iBeta 愛北大論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 20473|回覆: 24
列印 上一主題 下一主題

[家電產品] 請教一下~冷氣噸數不足的解決方法

[複製鏈接]

43

主題

15

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
335
在線時間
149 小時
回到到指定樓層
樓主
發表於 2011-6-17 13:59:10 |只看該作者 |新文章置前
本帖最後由 紐約ROSS 於 2011-6-17 14:01 編輯
; i1 W7 A. `4 V- D# @
  `, m6 ^, h- Y$ q* H- f去年11月完工原本請朋友抓主臥室1.2頓, 後來幫我裝潢的設計師說要請國際牌的來重新估算噸數改成一頓的, 但因現在夏天主臥室施做吊隱式的噸數明顯不足,現在都得用循環扇才會好一些!  因為還在一年保固期內我能要求設計師改善嗎?  可以請有跟我同經驗的人解答或有專業人士能為我解答  感激不盡!!   室外機是一對二型號56+20國X牌的   56是客廳20是主臥

39

主題

6

好友

636

積分

國中生

Rank: 4

文章
111
在線時間
125 小時
25
發表於 2016-10-16 12:46:28 |只看該作者
紐約ROSS 發表於 2011-6-17 21:11
& X. I- U% E: {7 K: V+ r回復 雨果 的帖子% f; Y- l( `& U  O; Y  a- t
0 D0 C6 T  h9 X, _8 Q7 _4 F+ h
裝潢7個月有裝窗簾是晚上睡覺開到22~23風速最大怎麼吹都不覺得涼還有尾款2萬還沒付 ...
& e( M9 l; v: w% r- E
這樣看來~~設計師~算是有過失吧8 u9 @$ T4 C" M, @
畢竟原本要1.2頓~但是他的"好心"替你省錢下~造成現在的局面2 @: g1 U; q2 U- w! z. N
要是我~我2萬就不會給他了吧!

60

主題

1

好友

2605

積分

退學生

文章
852
在線時間
567 小時
24
發表於 2011-6-17 22:52:24 |只看該作者
本帖最後由 半桶師 於 2011-6-17 22:53 編輯 3 {" ?0 C# o0 {
4 K2 b7 b) }% R5 \: J8 x6 ^
是不是業務過失..那得看當初怎麼談的% ~0 A5 n! T1 c3 B* {
如果冷氣有辦法到 26度+ ~7 Q+ E5 |) A6 |
我想算合理7 C8 I* E8 [3 g2 X/ r  X

8 o- K& k5 M8 J5 X% G' U5 G至於要大幾級..預算夠都可以
8 Y: y- r6 L* O) n  l6 H7 `但也不是大就好
5 d; F0 l: Z8 d6 Z越大機型的室外機
9 T, a9 j- b5 j. x3 z; w效率越差..越不省電
, S; o7 M8 P/ f% H8 ]. V/ W5 c5 D# q( c  F& U
對於有預算限制的人來說2 B0 j$ q+ W, O9 ]- `2 g  U. b
最好還是仔細評估一下
+ I, _4 j; T$ m6 n2 t. z% c% b1 H/ w3 _+ x

+ y" ?, t4 m% m- L) T2 A/ C" y

27

主題

84

好友

3690

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
3544
在線時間
662 小時
23
發表於 2011-6-17 21:54:35 |只看該作者
我再以我家冷氣為例.提供給你要更換時參考
# y) C, ^/ O+ c, L9 `. B大金1對3(因為我家3間房間)..室外機90..室內機25+25+30=80...冷氣師父說安裝20+20+25.3 D% q6 y- H# ?, S& c2 Y
我想這樣加起來也才65..我室外機90豈不是浪費(可是大金一對三只有這種型號室外機)
- T6 S+ @( x7 }所以就決定每台室內機各提升一級
2 z+ X# L; }$ S# A' `舊家主臥裝日立25(使用滿意).可是我上網看大金要加5才算同等級
5 u% O/ r/ \+ X1 ~6 S* R- l  T7 ~9 H
2 V$ V$ \5 m6 D2 w6 F, [$ H# U1 l以上說明.希望想買冷氣又跟我一樣不是專家的能自己估算家裡的需求& ~/ K/ {1 |7 i& }# h: g

27

主題

84

好友

3690

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
3544
在線時間
662 小時
22
發表於 2011-6-17 21:39:45 |只看該作者
比較幸運的是.幸好不必更換銅管
9 R1 e  p1 ^& L+ H; S1 B: _8 R1 T因為我有印象56以下的銅管是同樣粗細的
  B5 {% {& b3 x, C1 J6 u: r+ ?(冷氣師傅安裝時.我有在旁邊看.還東問西問的)

27

主題

84

好友

3690

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
3544
在線時間
662 小時
21
發表於 2011-6-17 21:36:08 |只看該作者
題外話..我家客廳裝63的
" ]/ n$ [' x# X3 J鄰居跟我家一樣大小的客廳有人裝45的(同廠牌)& B1 @$ d! f4 ^0 h0 [
冷氣師傅估的時候說45可以..最好用56的9 ^( q* i+ e3 _
我就說..那就裝63的..他當場

28

主題

178

好友

4974

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
2849
在線時間
793 小時
20
發表於 2011-6-17 21:34:41 |只看該作者
本帖最後由 雨果 於 2011-6-17 21:36 編輯 8 G9 q$ _; C6 V& a1 U9 Y

1 K0 h: {6 f7 Y2 d我想跟你說的是...依照你目前的狀況...如果你要更換冷氣師傅....可能沒有冷氣師傅願意去幫你銜接這個案子....(因為沒有賺頭)4 e) M3 m& e% U9 V$ O4 L2 j! `5 k
建議你去詢問其他家的冷氣師傅...是否可以不換冷氣室內機....然後把室外機換掉....; ?% g( R8 [8 m8 f9 i- O
不知道這方法是否可行<<<但你可以去詢問看看...只要有人願意銜接...那你這問題應該可以解決
跳脫正常的思考....偶而逆向思考...會蹦出燦爛的畫花唷~~

27

主題

84

好友

3690

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
3544
在線時間
662 小時
19
發表於 2011-6-17 21:32:56 |只看該作者
回復 紐約ROSS 的帖子
/ h* b( e, q; u$ d8 L6 R8 D, Z' R. n5 U6 r& p/ ~$ A5 |
應該不是拖時間..而是最近生意量太大吧6 _* v& Q0 H3 |9 X) C6 }3 W3 i
天氣那麼熱.老闆一定很忙

43

主題

15

好友

591

積分

國中生

Rank: 4

文章
335
在線時間
149 小時
18
發表於 2011-6-17 21:31:25 |只看該作者
回復 北大新住民 的帖子) h- p9 \4 L# p" z1 E4 Z# C
# _" A( V% T6 ^- F6 s8 n8 {- s
謝謝~~~~~~~~~~~

27

主題

84

好友

3690

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
3544
在線時間
662 小時
17
發表於 2011-6-17 21:28:46 |只看該作者
回復 紐約ROSS 的帖子
' g% v- u. G- c; x  l3 {" u' e, n9 ]9 w* V
要先看室外機的噸數大小是否足夠
/ x- ]% G: v2 b據我經驗是有1種1對2是型號是50=25+25的2台室內機(以上是我這外行人算法.因為我不是賣冷氣的)
* p. D. Z7 z0 B) h$ S他幫你裝的如果是這種.那就是開客廳時候不能開主臥冷氣(56+20=76>50超過基本噸數)否則一定不夠冷# s4 F7 N/ n; Q* T! ^1 J
如果室外機噸數足夠(例如85>56+20)那你的主臥室只要改室內機即可(升級到25或30都可)) A) V/ u) H# h( f; l8 O" a
$ F3 A/ \' n- e4 ]8 v* D4 t
- {" `/ D0 c+ d; {  j
以上是我個人經驗簡易冷氣計算法.請參考看看