愛北大 唯讀圖書館

燈具用電線的問題

2015-06-15 22:47 · 樓主

我們新家正在裝潢,無意間看接燈具(13w崁燈T5層板燈)的電線,是用 Speaker wire 80V 50/0.16mm 2C 的規格




簡單計算發現電線安培數應可負荷
.16mm*.16mm*3.14/4*50=1.0mm^2 as 相當於9.4A,9.4A*0.8(安全係數)=7.2A(實際有效)
現在用的崁燈=13W,13W 相當 13/110=0.12A。

想請教已經裝潢的各位,雖然計算結果OK,但這樣做是否會有日後安全問題

有強人可以回覆嗎??
2015-06-15 23:27 · 2樓
🔧 本文章最後由 hung119 於 2015-6-15 23:32 編輯


別忘了T5層板燈的瓦數也要計入。
單一盞的計算結果是OK,但不知您同一迴路共串了幾盞?合計接近 7.2 嗎?
粗一點的線當然會比較安全,因為工人拉線路時,50芯細線一用力拉,難保不會斷幾條。
擔心的話,迴路全開,摸摸頭端的線會不會溫溫乃至熱熱燙燙的?
有勾錶的話,不彷就量量看囉!
希望對您有幫助。

順帶一提,我家的崁燈迴路,用的是1.25mm2的花線。

住北大的水電工
2015-06-15 23:45 · 3樓
要算同一迴路的負載,粗點的線會比較好……
2015-06-16 07:08 · 4樓
阿育王 發表於 2015-6-15 23:45
要算同一迴路的負載,粗點的線會比較好……


我目前也是先請水電先算負載,如果有風險就會請她換掉;感謝您
2015-06-16 07:12 · 5樓
hung119 發表於 2015-6-15 23:27
別忘了T5層板燈的瓦數也要計入。
單一盞的計算結果是OK,但不知您同一迴路共串了幾盞?合計接近 7.2 嗎?
...


花線其實可用,但是應該還是要注意安全。感謝您
2015-06-16 08:38 · 6樓
感覺好像是喇叭線
2015-06-16 09:38 · 7樓
🔧 本文章最後由 dreamsidea 於 2015-6-16 09:40 編輯


若是今天不幸貴府發生電器意外! 很抱歉因為使用非正確的線材,保險公司一律不負責! 請貴府和裝潢公司自行處理!

線不是只有看 線徑 ,還要考慮外皮保謢、外皮材質、銅線的純度 (有的還拿鋁包銅呢) 。 自家用不是一天、二天的事,還是多多考慮一下!

=========================
正規和非正規的線材,價格不會差很多,強烈建議立即要求全面更換成正確的線材! 以免施工範圍愈來愈大,變成無法回復的情況!