愛北大 唯讀圖書館

大樓偵煙感知器之疑問?

2016-02-19 13:20 · 樓主
請問社區大樓住戶,家中有在點香祭祖或拜佛者,點香造成的煙,會觸動偵煙警報嗎?

如果會,如何克服?謝謝!

或許有不點香的方式祭祖,可以提供參考嗎?
2016-02-19 14:14 · 2樓
🔧 本文章最後由 f15500 於 2016-2-19 14:17 編輯


我們家在做早晚課時,會分別燃30及45分鐘左右的香(供佛及拜祖先各1 支香)。

我家偵煙器旁有裝置排煙器一個,但不知是因為安裝的沒有很穩固,或者因為已有數年了,現在排煙器開啟時有些噪音,所以只有偶而開而已,但皆不曾觸動過偵煙警報器!

我們認識的蓮友,因家人不喜歡香的味道,所以她是用點"心香"的方式來供佛的!
2016-02-19 23:05 · 3樓
🔧 本文章最後由 hung119 於 2016-2-19 23:06 編輯


首先您要先確認您家中的探測器是哪一種的?
若是偵煙式,煙霧要頗濃才會動作。有開窗戶燒香,一般不會觸發動作。我家中的偵煙式有次忘記開窗,就曾燒香誤觸發過,現在已改為差動式了。

若是差動式,燒香的煙霧再濃也不會動作。但火災的引發的高熱煙霧例外。

在下從事消防工程,與您分享一點心得。
2016-02-20 04:29 · 4樓
🔧 本文章最後由 Tony 於 2016-2-20 04:32 編輯


開風扇和開窗讓空氣流通
至於改成差動式,比較不建議,
因為萬一發生火災,要能讓差動器動作,需要室溫再升溫20度
此時環境已經危險了
所以現在的新社區,多數還是以偵煙型為主
2016-02-20 08:13 · 5樓
hung119 發表於 2016-2-19 23:05
首先您要先確認您家中的探測器是哪一種的?
若是偵煙式,煙霧要頗濃才會動作。有開窗戶燒香,一般不會觸發 ...


不好意思想請教專業的您:

我家的應該是差動式的

1.但是廚房的 我每一次用自製的橘子酒精清潔劑清理流理臺,都很容易觸發瓦斯警報。

2.房間的如果開電暖器,也很容易觸發消防警報。

不知是感應器的問題嗎?要如何改善呢?
2016-02-20 23:37 · 6樓
貓頭鷹 發表於 2016-2-20 08:13
不好意思想請教專業的您:

我家的應該是差動式的


說專業不敢當,只是略之一二。

1.但是廚房的 我每一次用自製的橘子酒精清潔劑清理流理臺,都很容易觸發瓦斯警報。
------>那表示你們家的瓦斯警報器是好的,遇到酒精會動作。
------>怕他動作亂叫,你可以在使用酒精清潔劑之前把瓦斯警報器用塑膠袋包好,使用後記得再把塑膠袋拆下來。

2.房間的如果開電暖器,也很容易觸發消防警報。
------>那表示你們家的差動探測器也是好的,遇到溫度變化會動作。
------>要解決這問題,建議您將差動式 ( 溫度差異大就動作 ) 探測器更換為偵煙式探測器,較安全,也能解決你的問題。
2016-02-20 23:38 · 7樓
Tony 發表於 2016-2-20 04:29
開風扇和開窗讓空氣流通
至於改成差動式,比較不建議,
因為萬一發生火災,要能讓差動器動作,需要室溫再升溫20 ...


說的一點沒錯!有專業!裝偵煙才能及早預知火災,據聞國外住宅幾乎不裝差動式了。
2016-02-22 01:29 · 8樓
貓頭鷹 發表於 2016-2-20 08:13
不好意思想請教專業的您:

我家的應該是差動式的


廚房有兩種偵測器
一種是定溫火警偵測器

設置這種是因為廚房裡有高溫和油煙,所以差動式和偵煙式都不適合
而這種要動作,通時是溫度到達設定值(65度以上)

另一種就是樓上大大所言的瓦斯偵測器


如果是噴揮發物質,應該是瓦斯偵測器動作
2016-02-22 08:56 · 9樓
hung119 發表於 2016-2-20 23:37
說專業不敢當,只是略之一二。

1.但是廚房的 我每一次用自製的橘子酒精清潔劑清理流理臺,都很容易觸發 ...


真的感謝您!!

我會再多加注意!
2016-02-23 01:13 · 10樓
貓頭鷹 發表於 2016-2-22 08:56
真的感謝您!!

我會再多加注意!


不客氣!^^