本帖最後由 ninehole 於 2010-7-26 19:05 編輯
+ J G, E1 f: s+ v8 `
1 y G: [4 F; i1 N' B有幾個原因~$ @/ w; f' ]) x- @
1.你的排風機沒有逆流防止閥...(不過這個機率小,現在新式的應該都有)
+ o5 L+ h Z/ W, {$ Q2 d2 b/ Y2.你的排風機連接到管道間的管子沒接好或脫落(這個機率也小)
, Z) N6 w: Q- K/ R/ {! W3.浴廁的管道間牆壁沒有做好填縫(這個機率大,我家就是這樣)& S. q3 B& {4 i: r3 l$ _
" t! W+ Q. h! H" Z1 `6 t
所謂的管道間,就是所有人的浴室抽風機,都會抽進管道間,然後順著管道間一直排上屋頂。
1 a w7 ~: X0 E& Y$ L! R1 N如果這個管道間填縫沒有做好,就像是一根煙囪,從中間破洞一樣,廢氣不會乖乖的從屋頂排出,就會從那些縫隙露出來,特別是屋頂風壓很大時,更會從中間漏風,所以如果你家樓下在浴室抽煙,剛好屋頂風壓又很大時,很可能煙味就會從你家竄出。! n3 a( H6 a' y: L! E7 @
\) `5 F! o$ z2 ]0 z1 _ D
解決方法:
% n3 f( _$ p' u( L8 l5 d1.打開你家廁所的屋頂(維修孔),找到漏風的位置! U$ e1 t7 A# |+ f
2.如果只是排風機連接管路沒接好,那就小問題。& q- W0 t& f- D
3.如果是管道間的填縫沒做好,那就比較大,可以請建商來處理,或者自己解決....% b1 V9 Y. u2 M. x+ m( k
自己解決的方法....等你確認是這個原因,我再PO.... |
|