確實社區自限水階段以來,每棟應該都有分高低不同水塔,12樓以上吃頂樓,11樓以下吃中繼樓,不時各棟有發生缺水現象,其中尤以B、C棟狀況特殊(請參閱下方說明)~除了大家重視的宣導及節約用水外,社區係以電極棒監測水位(低水位會補水,到滿水位會停),據物管回報訊息,皆有按照SOP補滿水位,委員會也在檢討到底是哪個環節出問題,為何缺水現象頻頻提早發生。
1. 先以B棟來說,B棟恢復用水後往往沒水,主係因B棟B5進水管處有很多轉折外,還有往上約6~7處,導致氣塞現象,相對排氣的時間就很久;按規定是晚上12:00後開始送水,但社區是屬於北大社區管線末端,所以會有水提供時應該很晚(第一次約04:00開始進水)~每次恢復用水後,機電及委員會都有follow各棟進水狀況。以今天來說,B棟稍早已排氣並開始進水,約12點左右開馬達(低水位,所以不敢開馬達,要補滿水才開~避免馬達燒掉),剛剛先打部份水上去(到低水位,目前再補水,補完之後再送!(兩階段送水)),已與機電等相關人員討論是否有其他改善氣塞現象方案,若各位芳鄰有專業好建議,不妨提出。
2. 再者,C棟來說,我們也很納悶為何C棟總是跑第一缺水,第二次限水,則是完全未停水,據機電表示是自來水公司問題未停水(可能是有地區水管破管搶修須測試等原因),這次限水第一天中午就沒水了,經初步檢討應是住戶用水量問題(之前兩次上下水池都補滿水)及入住率最高,另一個原因社區上水塔的容量相對較其他社區小。目前會以查水表方案等檢視住戶處用水異常(是否有住戶家漏水不知)原因。