- UID
- 2244
- 閱讀權限
- 40
- 精華
- 0
- 威望
- 3
- 貢獻
- 2274
- 活力
- 11149
- 金幣
- 33549
- 日誌
- 0
- 記錄
- 0
- 最後登入
- 2019-12-16
  
- 文章
- 305
- 在線時間
- 1021 小時
|
咳....3 C9 J: t. J; u/ h
- ?+ c8 ^! y% U1 w" k5 r中繼水箱←應該不是平常會運轉的喔!!
( i& Q7 N; q. F x1 B- X2 b
) K: e. Q W1 \; {那是消防用的,他會運轉....表示有火災發生!!
( D8 l* K5 _) X: W$ e/ x
% E, j& Z% y$ Y建築法規規定高層建築物每隔60公尺必須設置中繼機房,主要是因應消防法規對於高層建築物各層設置的消防栓的出水壓力有規定,而消防泵浦是從下往上打水的,水壓會因揚程越高而遞減.為確保消防栓的出水水壓因而規定必須設置中繼機房./ p- c: g0 J g& y! w
5 _' d4 J/ F) M! s p7 }( s我接觸過的建築物(最高30餘層),住家供水可以從地下5層打到33層都沒問題,但是這樣供水的時候必須每隔一定樓層設置減壓閥(若由中繼機房供水則不必設置).如此中繼機房的泵浦只在發生火災或例行測試時會啟動,平常是不動作的.
0 {; s3 a+ t$ e" b8 f5 c
5 [0 |( A4 ^ t關於水箱漏水問題,當然不能保證不會,也因此水箱的底板構造有規定必須抬高45cm.等於水必須滲透過2層樓板才會流到樓下,但即使如此也不能保證不漏就是了...一般容易漏水的地方反而是減壓閥的位置.只是那邊漏水也是滴在管道間裡面,不會直接影響室內.) N4 G& e+ U5 Q0 `% A
4 l( K( V' H9 n9 X
以上只是依個人工作經驗做說明,沒有鼓勵買中繼機房周圍房子的用意.
2 ?6 \3 D4 V( \ |
|