chow1 發表於 2010-12-24 08:29 
委由外面專業公司來驗收要多少費用?費用要如何分攤?
既是社區委託專業公司驗收, 那麼費用理應由管理費或公共基金支出,
專業的機電公司委託項目包含以下 (資料來源
http://www.24hours.com.tw/www/index.php/html/2/7),
沒有專業背景真的很難驗收,
(一)發電機測試:
1.存油量查驗:需儲備80%存油。
2.自動停電啟動:ATS盤側關閉台電電源,測試發電機自動啟動。
3.緊急回路查驗:測試緊急電梯、消防系統、緊急照明等是否動作。
(二)消防系統測試:
1.泵浦測試:檢查壓力開關、測試自動啟動、測試過載跳脫、檢查末端查驗管壓力。
2.火警廣播測試:火警廣播測試。
3.火警受信總機測試:分區觸發火警感知測試、撒水系統末端查驗管試水、張貼操作說明 及注意事項
4.緊急進排煙測試:分層觸發偵煙感知器啟動風車、受信總機顯示測試。
5.鐵捲門測試:觸動偵煙感知器、啟動鐵捲門測試
6.消防栓測試:一樓及屋頂消防栓試水、自動啟動泵浦、受信總機顯示測試。
(三)動力系統測試:
1.排煙風車測試:手動/自動測試。
2.給排水泵浦測試:手動/自動測試,測試水位控制器。
3. ATS盤測試:關閉/回復台電電源,測試自動切換。
4.自動調相機測試:設定功率因數,自動切換電容器。
(四)空調系統測試:
1.主機功能試車:先排出管路空氣,配合住戶二次側空調系統試車。
2.冷卻水塔測試:手動/自動控制測試。
3.循環泵浦測試:手動/自動控制測試。
4.自動控制測試:溫控點設定、保護連動測試、監控電腦測試。
(五)中央監控/停車監控系統測試:
1.中控電腦測試:系統功能測試、軟體功能測試
2.監視系統測試:錄影機、攝影機、分割器、時間產生器等測試。
3.停車系統測試:進出口感應線圈、柵欄機、紅綠燈、鐵捲門測試。
(六)衛生設備測試:
1.馬桶測試:馬桶試沖水、調整浮球高度、查驗有無漏水或堵塞。
2.小便斗測試:小便斗感應器試沖水。
3.面盆龍頭測試:龍頭試水、注意濾網堵塞。
(七)污水處理設備測試:
1.各類泵浦測試:手動/自動測試、水位計測試。
2.脫水機測試:由專業廠商操作、手動/自動測試。
3.加藥系統測試:由專業廠商操作、手動/自動測試。
4.控制盤測試:檢查燈號、跳脫警報、系統故障警報、酸鹼計測試。
5.軟體功能測試:PLC控制器測試、程序控制測試。