通常冷氣排水孔驗屋時最重要的是確認排水管是否有阻塞
7 V0 o" t2 y8 c' _9 o2 d9 p3 l" @所以會以水龍頭接水管來試水
$ \0 O4 ~' P. c* a1 E/ W3 k, |這是最能確認的方法2 M4 u( i0 l: z3 a2 ~' P3 K. N

3 t. H6 @& F" b2 Q* |8 F至於這個方法的確無法驗出* x5 B, o$ Q6 v1 ^: ?( v' x2 {
排水管水平埋管之洩水坡度是否正常
6 C! Z9 v+ _' o2 l: n# t2 h1 _, i2 p2 I雖然不能說建商水電的冷氣排水管埋管之洩水坡度一定正確
& S0 d! E$ t7 i* ~' U3 N* O但實務上
2 X5 V& R5 }* W冷氣排水多為樑下垂直立管配管1 U6 k! \  M3 `: V# b6 H/ n& ]/ M
水平配管多為地板配管& S9 w0 X9 K: l& R
在重力加速度下
, Y8 S" p' v2 g很少發生樓主這樣的問題' G2 Z) @" Y3 `
4 C! R' {6 S) ^( f4 i5 y) W' [
所以問題多半是發生在冷氣安裝商在進行延伸水平配管時
# k( X5 M- H- t. `% o5 J雖然實務上冷氣師傅會以寶特瓶裝水做排水測試
  f, X! o  p. Z2 Z但還是有機會發生倒排水的現象
  t8 P& q* J0 G* P
/ ?; V) {3 Y# Q. ]* I' c$ W4 K基於建商跟冷氣師傅都有可能發生問題
9 W; u" m7 J6 j$ Q建議將原始冷氣排水口打開
4 O5 |; I& ?; X0 c作為檢查的分界1 f5 E" ~2 U+ N& P" ^
就可以釐清問題
( {, |- j9 r# ]) O7 K* L9 [所以發生水平配管
4 I0 ~) p; v, A% U% m" o而通常食物壯

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
12
發表於 2011-7-21 22:49:54 |只看該作者
回復 半桶師 的帖子( h$ V! M  O5 A8 I4 B" V) r

: c6 K1 A8 x) ]3 Z半桶師真是專業(舉拇指)! [/ P9 F5 ^% i( b; c( e, _, @
不過我的問題是,如果當初驗屋驗法驗不出冷氣能否正常出水。$ W; l, }. l2 ?$ e* w# R9 @
交屋裝潢後出了問題,責任歸屬呢?* o- a0 R* }% D) [5 X6 c
- S2 n$ H& P2 X) W
另您說的水平配管,是延長改管的意思嗎?
- x5 j, [* [  D. F9 b% U2 c5 o& n- ?0 B' @8 h+ z
謝謝半桶師~

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
13
發表於 2011-7-21 22:50:30 |只看該作者
回復 yljimmy 的帖子6 a) ?, V: Z4 g, A$ e' P

$ X& q) `& q) E, e相信yljimmy家一定順利完工的~

60

主題

1

好友

2605

積分

退學生

文章
852
在線時間
567 小時
14
發表於 2011-7-25 14:03:49 |只看該作者
回復 kkchou 的帖子7 X! b1 A% }3 P  z
8 f8 \2 {5 v# H. s# u% y
抱歉5 o- c! l. L, ~
單車環島中
  L# @( @" V% U- r( G( Z上次回答在台東金崙" ^# L, _2 ?  X3 I
這是遇到有電腦可以上網已經是在花蓮市區了
7 i# t$ @# {4 W- Q
" `- [2 ^- G3 y/ ~( s* C% t+ h通常驗屋時以水管灌冷氣排水管能通就不是大問題
9 u' x1 K3 ~! p+ I
# T0 i8 V& o2 R7 i% M: K至於依現況來說
% f6 s$ w/ o9 k  S要不是建商原本埋牆的水平配管洩水坡度有問題
( X6 P' k- x: V, e9 R3 ]/ C( p就是冷氣師傅的水平配管洩水坡度有問題8 N/ |- K; p8 N" i; U

, y9 _' ?, g9 R; E2 z至於冷氣師傅把建商配管打開引接的水泥細塊
. C, M4 r/ p' Q& Q& O  d! g3 p6 c雖不無可能造成阻塞- I; F4 a7 X+ \* w3 V' h0 T
但只要在打開引接的位置應該有機會判定責任問題8 U: o% S; X' L4 r$ Z5 `

4 L6 B4 r4 G0 W' Y當然
& R9 X% {. g- l絕大多數的建商: m7 t- O: B) S8 E1 a
只要交屋後遇到這種責任不明的) R4 ^0 v$ @0 I/ T- H- v; F2 q
很少有願意主動表示要負責的
- ?7 U& F7 V* H) c, T0 A要有心理準備

41

主題

54

好友

2399

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
1333
在線時間
755 小時
15
發表於 2011-7-25 17:11:55 |只看該作者
回復 半桶師 的帖子
6 i! F) D5 R- p4 i$ k( ]: y
! c% L$ ~' ?' S5 S說到這個  前幾天我家日立的精品系列的也是漏水1 _' v5 L4 F: X5 f: k
我聽到師傅打給日立的確認該款有沒有案例7 J9 }; [. a- Q/ W% R, C7 \
結果是有    因為冷凝器有分前面跟後面    後面的冷凝水會經過一個類似鳥嘴的洩水口流到下方的集水盤
7 ^1 c' p! I) {& j3 N4 M8 W/ Z可能因為是設計的問題 需要在底下貼個泡棉膠帶阻擋水沿著下方流出來6 g. H! L+ N4 I9 g$ T

+ i4 T0 R: [$ X那種感覺就好像是我們再倒水的時候會從下方流出來一樣
+ r: `% u% y3 G. k
  n, k7 X  P: X4 u9 l黏上去就好嚕

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
16
發表於 2011-7-26 23:29:30 |只看該作者
回復 半桶師 的帖子
5 d. d  j- e) f& h. M! V( Y
! L" j  e' E7 C謝謝半桶師~2 E; l. ~/ U. [# V, L. r9 d+ ?8 h

4 @- K' R# X7 |1 w祝環島順利!
; b( ~' X# s2 z" F( d' t% V! b( g, i; v) _" W" A5 ~  h
另因為冷氣師傅是直接接建商的管,沒有改管,所以如果是洩水坡度有問題,那應該是建商的責任。
( `/ _8 z0 g, t: }但上星期建商說這是樑不能打,只建議室內機上移。
2 i: Z- C7 }/ a8 ]# s! H偏偏上方才請木工做好天花板,要上移就是要鋸天花板。
* u- o9 u9 w7 d而原裝機師父又說很忙,上星期報他到現在還沒出現。9 Q5 h7 v2 W$ ~7 A$ R
. l, \/ ^, U- \; p% q/ N
昨天請原廠的維修人員來看,他們懷疑是管線內有東西堵住,水可以過但太多就會塞住。
& V8 B  A. n( u# a也不知道實情如何?
* ^5 i8 R* U9 G9 k% l. p, T- m' _5 _0 h5 G$ n9 s. m# C# D( [( K
工務所答應明天請人來看,是否可以用氣體吹通。- {: b% e2 P9 C) D( T. m* m

' q2 P# M' T- i) _$ V/ w3 L- h總之,有新結果再與大家分享。
% q* k" v/ D% `0 ]
# q* m! g8 ?- X# q9 y. u1 Z, a3 e希望能盡快讓排水暢通~

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
17
發表於 2011-7-26 23:30:47 |只看該作者
回復 seanchen 的帖子
! C5 b" ]1 B7 b2 X
' z! ]$ Y3 Q/ A/ u9 R) u6 V我們是裝國際牌的,但還是希望能像seanchen一樣順利解決~# ~- D8 T* H0 q0 D5 Z( x, S
感謝~

9

主題

3

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
77
在線時間
128 小時
18
發表於 2011-7-26 23:49:06 |只看該作者
本帖最後由 kkchou 於 2011-7-26 23:50 編輯 ! v3 R; k9 M% k  t5 j$ \, M; j

9 ]8 c- ^! P- k, ~. p2 h  K回復 kkchou 的帖子6 f9 K" d2 h7 A& w( y- z, n" }2 y

' t# S3 t4 `3 B0 W& P; u4 ]- r1 y1 X2 g2 F" v+ w
; K; ]* B3 l1 b/ Q8 {! G
2011/7/25
6 N! }! G& b! F" m% |% _' Q
. }9 s* u; S) h( F6 b' l因為裝機師傅遲遲沒有回覆。
9 L2 R$ [: ]+ F6 y- m今天請國際牌的維修師傅先過來看,他們認為管線經吹氣試驗,不太暢通,懷疑可能塞住。
* ]- d- N8 v: X' R7 x, Z" J8 t, R工務所的水電約7/27請他的配合廠商,看是否是這個原因,若是就用氣體吹。
7 u/ q( q3 T; _& \2 o& P2 @1 E/ _但還是無法排除洩水坡度問題。
7 J$ x. ]7 V0 Z; [
: {" y$ ^$ ]) v9 W  O6 k$ U0 s0 w" i另國際牌的維修師傅先將冷氣機出口套上透明水管,說明非機體問題。2 q- D! Q5 t# V6 w0 ]
3 Q& @3 a$ |% c9 x) \, W  ?" S
明天情況再po上分享。3 q* p4 P- [/ g# T; G( ~
: K) C; j& g9 c6 x: y. Q& x
也希望順利解決~