本文章最後由 yljimmy 於 2014-10-16 12:48 編輯 7 V/ r8 a, Z1 Q" S9 {/ l3 d! {
5 z- X4 \+ v" w2 G, o2 p- }我幹過這檔事+ C% e' y5 A {/ W1 ?+ `, ?* \0 C
$ ~" w; r* v4 k) j( K+ E4 F由於排水孔高度在天花板上, 如果要走明管, 用壁掛式冷氣, 就得幫每台室內機掛尿袋+ i' [2 @# c, g
冷氣廠商(昇揚)建議使用吊隱式/ {7 w/ j" t/ J6 r1 I% Z/ `
) |% V$ x* ~2 a6 b施工前, 冷氣廠商先到現場, 透過維修孔觀察天花板上的狀況, 在天花板上畫出必須開孔處
6 I1 r2 W6 R8 z基本上有兩種孔要開
6 T1 }; Y4 I, y8 L8 K+ w(1) 吊隱式冷氣吊掛處! e1 U- I6 A' h9 l) T1 T
(2) 出風口與回風口
# U" g3 _- L/ p& G$ d8 e(3) 管路穿樑轉彎的施工空間, 基本上會走舊管路的路線, 但若遇到前兩項開孔處也搆不著的地方時, 就得加開孔
. n5 {, w2 F3 W
" V: A/ ^5 S3 U# n/ f0 Y冷氣廠商與天花板師傅需要多次互動' o' U* l7 m7 c" @9 c5 S
裝好冷氣後, 要回來補孔, 裝維修孔和風口1 g# h6 T3 |; R" S* H% Z P* S
1 k6 z( P, H* V* h' x& i( T
除了天花板工程外, 別忘了油漆工程
; h5 S% C: y& v( C8 D* a我那房子的天花板是輕鋼架的, 未動到木工
( Q1 T- S) B7 v* o* d
1 ?3 i6 _* R, I8 z( {1 q" l. c挖洞補洞(舊機出風口)的費用大約是全部重做天花板部分的1/4
& {- F7 n5 S* h+ c7 P7 G1 R% e* S* u# D0 y9 g
天花板全部重做會比較漂亮, 但是全室裝潢和壁面油漆難免遭殃
: ]' R- X: D+ s拆除費用也不少, 這些都還沒估進去0 A8 v1 q3 h5 n& k) ]- T
6 }- w2 S6 R5 [+ _# N
說真的, 如果裝潢未來幾年有可能重做" n* h5 u) B$ m2 B' a3 E( ]- ?
也不在乎幫室內機掛尿袋7 r6 \4 R0 H8 I
走明管用壁掛式會比較省錢輕鬆些 |
|