本文章最後由 yljimmy 於 2014-10-16 12:48 編輯
0 }* k7 O8 K3 o* K+ W' `1 ]+ Q" q7 B) B. P( g6 m: C
我幹過這檔事. ]4 T( V& g! [3 R9 b5 @! o& s
$ n7 c4 D5 q/ Y5 B e6 }
由於排水孔高度在天花板上, 如果要走明管, 用壁掛式冷氣, 就得幫每台室內機掛尿袋
1 l' x& J7 A6 o; L8 y3 ?' z, e冷氣廠商(昇揚)建議使用吊隱式
! y' H$ z0 B( z D0 Y& |
* t3 Z8 z5 f* H: u' W# b2 D( I施工前, 冷氣廠商先到現場, 透過維修孔觀察天花板上的狀況, 在天花板上畫出必須開孔處
. z0 U7 s0 L" [) F" |6 `基本上有兩種孔要開
( `; e4 A" h, t! R(1) 吊隱式冷氣吊掛處
' H# P% F$ K/ n% [ u! H+ H+ n(2) 出風口與回風口7 c& Q0 t5 D0 t! k$ J' n
(3) 管路穿樑轉彎的施工空間, 基本上會走舊管路的路線, 但若遇到前兩項開孔處也搆不著的地方時, 就得加開孔
4 ~& z) A1 V Y3 t. k2 A; ?7 j
7 N: k( |. w% {7 s冷氣廠商與天花板師傅需要多次互動
0 e! p% g( a, h- m* E, B' O裝好冷氣後, 要回來補孔, 裝維修孔和風口: k0 N" Q6 i0 U% z4 q/ d) |
2 q; u+ [9 n, S! [$ c
除了天花板工程外, 別忘了油漆工程5 l+ l, s7 i! Z# _/ ~
我那房子的天花板是輕鋼架的, 未動到木工
& d9 z+ ?" ^7 O; r$ M/ ?
% d$ y- A! Z! i& y" K0 B/ i挖洞補洞(舊機出風口)的費用大約是全部重做天花板部分的1/4
, |! \3 U' _# s# j8 {* _
- O) l# N/ h& ~4 k天花板全部重做會比較漂亮, 但是全室裝潢和壁面油漆難免遭殃
/ Z) H7 P( Q" |0 \1 A( |, P拆除費用也不少, 這些都還沒估進去
! u4 D" X5 q! S3 d8 z" I
2 Q" G' [: X: r2 [說真的, 如果裝潢未來幾年有可能重做/ D: g( O: \$ [; n
也不在乎幫室內機掛尿袋$ ]7 i9 V3 q/ U- M" |- z/ w, U
走明管用壁掛式會比較省錢輕鬆些 |
|