我家10樓,已經沒水了。
停水時間不是已經在凌晨就結束了嗎?
各位芳鄰,家中有水可用嗎?
愷愷爸 發表於 2013-9-30 13:28
現場報告,16樓到現在還是涓涓細流,連熱水器都點不著火,已經超過24小時了。
半夜一度有水來沒錯,但是一 ...
麥克 發表於 2013-9-30 16:08
以數學來說明:
假設源頭輸入壓力為7, 各棟馬達啟動時壓力各減1, 各棟足量進水需要壓力2以上.
則A棟為6, B棟為5, C棟為4, D棟為3, E棟為2, F棟為1, 那最後兩棟就有可能抽水過慢.
2. 管制前面幾棟的加壓馬達啟動時間, 避免同時間開啟, 讓主管線的壓力不要同一時間減的太多.
veri 發表於 2013-10-1 10:55
請問,恢復供水時,所謂管線末端的E棟馬達會不會因為空轉而燒掉??