[室內裝修] 不只出氣,冷氣出水孔漏水!!

[複製鏈接]

60

主題

1

好友

2605

積分

退學生

文章
852
在線時間
567 小時
11
發表於 2011-7-21 22:32:55 |只看該作者
通常冷氣排水孔驗屋時最重要的是確認排水管是否有阻塞
1 _* J3 l: c; H+ @3 ~所以會以水龍頭接水管來試水, V  Z0 _( Y) R1 x; T! t
這是最能確認的方法
; K6 ^, i; W/ V- A. `3 L
- Y* t8 K# B+ {# L' _6 D/ b至於這個方法的確無法驗出
2 ]1 z5 M% B! w8 n' m* R+ g排水管水平埋管之洩水坡度是否正常
' ]/ D& l! l. u2 F+ ^0 M雖然不能說建商水電的冷氣排水管埋管之洩水坡度一定正確
- x0 w9 A% j9 i$ @3 u, D' ]但實務上  e. h1 I$ r6 J( D
冷氣排水多為樑下垂直立管配管8 o4 n0 Q+ Z! H4 b# i$ N# Z3 d
水平配管多為地板配管
  W! c$ X" W/ b6 Y在重力加速度下
1 o+ v2 p7 k3 x' o3 [- _, [$ S很少發生樓主這樣的問題, W) ^; T8 _: a
" z! [7 `" B2 E0 X% j3 d
所以問題多半是發生在冷氣安裝商在進行延伸水平配管時, T+ l4 @+ C' w( A3 ~& X; |' t1 ^
雖然實務上冷氣師傅會以寶特瓶裝水做排水測試/ }$ t' R, B3 ^' L/ C
但還是有機會發生倒排水的現象
0 X! T+ I0 E" b7 ?( r
- l8 \" y1 p3 H( o8 l; z: f% @基於建商跟冷氣師傅都有可能發生問題- _, j2 J4 t* l% A* z) A
建議將原始冷氣排水口打開" {' y  ?6 ^5 V6 x7 }
作為檢查的分界. I- y7 m# z6 @- J" F
就可以釐清問題
+ C' e% ~6 m4 ~1 j8 b. i4 M+ o% P1 e所以發生水平配管: y2 b) `& b0 T$ H, g
而通常食物壯

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
12
發表於 2011-7-21 22:49:54 |只看該作者
回復 半桶師 的帖子8 q  \3 F9 [: a" U' R

  V8 ?) ?0 a6 d! D半桶師真是專業(舉拇指)! f! d2 K" J7 Z$ i! W
不過我的問題是,如果當初驗屋驗法驗不出冷氣能否正常出水。
, @- ?0 V4 H2 e5 i/ ], k4 D* Y交屋裝潢後出了問題,責任歸屬呢?  }/ K! l# W7 `$ V2 S" X
5 s8 H8 b  k% f+ w
另您說的水平配管,是延長改管的意思嗎?
# i4 \( [8 j1 c4 \* U$ A5 b! I" t
謝謝半桶師~

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
13
發表於 2011-7-21 22:50:30 |只看該作者
回復 yljimmy 的帖子
( j4 k* a* t* \% ?/ a0 o8 o2 A, B' ?' _% V& q( {$ z
相信yljimmy家一定順利完工的~

60

主題

1

好友

2605

積分

退學生

文章
852
在線時間
567 小時
14
發表於 2011-7-25 14:03:49 |只看該作者
回復 kkchou 的帖子
* V9 c/ X; g. y& O2 |' \
0 n9 C( x+ z0 X* E: }" f+ `抱歉
7 }7 Z# k  C; i6 W" ^8 X單車環島中  b2 P: Z* r4 u! U2 T  X
上次回答在台東金崙
$ X& k% ^1 l9 B' ]) ?& z這是遇到有電腦可以上網已經是在花蓮市區了4 T- R2 k! T9 j; i8 k

( @- I6 w9 k$ P, I. j通常驗屋時以水管灌冷氣排水管能通就不是大問題7 f: t$ C6 z7 N% E# B: W
4 Q" s5 p- [, L3 o
至於依現況來說
# c5 x7 K$ ~9 R2 {要不是建商原本埋牆的水平配管洩水坡度有問題
5 }; ]% B/ c3 b4 p' T$ y就是冷氣師傅的水平配管洩水坡度有問題
  `% r1 x* {0 u2 D$ F# z* D3 X& v
" z! V; ~0 I2 A' U至於冷氣師傅把建商配管打開引接的水泥細塊5 `( c7 |; T4 [/ e
雖不無可能造成阻塞+ [* u1 U; S/ b2 R2 H
但只要在打開引接的位置應該有機會判定責任問題+ T7 n' R# t8 {  V  W
$ K4 q, m7 |% s6 A; R0 i7 L6 P
當然9 Q9 Q) W# \8 h6 \2 @5 T
絕大多數的建商
; t; t, Q, \. @1 f, v只要交屋後遇到這種責任不明的
$ i+ X5 ~1 [8 B. \+ \很少有願意主動表示要負責的
2 V( x. ?5 H3 r5 }& d/ R要有心理準備

41

主題

54

好友

2399

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
1333
在線時間
755 小時
15
發表於 2011-7-25 17:11:55 |只看該作者
回復 半桶師 的帖子
+ S5 f7 q! |* A2 ?7 D$ Y# E$ F8 j% \" W
說到這個  前幾天我家日立的精品系列的也是漏水4 |0 P' b  R0 }
我聽到師傅打給日立的確認該款有沒有案例( l" p) F: P/ \; Q
結果是有    因為冷凝器有分前面跟後面    後面的冷凝水會經過一個類似鳥嘴的洩水口流到下方的集水盤
) f: o" Y, @) o' G8 |8 `0 L可能因為是設計的問題 需要在底下貼個泡棉膠帶阻擋水沿著下方流出來3 Z2 f, P/ ^/ `. j9 z8 ]7 K
, K5 {9 p4 C6 t7 @, W# y. _' d. R' V
那種感覺就好像是我們再倒水的時候會從下方流出來一樣* W4 ^- J7 o/ v% o) d

4 b' E/ X3 `1 d黏上去就好嚕

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
16
發表於 2011-7-26 23:29:30 |只看該作者
回復 半桶師 的帖子
! z" P" n$ j' _- x( [
# P: {2 \* Z* E  l; ^6 z謝謝半桶師~% q. s5 K: T0 P) J% J% G+ ~1 v

( j( w% a/ K7 G" I5 S; U/ b祝環島順利!
4 |1 @4 @8 t: v/ v5 K1 x5 j- O5 H5 X) F3 |% u* {" T
另因為冷氣師傅是直接接建商的管,沒有改管,所以如果是洩水坡度有問題,那應該是建商的責任。
% E+ _0 W) K% @7 b7 n9 t& k但上星期建商說這是樑不能打,只建議室內機上移。! y7 _% \4 q+ h) Y) ]$ X+ w- _
偏偏上方才請木工做好天花板,要上移就是要鋸天花板。1 O; t% n1 x( Y) `+ z) Q
而原裝機師父又說很忙,上星期報他到現在還沒出現。
8 \5 W5 ~: ]4 w  @; r, |& T" B* ^
昨天請原廠的維修人員來看,他們懷疑是管線內有東西堵住,水可以過但太多就會塞住。
) ~+ Y$ ~  }' q$ }: P6 ^也不知道實情如何?
0 |5 [1 v  S. F! j/ F+ i5 A) `9 h
# o! Y3 a2 X+ q; q4 u+ f工務所答應明天請人來看,是否可以用氣體吹通。8 o' _: _3 ^* q$ T0 s
  Q( J! p& F% `: f( E
總之,有新結果再與大家分享。
& Y4 p/ i& H3 c5 Z* j) v5 d5 q/ J; N1 X) n
希望能盡快讓排水暢通~

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
17
發表於 2011-7-26 23:30:47 |只看該作者
回復 seanchen 的帖子
& t0 O3 I& x* F0 H; n0 f
1 q) P0 d& f4 j4 Z我們是裝國際牌的,但還是希望能像seanchen一樣順利解決~
7 W# N/ W* g# j  X感謝~

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
18
發表於 2011-7-26 23:49:06 |只看該作者
本帖最後由 kkchou 於 2011-7-26 23:50 編輯 2 s) ~" H$ T, _% M8 t1 X5 J

( W6 v. l# c: w! n: X. }/ I回復 kkchou 的帖子6 x9 n0 t9 y! C/ K3 z- V4 I& z

( B. ^* Q3 {, p7 h
* t4 v! V- n+ x* m$ {, q& b, C2 ^$ L' n* K
2011/7/257 x* L- g+ X) h% g, ]
( s8 V( h* S# p0 i# C
因為裝機師傅遲遲沒有回覆。
! s5 ]  S/ f4 ^今天請國際牌的維修師傅先過來看,他們認為管線經吹氣試驗,不太暢通,懷疑可能塞住。/ G" o1 Y$ E$ H
工務所的水電約7/27請他的配合廠商,看是否是這個原因,若是就用氣體吹。& r# n& i8 z% d
但還是無法排除洩水坡度問題。
- M" W) i1 b& n( ^9 R
% s7 C( d" J! \  q6 j" X另國際牌的維修師傅先將冷氣機出口套上透明水管,說明非機體問題。
# b% ^  O- Z# c( H$ L0 b2 Y# N  R
明天情況再po上分享。5 S( R: U8 Z5 S4 V: t" I

3 K; U) Z1 [  p6 z4 X* `也希望順利解決~
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊