本文章最後由 houseclinic 於 2011-4-28 14:05 編輯
; l2 O3 \3 S( u4 z! M m9 g5 E$ ?
+ q/ h7 Q! M# k& \2 | @$ G3 @! }您好:
0 h" x/ @" y/ J4 e8 \經本公司團隊研究過後,該社區案例,) B8 d N" K, u5 `, t
推測應該是在地磚品質方面出問題,
% A6 z) d$ \+ F6 T; H60*60 CM拋光磚: W0 u6 G# G$ i9 S3 @6 O4 o
因品質目前大致共分四個等級
/ y6 ^! u* m+ Z' v. ^7 D滲透 單價約 1057 F. ]& E4 F% x$ R! ]9 v- d
多管透心 單價約 105
3 b ~, c& K) ^& F聚晶微粉 單價約 160% D& V/ v) }0 ] M9 A0 q4 q4 U
晶鑽微粉(超奈米) 單價約 180
1 {/ q: |! E+ t2 Z5 ?
) c; f, W W/ k: ~發生問題的拋光石英磚依據經驗應該是等級較低,燒製過程溫度不足,導致吸水率過高,因此在施工貼做時,底下的水泥砂漿水分被拋光石英磚吸收,使得水泥水化作用不足,降低了拋光磚與水泥的黏著力,因此在使用大約一年後,歷經重量,熱漲冷縮等影響,拋光磚與水泥沙漿底材就產生分離,中空隆起等現象。另外也有可能是施工過程上的問題,需要至現場看過情況過後,才有辦法正確評估。& Y# y/ a- }8 {) @0 t
- o6 U/ `/ T6 z) P另外關於地磚隆起之處理方法,目前只能全部打掉重新鋪設,若只是地磚底部膨管現象,則有其他工法可作補救,只是目前較困難的是家具裝潢與收邊問題,在不傷到裝潢與牆面的情況下,施工團隊必須非常小心,並且還需後續清理工作。4 K2 j5 x; J$ @" V% A/ N& i
$ i/ v T$ K- O1 a$ a7 _" W這樣希望能幫助到您^^9 Q- G W2 w9 S3 _1 ^$ }9 ~
1 K6 o; Y# A; ~0 @; h# G6 P
對於地磚或其他相關問題也可至本公司部落格參觀或尋求解答,; m4 H: F/ ^* s3 c
或可直接來電諮詢 |
|