發表於 2011-6-14 22:15:21 |只看該作者 |新文章置後
之前買了歐洲之旅. m, G& u: N: h! j, ^" n
總算快交屋了, c2 {, G  r/ E) S! @' H, A
最近正在準備裝潢要加入北大的大家族) E6 O4 b! p5 Y9 J$ A7 T; P
但卻遇到一個大問題2 f& D0 q( ^6 t' X! x1 V
今天請冷氣師父去現場勘查
7 e5 p8 H# i) R+ T" t; a原本是訂購冷暖氣機
! o( t+ M5 G! b. h9 s; Y+ D5 [& [- U結果師父現場看完卻說"只有室內機排水,沒有留室外機排水管,所以我們只能裝單冷氣的". u/ L; a" \5 Y6 i+ V5 V- p# I
怎麼會這樣?><) e: M  ^4 y. X
想請問版友有人知道該怎麼處理嗎?0 i5 o5 O, a: n/ t9 h
求救呀~~

28

主題

178

好友

4974

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
2849
在線時間
793 小時
沙發
發表於 2011-6-14 22:18:37 |只看該作者
本帖最後由 雨果 於 2011-6-14 22:23 編輯
3 Z8 U! a' o! B% x9 t% t: T0 Z, q8 p2 T3 ^) G! b
怎嚜處理...粉簡單.... p& l2 |7 F1 }7 R( N; h  w
再找另一家去估估看....
% M  U2 e& v: Q如果兩家都講相同的話...
# h% H6 `- t" x那就表示是真的& l9 s/ k* Q0 O8 `
但如果我沒記錯' D3 h: ?0 G9 M
現在都是室內機排水...室外機供電...9 n4 x9 o) D* R! d0 s( V1 N
該不會是你的室外機沒有電源吧.
- ^" q5 N( U; Z0 p4 A0 K
' k; b2 p8 |7 N- T& l# x8 j6 ?
跳脫正常的思考....偶而逆向思考...會蹦出燦爛的畫花唷~~

20

主題

69

好友

1萬

積分

校友

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

文章
2464
在線時間
1079 小時
3
發表於 2011-6-14 22:23:44 |只看該作者
若要裝有暖氣的功能,就需要室外排水,; {- ^, K" o( z( c" ~$ B" @
因為它與冷氣的排水正好相反,
# o, R9 \) o! T7 f( g0 T3 K4 K其原理就是這樣的.

0

主題

1

好友

68

積分

幼稚園

Rank: 2

文章
5
在線時間
6 小時
4
發表於 2011-6-14 22:29:58 |只看該作者
這應該是看你裝的位置.如果室外機是裝在前後陽台那拉個管子就可以排水.因為暖器是室外排水.5 _: A0 t7 K0 _' H6 j
像大台北市現在都有規定冷氣不低水.所以還是要看你裝的位置^^

28

主題

178

好友

4974

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
2849
在線時間
793 小時
5
發表於 2011-6-14 22:34:48 |只看該作者
我裝日立沒有這問題
跳脫正常的思考....偶而逆向思考...會蹦出燦爛的畫花唷~~

104

主題

760

好友

1483

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
334
在線時間
472 小時
6
發表於 2011-6-14 22:36:50 |只看該作者
如果冷氣是一起買的,師父應該會知道,這還是要看現場會比較清楚
我的msn:jenqjye@hotmail.com~~~需要產品的可線上告知我~~

2

主題

0

好友

94

積分

幼稚園

Rank: 2

文章
11
在線時間
22 小時
7
發表於 2011-6-14 23:14:10 |只看該作者
歐旅沒有前陽台...只有一個放置室外機的位子
  X# h( H1 E8 i/ K* P, V- m但沒有排水孔耶!5 D6 L+ W. @% \
是不是就無法裝設冷暖氣機了呢?
3 V0 ]+ h* g. J. A  y+ |嗚嗚嗚...很怕冷啊....T_____T

60

主題

1

好友

2605

積分

退學生

文章
852
在線時間
567 小時
8
發表於 2011-6-14 23:15:08 |只看該作者
本帖最後由 半桶師 於 2011-6-14 23:19 編輯 2 d% `% f$ m' ]) v
1 k/ q' V9 R1 `) e: x7 ?
回復 ahappyday 的帖子7 c9 q0 W, s" a) `. D9 t, t
* U8 v. \' K9 C. H/ W& k  `7 J
分離式冷暖機型的室外機排水,基本上是個頭痛的問題.
$ t' `8 X9 O: W誠如前面的朋友所說,使用暖氣時排水量不算小.; ~1 E0 B4 _: I% m
不論何種廠牌都一樣
/ o8 y! f+ R6 J5 @' R" n. W, `前幾年有越來越多的新建案開始規劃室外機排水
( a* l  m0 L( z8 D6 t像歐洲之旅這種在本區較早期的建案..沒有規劃室外機排水..也不算太離譜
6 X7 H# E) @6 ]- g7 I: u! W- x5 E8 p9 m* f8 g
回到原來問題& Z) c, T' K3 `  w: `9 J
當然是想盡辦法新接一條排水管..不過得看現場才行..機率通常不高. D" q2 v; @& C- a3 ^
多數冷氣師傅不是學水電出身,對大樓排水管系統的整體掌握低
4 @- `- C6 O3 J6 {6 N6 D對於想辦法新接一條排水管..通常意願不高
$ |" e5 o2 ?+ s不過這也不能怪冷氣師傅
. d$ l4 _1 ?9 ]! V) x! F  p7 _; [畢竟空調才是他們的專業2 v% A! v2 H  X) j1 c
再說都沒有水電圖- w* Q) }, Z6 {
要冷氣師傅想如何改排水管
( I7 a9 ^+ j0 d$ i/ X. f/ ]通常也很困難(我之前說跟建商要水電圖在這時就發揮功用)6 y7 p3 t" |" R% \

- x  n+ l) r) i9 y8 H( q/ e9 q5 D9 D/ Q" y, B( G. |. _  C
如果真的都不行# D: L; A7 s. H, J3 k
又真的想安裝
4 F( T3 F9 R6 O! M: e7 z8 J而冷氣師傅可以接受我的建議
! l0 f9 H6 Z$ q; J; j2 D多花點時間與力氣
( j4 ~) d" @& ?  a, N* d7 y想辦法在每台室外機的下方裝個電動排水器, r6 k4 `+ H7 g. Q5 T3 w0 p
將水以電動排水器打至室內冷氣排水管或後陽台的地板排水孔
6 h& C: X8 q8 H7 Q  M也許還有機會5 G9 J3 I$ t. S. p( _
" H4 y+ d% k$ `8 B4 Q' n$ q1 K
不然還是裝單冷就好

10

主題

6

好友

639

積分

國中生

Rank: 4

文章
160
在線時間
65 小時
9
發表於 2011-6-14 23:30:18 |只看該作者
聽說有一種叫做蒸發器的,可以問問看

33

主題

42

好友

2950

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
368
在線時間
822 小時
10
發表於 2011-6-14 23:48:52 |只看該作者
本帖最後由 eric530 於 2011-6-14 23:49 編輯
1 f/ m3 P: [- O3 J/ v' S( O6 _) K# c$ x" _( Z
我裝三菱電機變頻冷暖
" Y  {& X5 b+ j沒有版大所述的問題ㄟ
& L( d3 L  z( z% t6 k而且用了快3年
# w3 T4 X; K" r  d5 ^也沒問題咩~
5 T4 s4 v0 \* y% ]3 l" @ 0 i& C* q6 X+ v) [  |+ z; M