ycleu 發表於 2017-10-18 16:04 . j. u& O% P6 w1 F
我測試結果,一對一的室外機一樣耗電,也就是說一對三的待機秏電量為一對一的三倍。 我以為一對多待機應 ...
3 f" u, S+ s4 X, `% O2 w. T我家是大金冷氣,但不是冷暖機型;是一對四室外主機,但只接二部室內機,因為供挑高5米的空間使用,為冷房效果著想。( B$ @) ?( i; \& _
去年室外機主機板故障,在叫修原廠前曾自行爬到屋外,概略查修故障問題。5 c% Q4 Z9 U- A" x8 J8 M6 P6 \1 }
1. 我的機型,戶外機並無啥的加熱裝置。1 V$ L' F8 `2 D C0 {/ Q$ O
2. 供電係拉至室外機後,再由室外機供給室內機電源。並非室內/室外機並連供電。
5 d3 l# V, t! x2 h$ n6 H3. 斷開室內機電源後,室外機待機電流極低(mA等級)
. O' f3 n& X$ S5 U7 v: l* I/ U" @' U4. 接回室內機電源迴路,每一室內機待機電流均大於室內機。8 E2 ~+ ~! X* D! O
2 M- q: X0 y, i D以上,或許可解你,為何一對多待機耗電高的問題!
. p# v f: I3 W+ c) i4 `PS: 查修結論是室外機控制板銅箔銹蝕,找原廠換一片,別無他法! |
|