存水彎出口遮掩以致排水不順)另在洗衣機的軟管與地排塑膠管內的縫隙填補(使用膠布纏繞或矽利康或到水電行買一種俗稱[阿匹克]的橡皮作填塞)就能解決您的困擾了,致於您說的會不會洗衣機內部是否充滿泡沫?只要洗衣機排水軟管比洗衣機的排水高的話不會有您說的問題發生;提供參考;因個人工作時間不定所以當管理委員實在不適任,但有關機電問題只要幫得上忙;大家都是同社區的;我很樂意.
2011-04-25 11:57 · 9樓
回覆 研究生 的文章

一般而言:洗衣機排水應為專用獨立排水且應與地排分開配管;但有些建商會將地排與洗衣機排水管合流併管(在排水坡度不足的情況下就會有您說的狀況發生);第二個原因是洗衣機在排水時通常夾雜著泡沬(因泡沫的比重較輕)因堆疊及氣體擠壓效應造成往其他有出口方向流出,有時就會從較近的地排孔冒出泡泡;尤其是在洗完衣服時常見地面濕濕滑滑的通常會以為地排不通;請建商來看時灌水測試又没堵塞;但總不能讓地板濕滑吧,建議裝地排改為可拆式的地排盲蓋清潔口(一般水電行或特力屋有在賣)當工作陽台要進行刷洗時將盲蓋拆開排水(須預防異物流入造成堵塞)完成刷洗時再封鎖回去即可.另將洗衣機排水導管插入洗衣機專用排水(記得不能太深約地板面下去20cm以內;因為太深會導玫下方存水彎出口遮掩以致排水不順)另在洗衣機的軟管與地排塑膠管內的縫隙填補(使用膠布纏繞或矽利康或到水電行買一種俗稱[阿匹克]的橡皮作填塞)就能解決您的困擾了,致於您說的會不會洗衣機內部是否充滿泡沫?只要洗衣機排水軟管比洗衣機的排水高的話不會有您說的問題發生;提供參考;因個人工作時間不定所以當管理委員實在不適任,但有關機電問題只要幫得上忙;大家都是同社區的;我很樂意.
2011-04-25 13:12 · 10樓
小方 發表於 2011-4-25 11:57
回覆 研究生 的文章

一般而言:洗衣機排水應為專用獨立排水且應與地排分開配管;但有些建商會將地排與洗衣機 ...


感謝您的熱心回答,但我突然發現我沒說清楚,趕緊補充一下。

我的後陽台地板有三個排水孔。其中兩個應該是相通的,分別為洗衣機與洗衣台所使用;這兩個排水孔常會意外冒出大量泡沫,而且是在自己並未洗衣服的狀況下。推論是某個樓層的住戶洗衣服的時候,排水之後造成其他樓層泡沫冒出。

我住九樓,目前聽說三樓與十樓的鄰居也發生過冒泡。至於是幾樓排水所造成就不清楚了。

2011-04-25 13:30 · 11樓
回覆 研究生 的文章

洗衣機排水與洗手枱排水是可以合流配管(一般都是接續至wp[排污管])的;其實方法一樣;若您家的排水照前文所列方式處理應該能解決才對;但其他樓層(若没有封管的話)有可能往低的樓層溢出泡泡;其實個人認為這是所有社區共同的通病問題;若都能將管路填補的話;除非排水的立(幹)管阻塞要不然這個問題應可解決;目前我工作的建案約從五年前公司就針對這個問題老闆就開了許多會議協同土木及機電的同事訂定了施工原則;在我們的建案不會有這樣的問題發生;提供參考
2011-04-26 09:10 · 12樓
回覆 小方 的文章

太好了 我們住同一棟耶 我在2樓有露台的那一戶
有問題我再請教您
2011-04-26 09:41 · 13樓
回覆 kwl 的文章

芳鄰您好:另外提醒;雨季快到了;要記得隨時保持露台地排是否有落葉或異物覆蓋住排水孔以防您不在家時大雨過大導致排水不順哦!