🔧 本文章最後由 半桶師 於 2011-2-3 19:48 編輯
不是所有的浴廁排氣機都有逆止風門
就算有
一般浴廁排氣機的逆止風門構造
也都很難抵擋氣味回灌
這主要的原因是幾乎九成九建商的管道間
沒有將廁所排氣系統當成一回事來處理
因為要當成一回事來處理成本太高
比較好的作法其實是採用
1.建築管道間從頭至尾必須密封
2.採當層排氣
但由於當層排氣涉及浴廁位置與樑預留排氣鋁管問題
只有少數建商會絞盡腦汁採此方法
3.若不採用當層排氣就必須採用主動式管道間排氣
現今屋頂常見的風螺
因為管道的管路太長僅有靠近風螺的5個樓層有用
而且還要有風才會轉動
所以屋頂必須設置排氣機定時轉動形成負壓
才能將管道末端最下面二樓的氣強制排掉
而且考慮風管路流量的問題
必須採用低轉速高靜壓的風機(類似工廠大型排氣)
才不會抽壞最高層住戶的排氣機
而我只知道潤泰有這樣做
至於聚耀的風門逆止閥是有用

水電材料行有在賣好像600多吧
但要注意幾件事
1.請確認廁所管道間的牆壁是封到頂
否則無效(我個人已經知道哲*社區沒做到頂)
2.逆止風門會稍微影響排氣機的風量(但不會太大)
小排氣機勿裝
同時安裝半年後需觀察風門閉合情形
因為風門有氣密效果者
卡髒污時不是容易有縫漏氣就是黏住
3.逆止風門與鋁管連接請確實接緊
且鋁管沒有破
遇過太多建商僅用鐵絲固定
而且交屋後裝潢才發現鋁管裂開漏氣
建議採用水管管束

若還想更周全可以將鋁管換成尼龍布軟管
DIY者可至柑園的大型五金行訂購(柑園國小旁的益昌五金)
或至北市環河南路隨便找一家店內有擺排氣扇的店家即可
但切記指名要尼龍布軟管(店內軟管有三種鋁自由管..PVC自由管..尼龍布自由管)