請教各位大德,

有人懂避雷針嗎? 如何知道避雷針有作用?

事由: 昨日風強雨驟, 間接夾雜駭人的雷聲, 持續約半小時, 社區的頂樓被雷擊中了, 而且削下來一小角, 擊中時聽說
還產生火光, 還好沒人受傷。

由於社區頂樓裝有避雷針, 既然裝了, 打雷被擊中實在有點不解。
2014-07-15 07:38 · 2樓
上次看某節目啊,提到社區不能只裝一支避雷針,應該要裝5支,中間一支,四邊的角各裝一支。四邊避雷針像三角形的頂,往下的幅射狀範圍有限,四邊角很容易就會被雷擊中,所以應該在四邊角再各裝一支,這樣才會完全涵蓋到整個屋頂。又,避雷針也是需要定期檢查及更換哦。
{:4_153:}
2014-07-15 10:18 · 3樓
建議於屋頂女兒牆側邊,加裝避雷銅帶.
2014-07-15 12:56 · 4樓
哇!還真的很大的學問在裡面,現在才知道!
請問各社區的避雷針裝置,都如上所言的嗎?
2014-07-15 13:34 · 5樓
很多社區都沒有這樣做
2014-07-15 17:34 · 6樓
除了裝設點及數量,還要確認避雷針是否真的有接至大地,
沒有接大地,[避雷]針可能反而變成[引雷]針.

以前曾住過連棟公寓,頂樓裝了一排避雷針,
可是每次打雷感覺都在頭頂,還真的打壞過不少家電,
後來上頂樓一看,所有避雷針以導線連在一起,
但是...沒有往下接到大地.
2014-07-15 17:54 · 7樓
您是住歐洲之旅嗎?我昨天有目擊到一道閃電打中歐旅靠濟浤那側的屋頂,擊中後有看到飄起一陣煙,並且有一支飛航指示燈歪了。
2014-07-15 21:09 · 8樓
避雷針嚴格講應該稱為引雷針,做用是將雷電引導至大地,所以第一點就是確認大地的接地是否有做好,接地電阻是否在25歐姆以下,如果都合格也不一定不會被雷擊,據樓主的說法看來,貴社區應該是被側雷擊中,才會擊中建築物的邊角,當然避雷銅帶也是一種做法,但是也要把避雷銅帶接到接地導線上才有用。
另一個做法,確認貴社區避雷針是否採用放電式避雷針,它可以加大避雷的防護半徑,具備自主引雷的功能,這需要專業計算才能判斷採用的避雷針型式及裝設高度,建議可以上網搜尋相關專業廠商。
畢竟雷擊到建築,對結構體還是有一定的傷害。
2014-07-16 03:21 · 9樓
neko1114 發表於 2014-7-15 07:38
上次看某節目啊,提到社區不能只裝一支避雷針,應該要裝5支,中間一支,四邊的角各裝一支。四邊避雷針像三 ...


感謝回覆, 轉給社區委員知悉。
2014-07-16 03:23 · 10樓
3327 發表於 2014-7-15 17:54
您是住歐洲之旅嗎?我昨天有目擊到一道閃電打中歐旅靠濟浤那側的屋頂,擊中後有看到飄起一陣煙,並且有一支 ...


我不是住歐洲之旅社區, 不過, 謝謝您給的訊息。
2014-07-16 07:36 · 11樓
🔧 本文章最後由 Tony 於 2014-7-16 07:39 編輯


現在最新的法規接地電阻要在10Ω以下
每個月我公司都要測一次
用接地電阻專用勾表量測
避雷針的保護角度為向下60度