關於社區用水問題,需求幫忙指導!

2016-08-31 13:24 · 樓主
敝人一事請教各位前輩、好鄰居們,歡迎各位可以給予建議!感恩!!

社區有20戶人家(水錶)+1間警衛室(水錶),今年初自來水廠公司通知本社區,依據每次抄錶紀錄統計,疑似社區有漏水!

依據自來水公司訊息,社區進行以下運作:

1.請抓漏公司依據水管管路圖挖洞,確定透過總表進社區的總管無破裂漏水情況。

2.關閉20+1戶的各戶水錶源頭,確認總錶刻度不會再運轉。所以判定水管沒有漏水。

3.總錶送標準檢驗局檢驗,確認誤差在容許範圍內(+-2%)。

4.每日紀錄總錶與21戶水錶刻度,紀錄資料達到小數點(公升)下一位,一週下來確定每日總錶多1.5度(仟升)的使用度數。

不知1.5度(仟升)的水跑哪去了,社區還能如何進行調查?或尋找何單位進行追查?

感謝大幫忙!
2016-08-31 13:44 · 2樓
不知貴社區水塔安裝在那裏,
之前社區發生過水塔的液位偵測開關失靈, 導致水塔水位己達設定水位, 馬達還是持續運轉抽水, 超過水塔的溢流孔水就都直接排掉了.
2016-08-31 14:04 · 3樓
LesterWu 發表於 2016-8-31 13:44
不知貴社區水塔安裝在那裏,
之前社區發生過水塔的液位偵測開關失靈, 導致水塔水位己達設定水位, 馬達還是持 ...


總錶到21戶水錶之間,只有水管,未經過水塔!

感謝您!
2016-08-31 14:25 · 4樓
1.21戶的水表誤差??
2.消防水是不同總表出來的??
2016-08-31 14:54 · 5樓
珊蒂老師 發表於 2016-8-31 14:25
1.21戶的水表誤差??
2.消防水是不同總表出來的??


1.一日用水度數13度,誤差+-2%為0.26度,實際誤差1.5度。

2.這部份倒是沒想到!但消防用水這會每日使用嗎?因為依據一週的統計資料,每日都差異了1.5度左右!若是消防水管漏水,之前關掉21戶水錶用水時,總錶刻度不會變動,所以沒有水管漏水疑慮!

感謝您!
2016-08-31 16:04 · 6樓
建議檢查一下總錶到各分錶前是否有漏水現象。
2016-08-31 16:40 · 7樓
nelsonshi 發表於 2016-8-31 16:04
建議檢查一下總錶到各分錶前是否有漏水現象。


有關閉20+1戶的各戶水錶源頭,確認總錶刻度不會再運轉。所以判定水管沒有漏水。

感謝您!
2016-08-31 16:47 · 8樓
ㄚ煌 發表於 2016-8-31 16:40
有關閉20+1戶的各戶水錶源頭,確認總錶刻度不會再運轉。所以判定水管沒有漏水。

感謝您! ...


如果是這樣的話,

就可能是錶頭的問題了。
2016-08-31 16:57 · 9樓
nelsonshi 發表於 2016-8-31 16:47
如果是這樣的話,

就可能是錶頭的問題了。


總錶送標準檢驗局檢驗,確認誤差在容許範圍內(+-2%)。

若是21戶分錶再送標準檢驗局檢驗,那就......事情大條了!

所以才再想有沒有其他方式先排除!

感謝您!
2016-08-31 17:56 · 10樓
ㄚ煌 發表於 2016-8-31 16:57
總錶送標準檢驗局檢驗,確認誤差在容許範圍內(+-2%)。

若是21戶分錶再送標準檢驗局檢驗,那就......事情 ...


確定每日總錶多1.5度(仟升)的使用度數

所以這些行方不明的水,自來水公司收不到錢囉
2016-08-31 19:26 · 11樓
🔧 本文章最後由 ddddnet 於 2016-8-31 19:32 編輯


依邏輯分析:
關閉20+1用戶錶,總錶不動。且總錶有送檢,誤差沒問題!
那.....20+1個用戶錶中,有一或一個以上是『快樂錶』(讀值低於實際值)

Note:20+1用戶錶是自行加裝,供用水戶(如宿舍、套房)分攤水費的嗎?若是這樣才是用戶自行要傷腦筋的吧!反之,若每一用水戶均是自來水公司安裝的水錶,且有鉛封。準不準是自來水公司的事吧!
2016-09-01 07:49 · 12樓
wendyliang 發表於 2016-8-31 17:56
所以這些行方不明的水,自來水公司收不到錢囉


不會的,還是會收!

攤在警衛室(公共水錶)!
2016-09-01 07:54 · 13樓
ddddnet 發表於 2016-8-31 19:26
依邏輯分析:
關閉20+1用戶錶,總錶不動。且總錶有送檢,誤差沒問題!
那.....20+1個用戶錶中,有一或一個 ...


自來水廠不會白白損耗!超出部分還是會收到!

事實上,每戶多繳2-3度水費,還真是無感!

只是怕真的是漏水,不論是對建築結構的影響或是水白白浪費都是不好!

感謝您!
2016-09-01 11:50 · 14樓
🔧 本文章最後由 jacklinfromtw 於 2016-9-1 11:51 編輯


以現有記錄的水錶資料,請住戶配合,若有出門一日以上的,通知一下,並關該戶的水錶,以總錶再去比對加總使用中的水錶,這樣就可以知道那一戶或那幾戶是裝到省水錶了,這樣影響會小一點。貴社區20戶,處理難度比上百戶的大樓處理上難度相對簡單一些了。
2016-09-01 16:29 · 15樓
妳家馬桶漏水,水面一直補水⋯
2016-09-02 07:31 · 16樓
jacklinfromtw 發表於 2016-9-1 11:50
以現有記錄的水錶資料,請住戶配合,若有出門一日以上的,通知一下,並關該戶的水錶,以總錶再去比對加總使 ...


這是一個好方式!在來建議管委會!

感謝您!
2016-09-02 07:32 · 17樓
funshowme 發表於 2016-9-1 16:29
妳家馬桶漏水,水面一直補水⋯


這部份有試過,確定馬桶用水時,水錶刻度會移動!

感謝您!
2016-09-02 10:37 · 18樓
🔧 本文章最後由 nelsonshi 於 2016-9-2 11:47 編輯


ㄚ大,

是否能告知水公司給 貴社區的總錶度數及各分錶加總的度數呢?

個人覺得,既然總錶的精度是在±2%內,如果各分錶加總的度數與總錶的度數

是在±2%內的話,這是可接受的。

如果度數差是在±2%之外的話,除了總錶到各分錶可能有漏水外,

還有可能是其中有分錶是所謂的省水錶。
2016-09-02 12:37 · 19樓
nelsonshi 發表於 2016-9-2 10:37
ㄚ大,

是否能告知水公司給 貴社區的總錶度數及各分錶加總的度數呢?


自來水廠抄錶刻度是到 仟升(1度) ,社區自己進行一週的抄錶刻度到 豪升 ,所以才可以精估到每日誤差度數 1.5度(仟升)!

以每日用水度數13度,水錶誤差寬放到+-0.4%,那是0.52度!

差太多了!

感謝您!
2016-09-02 13:43 · 20樓
ㄚ煌 發表於 2016-9-2 12:37
自來水廠抄錶刻度是到 仟升(1度) ,社區自己進行一週的抄錶刻度到 豪升 ,所以才可以精估到每日誤差度數 ...


看來,真的有漏水的地方呢。
2016-09-04 00:19 · 21樓
就檢查馬桶⋯水封是否一直補水⋯⋯會一直補水就代表漏水⋯⋯⋯⋯
2016-09-04 10:52 · 22樓
funshowme 發表於 2016-9-4 00:19
就檢查馬桶⋯水封是否一直補水⋯⋯會一直補水就代表漏水⋯⋯⋯⋯


馬桶漏水,會反應在各戶子錶度數。
樓主的問題是:子錶加總度數 ≠ 總錶度數!
2016-09-05 08:06 · 23樓
funshowme 發表於 2016-9-4 00:19
就檢查馬桶⋯水封是否一直補水⋯⋯會一直補水就代表漏水⋯⋯⋯⋯


感謝您的提醒!

警衛室之前確實有漏水,也有修護!