- UID
- 4506
- 閱讀權限
- 0
- 精華
- 11
- 威望
- 15
- 貢獻
- 1698
- 活力
- 1791
- 金幣
- 3632
- 日誌
- 0
- 記錄
- 0
- 最後登入
- 2013-2-19
- 文章
- 852
- 在線時間
- 567 小時
|
本文章最後由 半桶師 於 2011-4-12 14:23 編輯
, S8 u" a( R: W b. ~9 `: q7 x0 B, D. U, {. V: x- O' q. {& i3 n0 u7 \6 b
講到線路阻抗就可以分享我自己的經驗9 i/ @; P+ _. p& x7 r1 L! I
& y) y1 A1 ?% L \* }
3個月前我現在住的地方0 Y. P+ `& q5 }( |
在晚餐的家庭聚會時突然全戶跳電# A6 ?4 |* c, L$ [1 O( L; p* d3 u
我原本以為是煮飯及即熱式熱水瓶共同啟動才跳電
" g7 D5 S' Y: |3 ?- ?' I0 f+ m% H4 Y0 J# y# f3 t- o
但經查延長線的過電流開關未彈跳: r% I- {% I, {. T, h* V- I( i* W
當戶總分電盤分路及總開關NFB皆未跳脫
1 A0 B$ j; [. d h1 h" @: \2 c4 S3 u4 e: X& ~- a
於是以為台電跳電或欠相* G2 [: R+ W& I# U
而非負載電流超載1 M; T+ U, b6 a
4 h4 Q/ b1 h+ F/ B! B
但經查隔壁及樓上戶都有電- W* ?2 ]" \) G
初步可以排除台電跳電
* Q/ H: j- b# |+ j5 X. I但由於有些戶整排都沒電
( O& s# J6 p% R; V我以為很可能是台電變壓器高壓側欠相導致) h1 v; e1 Y, K% o0 z9 z
" n4 i# @0 _# I( ^; B6 l% [8 m$ x於是下去請業管主任撥電話給台電緊急維修處 k9 L2 V q4 @; K' l+ [' `* n7 E
但根據我的經驗該維修電話為總機
! Z- K" W; j* U$ |3 o* V1 }總機接到電話仍會轉請當地二次變電所值班工程師處理(本區的二變就是心六藝旁的變電所)$ i' _0 e* R' r2 X
於是我留下我的手機請業管主任代為轉達我所看到的狀況5 O; B+ w4 Z7 N9 {. x7 n a
& y$ X* g1 I* M1 V1 `沒多久10分鐘內有效率的心六藝旁變電所的工程師打來9 V& Z5 Y% @+ t( P* o F& D) n
經過我們彼此交換意見
; z& A, q0 _2 R5 _5 [8 e, Z該工程也覺得很有可能是某一相的高壓保險絲斷掉欠相導致本戶缺電* D6 l5 y" \; a5 _4 c' X0 x7 i) J
但該工程師至本棟地下室台電受配電室檢查( a1 }/ ]+ D/ A+ F
發現無任何一條保險絲融斷# w" N C3 d1 m" ^5 c! b" s5 {
於是我才想起
' E0 D# Q6 v `/ ^0 u7 ~, M4 L+ v還有一個位為地下室B1F集合式電表箱裡分戶總開關尚未檢測0 E* P( A2 x* W! o
後來上去家裡拿了基本工具及勾表1 h* ]$ K8 M4 g/ e g" Q: V# e
打開本戶的錶後分戶總開關7 t d/ B! d+ [/ W" s B3 A* `+ e
發現該開關NFB已跳脫' j E" _5 a# k0 [( M- l- {
且以手指背觸摸NFB外殼是燙的/ z0 ^# S: u- [) D) R' n
可以十分斷定是過載電流造成
, I# P7 |3 a+ g" C$ _但問題是為什麼不是樓上的分電盤開關先跳5 ^9 W5 d+ U- I9 [# l1 R
而是樓下最遠離過載電流的開關跳1 p0 R2 o% L* ]# W* Y v9 v9 y
難道是建商的NFB有問題
" W2 \+ k; h5 _' m9 F M但不會阿..我的經驗士林的不會那麼差
$ a# D# _( S) s8 T難道是我比較倒楣嗎
) n: @0 R' b* z( l' g9 \8 X, A! F6 E$ A: d0 ~: v* k
於是就到了與本主題相關的重點* ~% o- F! A. V1 B2 |, N; i
當我嘗試送上B1F集合式電表箱裡的分戶總開關後
9 I2 q- R; m2 y7 a- o以勾表量測負載電流居然有30A
$ H% G; t+ }' i5 v) }% c$ P3 p由於原先已跳電
2 B2 ~$ ]- q" ^" ~照理再送電也僅有電燈及冰箱會啟動而已
* Z9 x% L9 ], t" u, F6 S7 t負載電流不至超過5A" q7 X/ Q0 _; p# J; s0 O0 n3 P
就在思考問題的同時
* H+ v* w$ s0 |6 {1 G5 L+ V該NFB開關再度跳脫
+ R2 l6 t B. {. y0 M: D; V於是我便開始把線路接觸不良阻抗升高的原因列為首要元兇
2 j: H' y3 S( |/ R但問題是線路從樓下到樓上都是暗管除了線與線之間的保護開關有接點
# D6 J; m: k* Z' R) C/ X其他都埋在配管裡9 D3 E# [2 `/ `# \, w
正頭大不知該如何查起
4 X4 c' |+ q( Z, k靈機一動
g# v; Z2 ~. b' D先從有鎖螺絲的接點開始找起, ?5 a4 J8 T- B8 t3 B# _7 ^9 I' f9 ]
當時先把B1F集合式電表箱裡的錶後開關一二次側螺絲鎖緊
' {6 s( u3 e+ V" a) K3 f* ^# x還好很幸運的
2 T/ C9 I" E) ]5 Q發現NFB開關二次側線路不僅鬆動且已有焦黑現象) [2 N7 F# Q( p* K+ H
接著又發現該焦黑處的螺絲無法以十字起子鎖緊
. n) w- r0 G2 ^: [- _9 u& c導致電線的壓接端子與NFB開關二次側螺絲有間細
, A& H- K" k- u8 ^* t4 N* `) s該間細就是導致阻抗及負載電流升高的主要原因
! C8 l; I+ }( D8 u: r由於該電流非短路故障電流5 \" L8 I" m( N
NFB開關為積熱跳脫模式
2 \; t' s5 y+ l# \需要一段時間才會跳% f3 T A. v8 l; J- Y8 {! W
所以我搬進去一直未遇到跳電的情形8 s: Q1 H. x/ t- X& H" }
一定是接線端子碳化越來越嚴重4 N& l9 q, J# q7 M1 `$ Y, K
才導致阻抗電流升高不下) H" |- j3 Z$ @* R
還好有即時發現
" w* I) k1 t' B ^! `- T/ }: m否則電線走火都有可能
5 g* X$ s0 I6 J( e3 f5 K" [8 Q. T: U% L
後來把端子碳化部分清除乾淨
- o3 a O% R% m8 t" b用電動起子鎖緊
$ V: b8 c4 F& j% \! b' Z( {: e5 |才算勉強完成% v2 b* W, m1 R( D! z, w2 s% g9 O
7 A0 N& n/ o) M要不然有導電膏會更好
$ M+ y) n% @8 I: F3 H* ]或者把焦黑線段剪掉重新壓壓接端子更是一勞永逸
, f3 S* z0 X/ T: k. z
$ ?, Z6 M$ z9 N8 D( _, u8 F只是沒想到自己常幫人驗屋都會注意的問題, v" a% f9 w& u8 ~
輪到自己租的房子反而大意了 z G$ k2 C( y
$ I6 M/ x- e# n6 W0 K. T7 [
0 S, E! J+ x7 O
- u) c6 ~& s0 y! E- V1 b
6 c8 [8 G8 i) o6 l" e |
|