老熊房間有三個插座ABC,其中A在一側,B跟C在另外一側(感覺是要設計給床頭櫃用的),平常只用A插座而已,B跟C插座沒用到,但是奇怪的是,B跟C摸起來還是會溫溫熱熱的...4 V( o- ^# h' X7 P! U4 `8 `4 f
: J& h* I' k% V5 D
剛剛一時疏忽,把電熱器跟吹風機插在A插座上,結果一陣子後,聞到一榖燒焦味,仔細一看,C插座竟然起火燃燒,我趕緊把差都拔掉,插座才停止冒煙,但為時已晚,插座已經變成下面這個樣子....! R" n$ C, ?6 Q2 G' g  E; T

* u% z& l# l9 _& |: t. `# c之後我去摸電源蓋子,有漏電的現象,但A跟B插座還是有電...
; h( C( U0 X. p% K  [! m; L& A; |3 ?: D0 m% O# a) P
請教各位高手,這是因為過載造成的,還是線路本來就有問題?謝謝各位...
8 K; `$ c, j9 I4 I& r; j
1 w8 `' u- L- c. x1 W% G) ?4 V% N4 _$ ?2 C
! \* D# G* }; T* H4 K9 _" u

132

主題

67

好友

5999

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
2874
在線時間
1594 小時
5
發表於 2015-2-6 18:03:37 |只看該作者
看樣子極可能是材質不良,或是施工不慎所致
  w* D% s) u3 K% G, i9 c6 d. l市售的插座有些是仿冒或是白牌的4 Y5 j/ u- F. y' u8 p0 h3 O4 m
而某些建商用的是低價品(一個大社區加起來數千或上萬個,利差很大)
; y' i$ s: d1 H; j8 `+ R2 w所以建議沒事摸摸看,若有過溫現象,或是沒插電器卻有溫度,都是不正常的9 ]! X, _; d+ B1 l8 T# y

307

主題

348

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
6069
在線時間
1700 小時
4
發表於 2015-2-4 11:07:23 |只看該作者
Tony 發表於 2015-2-3 23:06 ! j* y9 Q' u% W) h" }- e
雄大
$ q0 k" B% \5 E/ `8 T1 |6 T大概是插座內接線沒插好
5 V( Z3 @! n$ \9 u4 \2 A1 _. d! H3 P市售插座多數是用單蕊線插入

0 ]2 G0 ~) `; K2 U0 C1 g$ b感謝回覆,剛剛已經DIY修好了~Ya; J2 p* g# r& i3 @+ ]+ s% z

0 ^4 s. i; N9 E, @9 a/ K- @
, `  ^3 i* I: n7 k4 ~+ _: Q/ y+ q) G& a1 Y3 @0 ^9 J  r+ k  w
5 x( r0 ]! Q! S/ e" l- H
' z2 G  J" Z/ n+ z4 @8 J

9 \/ t# o& C8 L+ r
, ]- _& J& [: c! ~' X5 r( Z
' r% q# {1 P2 a6 X4 R3 e! R; E

132

主題

67

好友

5999

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
2874
在線時間
1594 小時
3
發表於 2015-2-3 23:06:56 |只看該作者
本文章最後由 Tony 於 2015-2-3 23:31 編輯 8 B3 v# x0 r2 I+ e
7 W% {: @: c* V9 v
雄大  o6 ]6 r2 f8 H" _9 P, u! |
大概是插座內接線沒插好
9 I1 N+ o3 v$ q# C- v% U市售插座多數是用單蕊線插入
8 y7 l2 U% j& j" w" ~
* ?/ J) n) Q  t+ `7 @8 ]插座背面
3 n7 G* z8 }) ~" R5 R  M  K8 b2 U$ c( q/ P  Z( |0 Y1 e0 K
建議白天,拿手電筒,一字/十字起子,尖嘴鉗,新插座來更換
& i' o. l6 w5 C' @- `+ M% j作業前將門口電箱內相關無熔絲開關關閉,3 y4 q0 S& f# |" t2 x/ q5 u
並且以電表量測確認無電再做更換,
; Z/ }4 A  x5 F  S: Y也要記住哪條是火線,哪條是地線,以免接錯插座端

307

主題

348

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
6069
在線時間
1700 小時
沙發
發表於 2015-2-3 21:25:12 |只看該作者
剛剛收到朋友的回覆1 F% v: {0 r4 y* _5 |

; a4 ~& H. c2 q4 S  r1 e6 ]  m$ {1.確是同一迴路,所以大電流在同一線路上跑;2.平時插C插座會有火花,表示C插座的電線與插座沒有完全接合-->導致有電器使用時電流的跳動(火花)。因上述2點,當A使用大電流時,因為是同一迴路,大電流一樣會流過C插座,而C插座又沒有完全接合(施工問題),所以導致C插座燃燒。