以一分錢一分貨來看裂縫並不太適合
, ]* \6 a* t- d9 N8 k並不是說輕隔間容易裂就是因為輕隔間便宜的關係% s6 @2 D# w% x
! E7 z: g8 \1 _" p ^! X7 T7 p關鍵還要知道材料的特性與自己能接受的狀態8 c1 r2 Q) P' P
基本上光輕隔間就可以有5種以上的選擇, r6 h* E9 _9 M0 Z" O4 G1 l' M
要先考慮防火時效..施工場地限制..結構限制 ..施工時間..隔音效果..空間限制& Z8 s3 ]4 L) R. x3 e: o% j/ @
最後才是考慮單價0 ~) h2 M: K4 k' v
考慮完善的輕隔間牆跟1/2B磚牆的單價差不多
" ?, t# f9 n- _8 l4 u5 K8 k- }但仍保有施工快速方便及污染較少的優點3 h' O/ B- E5 `; u- Z
+ k% V8 F' r& t現在的新成屋除了區域特性外# |4 X7 a6 u! p) ~% V6 e9 Y% A! f
隔間牆大多採用保麗龍加混泥土的半濕式施工, c) @# R8 T, v/ Q
而裝潢隔間牆除了泥作工班施作1/2B磚牆
' A6 |8 z. W6 ~% |7 I. W1 x還會選擇木作工班施作1.8吋角材外附6mm矽酸鈣板的乾式輕隔牆
3 f- h/ [7 R5 t W' o或是請專業輕隔間工班施作鐵骨料外附9mm矽酸鈣板的乾式輕隔牆
+ |- w# g# F& l& _- ~- ?! X7 z- f$ k3 E% k% y7 Z l
至於矽酸鈣板輕隔牆跟木作牆.天花板採夾板或矽酸鈣板) k( L5 I0 r/ R
都或有裂縫問題(只是矽酸鈣板的確較高)) `7 K& n! B7 v) K4 f
影響裂縫發生的頻率. n n* b2 W& N$ ^' n
第一關鍵是施工
; Y/ V! h3 H2 r1.鐵骨料密度要夠5 I8 b7 m( O2 j) b8 g
2.柳安木料一樣密度要夠..但更重要木料要先進場一週..讓木料濕度與現場濕度一致..降低伸縮率& w% S$ \$ W0 @# K5 t7 j
3.封板時..板與板要有伸縮縫(垂直與水平方向皆有)..好讓油漆工程進行補強工作2 J2 i) G D4 @; R% F
4.矽酸鈣板四周邊緣為了讓油漆工程進行補強..需刻溝2mm% {, C% i3 d' L/ \
. d N" X* X9 G第二關鍵是油漆工程! _0 z4 W/ { _- G" Q4 x4 D7 ^
木作夾板伸縮縫跟矽酸鈣板伸縮縫補強
* I0 X' o9 F. _; {) \$ z木作夾板採ab膠+補土(膏狀補土+石膏粉)+2底2面水泥漆即可
8 x' L4 W3 p3 \: G' X矽酸鈣板則ab膠+纖維網+ab膠+補土(膏狀補土+石膏粉)+2底2面水泥漆
1 a2 f6 @& J4 K; x p; ^$ @# @4 J: S* S* x4 v2 ^
以上兩者缺一不可" ]* M P! e4 ^8 J4 k
但現實上兩者都做到的並不多
6 i+ O, I! G; L# a所以並沒有都是油漆工程的問題這種說法# x$ W) U$ Z2 Z2 H+ ~3 P
只是油漆工程通常是最後工項+ ^5 S' z* y f& s& k* x
沒得改善所以比較倒楣
( y8 Z- `0 q1 _; z' I
) Y7 l; t% q# u另外由於矽酸鈣板輕隔間的裂縫其來有自% L8 D- q' I# R) d
還有其他師傅發展出來小方法
4 {* \' E7 y5 x' l& }& \; V例如中性與水性矽利康
6 t+ {# a% w$ G# n y但我評估過很多是無法持久的(但有的的確有效)! G5 s( P8 [- q1 S* E4 H
就不在此列