🔧 本文章最後由 waitai 於 2016-5-27 17:10 編輯
春城大砌吳 發表於 2016-5-27 13:26 
謝謝提醒,社區地下停車場有五層,約近每日開24小時的4尺燈有400支,而加上一樓梯廰的反射燈使用約100支 ...
光用400支,T8 40W來算 就知道可大約節能多少了
24H*400*40W=384度電
384*3.6元(平均值)=1,382元(每日)
(每月)光這400支就要花 1382*30=41,472元
若改成T5 28W
24H*400*28W=269度電
269*3.6元(平均值)=968元(每日)
(每月)光這400支就要花 968*30=29,030元
若改成T8 LED 15W
24H*400*15W=144度電
144*3.6元(平均值)=518元(每日)
(每月)光這400支就要花 518*30=15,552元
目前本社區採用單月單迴路雙月切換 車道不需一定要點到滿(所以改用LED能在省一半電費)
單月開1.3.5.....
雙月開2.4.6.....
先決條件貴社區當初建商已對車道有做迴路規劃,這樣才能更省
以上簡單式算 不含燈具損耗 僅供參考~