回覆 cjlove 的文章
: ?& C6 _9 l6 x5 ~4 q9 V5 a* }- q/ g* K* ?3 G
檢查一下你廁所與管道間(打開廁所屋頂層板)是否有封死, 另廁所抽風的排氣管是否有
0 k' x- i, z% d' _- ^, u- G! O接到通往管到間的管子及銜接處是否有用交帶黏好, 有沒有漏氣. 另就是廁所抽風機(排風機)是否在未開機' I4 ^& y3 y& h9 P) R, z2 _- q* ~7 W/ p) y
時擋風隔板有確實擋住管道間過來的空氣.4 E5 S* j( g5 d @
* M, P# m! H9 ]通常廁所有異味都是管道間出來的, 若你廁所與管道間無我上述提問題, 那另一個可能就是馬桶安裝時
* F/ I, w" P* }% j# x) _# A, l. y沒裝好, 導至污水管味道重接縫處跑出來.
3 b/ k; J; A- z0 }; x6 t& L6 g9 i: u. {8 p7 t
管道間的問題, 最佳解法是做單層排放, 將抽風機與管道間的孔封起來, 可一勞永逸.. y) F9 [8 Z ` ~8 t
8 J4 v. A/ P; R: d* b2 Z
FYI.