也需這個議題該另闢討論串了...
俺在M01上頭看見這篇文章...{:7_344:}
依各類場所消防安全設備設置標準
建築物高度超過六十公尺者,連結送水管應採用濕式,其中繼幫浦,依下
列規定設置:
一、中繼幫浦全揚程在下列計算值以上:
全揚程=消防水帶摩擦損失水頭+配管摩擦損失水頭+落差+放水壓
力
H=h1+h2+h3+60m
二、中繼幫浦出水量在每分鐘二千四百公升以上。
三、於送水口附近設手動啟動裝置及紅色啟動表示燈。但設有能由防災中
心遙控啟動,且送水口與防災中心間設有通話裝置者,得免設。
四、中繼幫浦一次側設出水口、止水閥及壓力調整閥,並附設旁通管,二
次側設逆止閥、止水閥及送水口或出水口。
五、屋頂水箱有零點五立方公尺以上容量,中繼水箱有二點五立方公尺以
上。
六、進水側配管及出水側配管間設旁通管,並於旁通管設逆止閥。
七、全閉揚程與押入揚程合計在一百七十公尺以上時,增設幫浦使串聯運
轉。
八、設置中繼幫浦之機械室及連結送水管送水口處,設有能與防災中心通
話之裝置。
一般每層算3m就大約是20樓以上建築物
馬達聲及水錘聲是很吵人的,但並不是無解
加防震軟管及隔音或吸音棉(高頻聲)是可減少的
並
減少管內壓損,也就是消防管飽壓不漏水,調整幫浦啟動壓差都是能改善的
設備良好的話不誇張,可近一個月才啟動一次