0 M4 \* d+ y$ e2 J春城大砌吳 發表於 2016-5-27 13:26 * H# Y0 g9 s7 B8 O
謝謝提醒,社區地下停車場有五層,約近每日開24小時的4尺燈有400支,而加上一樓梯廰的反射燈使用約100支 ...
# e& D- b% Y! C: o# f, z7 j4 |1 p: h" P; X! k3 a9 L
光用400支,T8 40W來算 就知道可大約節能多少了
% p& z! c1 Z. b24H*400*40W=384度電 $ R! ^. F, y: h! l
384*3.6元(平均值)=1,382元(每日)" D+ p% Y- s l# n' f+ g
(每月)光這400支就要花 1382*30=41,472元
% i( {& c& q& F9 l+ t9 E' t% M- S% N5 z5 T. n, n
若改成T5 28W3 V( \5 ^: Y: n) s. S% P8 e
24H*400*28W=269度電 4 n U' U7 p# U* Z7 t
269*3.6元(平均值)=968元(每日)
6 q$ j e, G! Y% {2 K(每月)光這400支就要花 968*30=29,030元
, s* t/ s& V: W5 `, a& r
* _- J/ c; Y4 S) m* ?- w, M: m若改成T8 LED 15W
9 A1 Z' I% v+ i$ [# y% z24H*400*15W=144度電
! N% [" T" R* Y; I H3 c4 m* C j! U144*3.6元(平均值)=518元(每日)$ m! }8 Y" ~+ } `
(每月)光這400支就要花 518*30=15,552元" N' K! `. j- c7 H; M/ f
3 G! y& Z* o. O- O& S L目前本社區採用單月單迴路雙月切換 車道不需一定要點到滿(所以改用LED能在省一半電費)
' E" b+ @0 q! l8 J& u9 \: w單月開1.3.5.....7 d) L% ?4 Y! _7 Y h8 U4 o' I
雙月開2.4.6...... Z* e# v8 q o' n+ p, ^, Z
先決條件貴社區當初建商已對車道有做迴路規劃,這樣才能更省1 L4 U8 M4 _" F
+ E( u0 W7 c! c8 o以上簡單式算 不含燈具損耗 僅供參考~ |
|