本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 13:53 編輯 ; b; p3 I% `- _% L% b9 P
7 j) ~. t9 L9 c; u. H! }, s
發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,
# C( e( J! {6 g0 ~8 f  c/ [$ [9 Q" q+ R% y
水冷式系統要等引擎工作到達一定溫度,溫度調節器(一般師父叫水龜)才會開啟,水箱的水才會進入大循環,. k2 e% K& f& m  v: G" a1 R
0 f" v! D6 e$ \2 u& {9 I' U! e
一般社區發電月發電機保養,發動10分鐘左右,工作溫度尚未到達即又關機,不太可能發現冷卻系統是否正常,
; U! B" h2 \, Y2 {; O, F
+ j0 U0 q' a% u. _要等到年度保養,或每2年保養,運作長時間才可發覺問題。
0 r! V- c3 i2 Q% @$ T) k7 }$ {: k$ M; t% f8 S7 ^- E
但若每月保養時,發動長時間,因會產生長時間黑煙,物管又會被住戶罵…真是兩難!
笑也過一天,哭也過一天,我選擇笑笑看人間!

227

主題

60

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
3832
在線時間
1426 小時
22
發表於 2012-7-20 14:08:38 |只看該作者
不要問我 發表於 2012-7-20 13:51
1 n7 a3 e3 l, t' z$ P1 f5 Y發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,
( M' t" Y: ~& t
: ]* q: l4 x7 P; j8 D水冷式系統要等 ...

  g. T' G: B: j水箱的風扇因軸承故障
+ K& R1 v  v9 [9 _脫飛出來
應無所住,而生其心
FB : 宇宙的真實

13

主題

2

好友

2331

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
143
在線時間
339 小時
23
發表於 2012-7-20 14:42:54 |只看該作者
本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 14:43 編輯
; V. {9 t8 K& t; _. R
阿慌 發表於 2012-7-20 14:08
0 H  [7 s4 R) {: P水箱的風扇因軸承故障% S) d5 x3 k! T9 ]. ^
脫飛出來
, \" d: ^& }9 P5 C
" V, ]* W) d3 j& z: M
哇!! a' V# v5 t% t6 u2 J) m7 _4 w

* U4 ]1 |. l) i3 n5 O* S' {5 U那就太扯了!
: G& o7 {& p- N0 _/ c+ q, c% i2 [# A! w
平時保養的機電在睡覺嗎?+ \- h& q0 W" c6 K8 \9 g% j6 q
+ w, B- J' M+ I$ G% g; y# K" l
飛脫之前的保養,一定會有異音!才對
笑也過一天,哭也過一天,我選擇笑笑看人間!

227

主題

60

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
3832
在線時間
1426 小時
24
發表於 2012-7-20 15:00:16 |只看該作者
不要問我 發表於 2012-7-20 14:42
( q( O- r' W4 i+ o4 [( t& \哇!
6 b* X: A8 e" _1 ~' l) G: h$ k- K+ {! K+ R* y% N6 J
那就太扯了!
/ q, K  i5 `% Y: W) j5 l2 i2 T' k
所言極是4 y6 h7 g* j: O
所以要檢討的可多啦!!