white8806 發表於 2016-2-7 17:53 3 U3 l1 L. _- g, Z8 W2 @
我有看過一樓店面拆牆,可是不知道是不是承重牆。請問要怎麼判斷是否為承重牆? ... 1 u1 k _" ^* ~5 [( o4 q$ ^: Q
剛才看到的網路新聞, 專家說隔間牆的存在, 對結構強度其實也有意義,
7 Y9 f# ?: g s; K8 l3 _, w我不具專業, 無法判斷是否正確, 只能說直覺上是認同的, 僅供參考:
$ Y3 E# Y) T% W3 T& T8 |8 d6 _. H% p- ]$ _
) u/ i+ ~2 w4 D- @# {9 c/ I
9 D( C7 e! S$ ~: T; i- T+ z! G6 ~5 y台南維冠金龍大樓當年撐過921,卻承受不住這次規模6.4地震,大樓本體完全躺平,有專家初估會這麼嚴重,可能是1樓店面把隔間牆拆除,導致耐震力不夠,變成頭重腳輕的軟腳大樓,另外倒塌後裸露出的鋼筋,也被發現箍筋不足,劇烈搖晃的話,同樣可能撐不住,但真正原因還必須等待進一步釐清。( e& l: B1 F3 e& Q. [" F. L$ y
/ u3 i/ e# C8 `) L& [( R$ i8 @承受不住6.4強震,維冠金龍大樓應聲倒下,完全看不出原本模樣,會這麼嚴重,有專家初估很有可能是1樓少了隔間牆。
; [; t4 U& P9 a! X. d
- k' J( B3 ?! l& S4 Y台灣省結構工程技師公會理事長江世雄:「就我們了解,它1樓原本就是挑高的,就是說他的樓層高度比上面還高,那這樣它原本就是軟弱的地方,你又把原本有的隔間牆,這些隔間牆還是有作用,把它敲掉以後,造成這種效果更明顯。」
k; i8 u# `/ \
1 ^- N+ b7 e# V7 }6 C4 u$ Q1樓隔間牆有多重要,以大樓倒塌前來看,1到3樓都是店面,如果有隔間牆,耐震力比較高,拆除的話,就會變得頭重腳輕,也就是俗稱的軟腳大樓。7 R1 `- {9 A& O8 V
7 `7 ]+ V* v% z. m v
台灣省結構工程技師公會理事長江世雄:「原設計也可能隔2戶、3戶,他如果為了擴大店面,把整個都敲掉的話,這個就是使用上的問題。」4 h/ W! E# I1 ~) o) |
& D8 A# [; E7 Q" }7 }
用模型做實驗,住商混合大樓低樓層大多中空挑高,沒有牆面,設計時就必須把極限承載力計算清楚,低樓層隔間牆不能低於高樓層80%,只是除了隔間牆,維冠大樓裸露出的鋼筋也被點出有問題,只有像木桶一樣,在外圍用箍筋加強固定,但房屋建築必須主筋之間,再用細筋補強,才能承受得住壓力。2 X9 e" o/ D5 t$ _
1 p- N \- J& V; Z' Q, }
台灣省結構工程技師公會理事長江世雄:「細筋的角度也有規定,一般細筋的角度規定一端是90度,另外一端要135度,這些都必須照規範的規定來做。」5 Q0 M$ j% m' ?9 W9 o6 {: ~9 @
( D M7 L' B; }) p/ v
維冠大樓在專家眼中問題多多,但究竟是不是危樓還得再判定,只是原本應該是遮風避雨的家,還撐過了921大地震,變成一震就倒的軟腳建築,住戶恐怕連想都沒想過。8 o7 `& o. N" o. p0 y
|
|