🔧 本帖最後由 林富子 於 2012-6-19 01:06 編輯
感謝市府水利局黃茂松科長今天再度赴北大會勘
今天出席的單位同時有桃園農田水利會、三峽區公所工務課、台北大學總務處、北大四里里長及王明麗議員辦公處
科長在一一傾聽里長們的想法及意見後
表示除了特區裏的箱涵可能嚴重淤塞需要盡快進行清淤外
還要從排水系統上游查起,設法減少水量進入北大
另外也要清查下游是否有排水管道無法正常疏通順利排水
所以今天勘察的重點為巡視水利會灌溉溝渠及閘門
里長有幸全程參與,因而進一步了解北大造成水患的原因
除了北大特區內排水系統設計不良、口徑大小不一; 箱涵與側溝有淤積情形
同時還有一個很重要的因素就是 "灌排沒有分離"
根據農田水利會站長透露: 台北大學城最初為農田水利地
主要有兩個灌溉系統:一為劉厝埔、另一為桃子腳,其引水源頭都是大漢溪鳶山堰
十多年前縣府開發北大特區時
儘管農田水利會強烈建議應該要灌溉與排水系統徹底分離
但是可能因為經費不足等因素,地政局在設計下水道工程時
最終選擇"灌溉系統與排水系統一體"的下水道設計
而這樣的設計,讓二個目的不一樣的系統合體在一起,最終埋下了今日水患的主因
從灌排的上游到下游,共計有五個閘門
分別是: 鳶山堰板新水廠、西圳俊街石頭溪(在香草精靈餐廳旁)、學成路(大英博物館社區對面)、劉埔厝圳(台北大學心湖)及桃園農改場內
而這五個閘門分別隸屬:自來水廠、桃園農田水利處及桃園農改場管轄
為了引水灌溉,平日這二個灌溉支線要常常保持盈水(較高水位)狀態
但是從排水的角度,排水道卻不應該有這種情形出現
因為一但有驟雨降下,排水道就很容因為排水斷面不足而造成淹積水現象
因為已經無法追究0612&0615這兩日,這五個閘門是否有適時開啟讓雨水順利排掉
科長表示必須針對閘門如何統一操控盡速召開協調會
並且建立緊急聯絡人通訊錄
遇到驟雨圳水暴漲時,將一一以電話確認閘門是否有開啟洩水以免水回堵到北大特區裡
用人工開啟閘門調節水位畢竟治標不治本
長期的目標是重新設計系統讓 "灌排分離"
而短期內可以進行的是另外埋設兩個管路把圳水截掉再排回至大漢溪內
科長表示,這個工程的難度不會太高,但是可能會牽涉到私人土地徵收,將花費一段時間處理
減少水患另外還有一種方法就是設法增加滯洪池
https://forum.ibeta.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=65053&extra=page%3D1
今天探勘到台北大學心湖時里長提起這個觀念
科長立刻建議台北大學可以在心湖旁靠近高速公路、校方不計畫做任何開發的大片綠地增設一個滯洪池
讓大量的雨水可以慢慢滲透到地下,減少立刻沖刷到地勢更低漥的北大社區裏的機會
總務處代表回覆只要市府提供經費建置,這是一個很好的構思,校方會給予支持
綜合以上,北大淹水的原因已經漸漸被釐出
1.瞬間降雨量超過排水系統的覆載
2.箱涵及側溝淤塞情形嚴重,需要立即清淤
3.箱涵管徑大小不一,造成排水瓶頸,需要編列計畫重新改善
4.灌溉排水系統一體,長久解決之道為重新設計管道將二個系統徹底分開
再次申明,這是我個人的理解
若有說明不清或是謬誤的地方,敬請見諒!
大禹治水,也不是一朝一夕就能成功
讓我們多給市府一些時間,相信水患一定會絕跡~