[室內裝修] 不只出氣,冷氣出水孔漏水!!

[複製鏈接]

60

主題

1

好友

2605

積分

退學生

文章
852
在線時間
567 小時
11
發表於 2011-7-21 22:32:55 |只看該作者
通常冷氣排水孔驗屋時最重要的是確認排水管是否有阻塞
6 n  r9 m# m: I' |1 B3 }所以會以水龍頭接水管來試水2 q2 {0 H: U2 T/ I, X4 t
這是最能確認的方法+ o0 D& N9 C$ {! b: V+ v
& n7 ~6 s0 d. X0 M
至於這個方法的確無法驗出
' T2 T# u5 R% E) [! E5 w" c8 }排水管水平埋管之洩水坡度是否正常: c& E* ?2 f1 ~# J" f6 F
雖然不能說建商水電的冷氣排水管埋管之洩水坡度一定正確/ e0 |8 A2 `" f9 G
但實務上
6 G$ {/ L9 s" o$ R, `冷氣排水多為樑下垂直立管配管0 U4 K2 E9 I. Q3 b5 e  u) p
水平配管多為地板配管+ B) @* f+ x* W$ f* P- G3 E* r
在重力加速度下
5 J) r* |" q- @, |很少發生樓主這樣的問題' H" O: w! o4 @+ {4 f
, U. r" }" m. U7 g9 u
所以問題多半是發生在冷氣安裝商在進行延伸水平配管時
3 h; I) x' `. W, L% `0 Q3 e雖然實務上冷氣師傅會以寶特瓶裝水做排水測試
* Z% a4 f" h; u- K+ b( q$ R; _! C7 T但還是有機會發生倒排水的現象6 ~9 ^2 x0 C2 c+ k$ s/ C

1 ]# \/ g! c7 \& Y基於建商跟冷氣師傅都有可能發生問題
, q. [6 N4 C  L/ h  m( k建議將原始冷氣排水口打開8 Y, Z; L. [: ?, }! D
作為檢查的分界
+ x; O, `8 N) [. C0 T& K% W就可以釐清問題
5 x7 G3 ?( _3 W所以發生水平配管) e0 @9 v4 P; P3 `8 z
而通常食物壯

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
12
發表於 2011-7-21 22:49:54 |只看該作者
回復 半桶師 的帖子
! h/ J5 F% X$ w+ W6 V) Q  [8 ?( e, W, O$ F( b1 r5 d" o1 e) X
半桶師真是專業(舉拇指)* Y$ B' P1 {! h4 J! g
不過我的問題是,如果當初驗屋驗法驗不出冷氣能否正常出水。+ N: Y# X7 N/ `6 Z6 `
交屋裝潢後出了問題,責任歸屬呢?+ h  w% H5 k8 ^% e& B6 n

# L) I6 F* o- w0 h  d6 \另您說的水平配管,是延長改管的意思嗎?, B1 Q% |6 K3 r0 c
/ x4 K# K9 p" i3 ?- O
謝謝半桶師~

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
13
發表於 2011-7-21 22:50:30 |只看該作者
回復 yljimmy 的帖子
" N8 {2 ^" D* t' ^4 P: @) t. I6 R+ K% K# U
相信yljimmy家一定順利完工的~

60

主題

1

好友

2605

積分

退學生

文章
852
在線時間
567 小時
14
發表於 2011-7-25 14:03:49 |只看該作者
回復 kkchou 的帖子
5 c/ t# L2 d3 ^$ O5 U6 p3 ^- Q; l' t7 k, }. a- a' w1 W
抱歉7 f6 D' t+ l' k* ]
單車環島中1 w1 @( z  n% M; c2 {* l1 ]
上次回答在台東金崙
6 D0 E9 x0 j" w& I這是遇到有電腦可以上網已經是在花蓮市區了8 z/ |# z9 K% g2 J9 g
) J, N/ u( C5 D1 o2 S( A8 h
通常驗屋時以水管灌冷氣排水管能通就不是大問題
' {4 P8 D: w* e( R& h) ~# [
3 C- a0 r1 |3 d. L2 B至於依現況來說
6 M+ K! S' E  ?要不是建商原本埋牆的水平配管洩水坡度有問題
7 N  G/ v# F: f1 d9 l- n7 O就是冷氣師傅的水平配管洩水坡度有問題
6 E* m* `' a, Y0 X1 \$ `6 [2 p' z' }6 ]$ E+ Q8 Q" t7 v3 \
至於冷氣師傅把建商配管打開引接的水泥細塊
5 S! r: h# h% X; K7 b  H& f3 Q/ ^雖不無可能造成阻塞$ _) D' n5 V5 W. e% ?
但只要在打開引接的位置應該有機會判定責任問題
. b, U% G% o4 B  [4 T( h2 K; V9 b+ E; K( x% P
當然
, H/ h8 w/ j; T/ x; K! t絕大多數的建商
' c/ M2 Y+ b" O; Q1 o! k# l只要交屋後遇到這種責任不明的) {, w5 T' ?) y, J1 \" I0 [
很少有願意主動表示要負責的
5 ]4 s4 W) z" G; |' A! j要有心理準備

41

主題

54

好友

2399

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
1333
在線時間
755 小時
15
發表於 2011-7-25 17:11:55 |只看該作者
回復 半桶師 的帖子# n' r1 f, W/ g7 m# q6 c

* h: U" c4 H0 Y/ P  o1 R" U說到這個  前幾天我家日立的精品系列的也是漏水, }% R9 _' ?3 J
我聽到師傅打給日立的確認該款有沒有案例
8 g& A+ w9 Z5 p/ V7 `' D" V結果是有    因為冷凝器有分前面跟後面    後面的冷凝水會經過一個類似鳥嘴的洩水口流到下方的集水盤* W) v. B; x+ o1 d  N3 D5 L/ @
可能因為是設計的問題 需要在底下貼個泡棉膠帶阻擋水沿著下方流出來% A9 h) `/ x- @/ D0 L* r6 e

& G+ ?5 ~' z3 c, Q) P那種感覺就好像是我們再倒水的時候會從下方流出來一樣
5 h6 C# c2 u6 j) z8 i6 M6 b* ], ]3 e+ M$ f" H8 x
黏上去就好嚕

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
16
發表於 2011-7-26 23:29:30 |只看該作者
回復 半桶師 的帖子
. }% G# i& l% p* @) x: p8 }/ K$ o, N# G8 v2 K. M5 X4 l
謝謝半桶師~) u" ^: b: r6 |! K1 w
+ B4 F4 H" m8 U: a
祝環島順利!5 ~. |) q; g% T0 T% w2 |: i
+ W+ `1 w! h) r- A
另因為冷氣師傅是直接接建商的管,沒有改管,所以如果是洩水坡度有問題,那應該是建商的責任。
8 E& W& ?5 p* q% P但上星期建商說這是樑不能打,只建議室內機上移。
& j( Z+ u8 M0 E偏偏上方才請木工做好天花板,要上移就是要鋸天花板。6 K% l' x- V9 G! h: P5 X" c9 B. e
而原裝機師父又說很忙,上星期報他到現在還沒出現。
$ y! u9 T/ w$ Y, q
, n6 ^, e: Z3 ]6 z3 W昨天請原廠的維修人員來看,他們懷疑是管線內有東西堵住,水可以過但太多就會塞住。! u5 z, m+ K1 G4 a/ e3 t9 g
也不知道實情如何?
7 e+ J6 {/ X" _( b, I4 O4 M) _
# I; b) I3 Y, @  s. Z2 K) \工務所答應明天請人來看,是否可以用氣體吹通。
$ u% ]& M; G! b" }4 w0 s' ]  Y
% X9 F. c) b4 f2 |0 P$ }總之,有新結果再與大家分享。# D- n4 w- Z' \

/ O# ]* O* A5 v% _0 _  ^希望能盡快讓排水暢通~

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
17
發表於 2011-7-26 23:30:47 |只看該作者
回復 seanchen 的帖子" q! Y5 g# q8 t) t% F, C5 E

6 a( ?: {/ o$ P" {我們是裝國際牌的,但還是希望能像seanchen一樣順利解決~: M  Y- ]( I! k( X
感謝~

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
18
發表於 2011-7-26 23:49:06 |只看該作者
本帖最後由 kkchou 於 2011-7-26 23:50 編輯 8 K5 R. _- z4 `! j( g6 T

7 Z1 p; Q4 J7 I7 X/ F. S" r+ d回復 kkchou 的帖子
7 I4 e1 `* Y1 c" m7 c) w( ]' ~7 k  f- k8 K; u8 {0 ~

$ I' ?0 c% M3 {$ ]8 ]* b- N% b9 X9 s. S. Y$ v' H! B( Y
2011/7/25
& w% u  D; t! u- ?0 P& H  {
1 J( K  P% z" n2 k1 n因為裝機師傅遲遲沒有回覆。$ `: }  X! t6 k3 J6 e- p
今天請國際牌的維修師傅先過來看,他們認為管線經吹氣試驗,不太暢通,懷疑可能塞住。
4 k) O. D) V( q: O. s2 r! a( v  d+ v工務所的水電約7/27請他的配合廠商,看是否是這個原因,若是就用氣體吹。9 {) w! l* k  |9 h" @5 Y# A' J7 c
但還是無法排除洩水坡度問題。, Y+ Z% j" S+ r: J6 y- ]2 m
5 x5 y+ \9 I& m+ k6 J
另國際牌的維修師傅先將冷氣機出口套上透明水管,說明非機體問題。
- z! K( R& T+ g+ X) F% R( \$ |
, f5 T  W  g6 `# f. U5 o: V明天情況再po上分享。
" t/ X* F# A# Y# q3 ~
4 J, t, e, U) p; w" ?. O% a4 _1 h& L也希望順利解決~