2 @3 ?6 ^  A$ \$ w9 E1 S我們新家正在裝潢,無意間看接燈具(13w崁燈T5層板燈)的電線,是用 Speaker wire 80V 50/0.16mm 2C 的規格
$ }3 C( }" h0 }. H
8 C9 F- R; [# [! a; w6 F5 b) g& k7 Q3 @9 j

0 b  p  A- j7 u  v1 X3 g, l0 `
) I, v0 q* n6 W( i" K$ L# P) V簡單計算發現電線安培數應可負荷
0 ~+ C( X, H* X1 {1 r.16mm*.16mm*3.14/4*50=1.0mm^2 as 相當於9.4A,9.4A*0.8(安全係數)=7.2A(實際有效)
9 \) f  Q6 K+ A8 ^現在用的崁燈=13W,13W 相當 13/110=0.12A。$ j2 Q3 G, `* T; D$ a# Y

) b% g5 b+ N5 N: q想請教已經裝潢的各位,雖然計算結果OK,但這樣做是否會有日後安全問題
% P' M9 y! V* u3 U5 I* G# q: O% O/ t2 \
有強人可以回覆嗎??

本文章子中包含更多資源

您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

167

主題

56

好友

3813

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
2107
在線時間
711 小時
7
發表於 2015-6-16 09:38:24 |只看該作者
本文章最後由 dreamsidea 於 2015-6-16 09:40 編輯 ( Q: R- Q' q4 N3 j4 i/ j. ^

/ K+ p% a0 Y; _$ w若是今天不幸貴府發生電器意外! 很抱歉因為使用非正確的線材,保險公司一律不負責! 請貴府和裝潢公司自行處理!
2 F5 C0 v! X& w" f2 N$ r. _$ c- n
* B0 S# M1 _$ _6 r1 b2 W線不是只有看 線徑 ,還要考慮外皮保謢、外皮材質、銅線的純度 (有的還拿鋁包銅呢) 。 自家用不是一天、二天的事,還是多多考慮一下! $ f, F& Q" X$ v4 a* T
! z% T7 T# [: e+ @; \9 K# h7 c; C
=========================; ~. \& c( _& \/ n/ l% P( X7 s5 h, j
正規和非正規的線材,價格不會差很多,強烈建議立即要求全面更換成正確的線材! 以免施工範圍愈來愈大,變成無法回復的情況!
熱泵+空調 新一代的選擇 ...http://ibeta.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3443

7

主題

8

好友

4872

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
423
在線時間
1338 小時
6
發表於 2015-6-16 08:38:06 |只看該作者
感覺好像是喇叭線

11

主題

22

好友

1758

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
144
在線時間
446 小時
5
發表於 2015-6-16 07:12:03 |只看該作者
hung119 發表於 2015-6-15 23:27 1 H: j7 h# Z# s7 Y! ~3 @0 I
別忘了T5層板燈的瓦數也要計入。! y% C3 n3 Q9 R- u
單一盞的計算結果是OK,但不知您同一迴路共串了幾盞?合計接近 7.2 嗎?
9 s( @: Z" ]. A! y  t ...

  Y0 p9 |6 i( T8 E1 |5 e/ C9 D花線其實可用,但是應該還是要注意安全。感謝您
8 ?5 c/ F3 f% k3 l2 p. m

11

主題

22

好友

1758

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
144
在線時間
446 小時
4
發表於 2015-6-16 07:08:31 |只看該作者
阿育王 發表於 2015-6-15 23:45
# d0 ]! S) u- [8 Z2 F- O) }要算同一迴路的負載,粗點的線會比較好……
+ ^( V; X! v8 `0 g
我目前也是先請水電先算負載,如果有風險就會請她換掉;感謝您0 Z2 r$ p( [+ v; w' O: E/ |5 R

7

主題

2

好友

1001

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
135
在線時間
402 小時
3
發表於 2015-6-15 23:45:01 |只看該作者
要算同一迴路的負載,粗點的線會比較好……
已有 1 人評分金幣 收起 理由
vivien + 2 讚!

總評分: 金幣 + 2   查看全部評分

7

主題

2

好友

389

積分

國小生

Rank: 3Rank: 3

文章
28
在線時間
60 小時
沙發
發表於 2015-6-15 23:27:57 |只看該作者
本文章最後由 hung119 於 2015-6-15 23:32 編輯
4 a' s% D) d% g) l8 M) X, a* {6 f9 z% Y$ o
別忘了T5層板燈的瓦數也要計入。9 r. p* g. W, X0 K
單一盞的計算結果是OK,但不知您同一迴路共串了幾盞?合計接近 7.2 嗎?
- i) W- ?5 P: v粗一點的線當然會比較安全,因為工人拉線路時,50芯細線一用力拉,難保不會斷幾條。( L+ D: g" T+ r( n
擔心的話,迴路全開,摸摸頭端的線會不會溫溫乃至熱熱燙燙的?
# s" k3 P  P, t: y: O有勾錶的話,不彷就量量看囉!
& [7 C/ z; `$ W& y4 W5 R# ~希望對您有幫助。' \6 C$ _; H& X; b* s

% U5 a3 @9 Q1 @0 X! q順帶一提,我家的崁燈迴路,用的是1.25mm2的花線。8 H" ]' G( r" E5 e* R# W  V

* A) m7 s0 B, A, b* ~, l. b住北大的水電工
已有 1 人評分金幣 收起 理由
vivien + 2 讚!

總評分: 金幣 + 2   查看全部評分