🔧 本文章最後由 mosklea 於 2019-6-26 14:50 編輯
研究生 發表於 2019-6-23 15:21 
不是很理解。為何要多安裝一台暖風乾燥機而不是取代舊的?乾燥用暖風也太費電了。
抽風(換氣)、暖風一體 ...
不是取代舊的暖風乾燥機哦,原本只有抽風機在運轉,但是功能弱弱的,浴室裡的水幾乎不會乾。
因為只想買三菱的,但三菱的只有線控版本。
原抽風機位置在淋浴的上方,但我不想把暖風機裝在淋浴口上方,那位置在最角落也不理想,冬天暖風吹下來也會覺得是冷的。
我把原本的抽風機留在上方,但管線都抽掉了,純裝飾無功能,如果同時運轉抽風機跟暖風機的功能會產生迴流,因為暖風機抽風換氣功能比抽風機強很多,所以就把抽風機停掉了。
線控的部分,因為沒有在牆壁預埋控制盒。
但浴室內有控制間接照明跟抽風機的開關;浴室外有控制筒燈的開關,我請師傅把抽風機的線抽掉,間接照明開關的線打穿拉到浴室外跟筒燈變成雙切的開關。浴室內開關的位置在抽掉抽風機線路的同時順便拉暖風機的控制線,原浴室內開關的位置裝線控的控制面板。
上面這樣也沒挖磁磚也沒明線,控制面板也不用鎖墊高盒。
全部師傅只收了2500,含拉220伏的專用迴路。
我一開始問的另一家居然報7000...
水電已經解決,感謝各位網友的建議。