[室內裝修] 請問移瓦斯爐位置,會有安全問題嗎

[複製鏈接]

27

主題

20

好友

1623

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
340
在線時間
528 小時
回到到指定樓層
樓主
發表於 2011-4-4 00:52:58 |只看該作者 |新文章置後
想請教懂管線的大大,+ _0 n4 R! o, ^, p; o6 K; l
( o0 a& z! z: z/ j& V
如果我想把新房子的瓦斯爐位與水槽位置對調,# a/ B4 e7 ]* ~  L& w

3 h2 S  ^8 ?* a+ d6 \$ h1 t; F由於瓦斯爐位較靠近陽台,排煙孔也在那,
) y- P# `, ]  I; B: w$ M2 [9 f* l( _' H6 I
那麼,若把瓦斯爐和水槽相互移位的話,
6 ]+ f  l: O3 [' e4 M
' S1 t% f  m+ n7 B, n- R  C# S: l& ?1 Y是不是只要把排煙的管子拉長就好了,- v  H5 u' O: l/ G; l; j$ k$ o8 j
  M4 \# H+ ~  ]: ?
這樣會有安全上的問題嗎?
6 T: d" |" I# ~
; m4 [9 m, j+ g0 U

60

主題

1

好友

2605

積分

退學生

文章
852
在線時間
567 小時
沙發
發表於 2011-4-4 09:40:08 |只看該作者
本文章最後由 半桶師 於 2011-4-4 12:09 編輯 & z6 J+ X; m7 c8 I- {- u1 H# t  l

( w$ i9 i! U/ Y+ i- R+ M回覆 河小蟹 的文章" {$ o8 m+ h/ I2 Z. g
. C4 i& l) `0 E/ O) d
瓦斯管若採用橡皮管延伸不宜過長(皮管有一定年限且易遭老鼠咬破)
( @3 m5 k4 o$ D1 a4 k) D但實務上又很少為了延伸一點點配管
: [7 M3 A- v  L1 n, X' I請瓦斯專業配管廠商來處理( k' q8 b3 c$ z% g# G' a

/ V" ~' _" \  K7 l  z$ D7 S2 Q* t瓦斯配管在內管的配管方式與一般水電車牙管施工方式約略相同
9 V/ c- a! q" j. r只是在管與管銜接的部分
5 Z+ Q" c4 u) q( [# ~1 w, C瓦斯配管對防鏽處理較謹慎(會上紅丹漆)
: ^% p4 K8 ~8 R3 g: E: }有時還需搭配防蝕帶
2 {. g: w  X, s水電並不是不會配管+ i# s2 g8 f& M2 ^3 e: S  ~' {
而是不知道瓦斯配管的小細節/ i) z( P* I; R6 r0 W) S
而這些小細節會影響安全問題4 L4 B" {9 p+ Q# T1 H- d3 r
5 M& u9 g: l' d% u. k1 \
我自己曾設計將瓦斯爐及熱水器共用同一桶液化瓦斯桶' e' A. x, i0 R1 ^! j
是請教過天然氣瓦斯公司的朋友4 k. @( J. \0 e
主要是為了計算管徑的大小; e4 X& T& W2 K7 K
因為平常都只設計給排水的管路3 i# I; f% O6 i- ^1 u& C( K
對瓦斯這種壓力氣體在管內的壓力控制與損失並不清楚
+ b) `5 g9 R& N' t如果配管不對
$ U4 v( ?% n& Z' K& A" f; J9 N- J瓦斯爐及熱水器同時使用會不熱
  Y3 ]3 C* `, j  a- e: H) b2 r5 T1 K; N% e. `) z. m
不過天然瓦斯就你描述的狀況比較沒有上述的壓力問題+ ^) ~, G) O; w& A4 X9 D7 v
倒是建議9 v7 T9 d# L* }# H- A9 j* u
請廚具廠商採用質料較好的15m/m皮管(管壁有夾編織鐵網)1 d4 z. U' r* U! ~* P
並以鐵製安全夾(即管束)鎖住
) q8 u+ r6 S5 u5 j費用頂多增加幾百元" U  A5 G9 Q( z4 l4 Q$ t  i2 i
而且要注意皮管要遠離火源..彎曲半徑不能過大3 |& W$ M" [  B& Q
以免皮管老化後於轉彎處先行龜裂
* t2 A: P' y0 D5 J
- Q1 @/ ^. {/ E9 @( M/ T! F2 H採用皮管就沒有配管技術問題# J# ?; H/ Y- Q3 X3 u8 V9 Z' M; r
只有對皮管材質瞭解與否的問題  g3 s' s$ A4 Q  u  Q! F/ {- C
我建議問廚具廠商較好
/ j" F2 ~8 n- h  m; F因為一般水電材料行是沒有賣較好材質的皮管( c& c4 ~! ?! M; A5 R$ P# T
所以水電也不一定知道/ t# c; V8 g! {
就算知道/ a& _! J/ K. X6 f( l5 |
一般水電也很少遇到需要他來處理瓦斯管的問題
; E/ d% K, X" |) v/ v所以我很常遇到水電師傅推辭幫客人裝皮管或是鍍鋅鐵管車牙配管
8 Y4 e5 O) M6 T0 _- T9 P$ @安全問題嘛..幹嘛為了一點點原本不屬於自己的工項冒風險
5 o3 k$ n2 r* s& {. I$ l# k) [. }. ^2 P* b8 B- b
再說( @( V3 ]3 H% x
我遇過很多廚具廠商
# |' \7 s, c, s9 x5 G  w; X我自己至少看過7~8種不同廠牌..顏色..規格的皮管* d0 f$ s# D3 q
剛開始我都會問這些皮管有何不同
9 A4 b7 F' V. m但每個都說我的最好
+ P- Z2 }# A. m* }% C! Z但又說不出來好在哪裡* F# O7 ]7 o3 W1 L8 N
後來接觸營業用瓦斯配管6 O( f" e; }/ U$ O$ [. [
才稍有瞭解! m6 o& |$ @) A

8 P3 C; Q2 S" v! ^$ l再者
. L; F  N6 {; i  m若皮管無法避免必須是死彎(特別在進牆處與櫃體銜接處)6 B( T8 D% C' ?& f4 o7 u. e# q; A
改採不鏽鋼或銅製彎頭銜接(同樣以管束鎖緊)
0 J8 e, }4 {6 o2 A( e
, v% _& Y/ |. k% M; ~當然可以改用鍍鋅鐵管車牙配管是最好
. i5 Y: O* t. j: P3 Q& j4 a
; T4 j" c( f; d2 G至於排煙管直接將自由鋁管延伸即可
$ ~" M. D( C2 A7 k若是新作最好是一支到底不要接
2 G4 l) h1 o* ~0 Z' W- k: {以減少壓損
! M  b$ j- K' r3 F7 m若距離比原本位置超過3米以上( {& I  [! u2 n8 x9 U  X
建議挑排氣量16-17m3/min以上的排油煙機
# [, q( U2 q& D& H
7 M5 V1 S- w5 n: G5 D2 n* h7 W$ f3 p, z

0 F  Z. k  c9 K# w, _- z' b

本文章子中包含更多資源

您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

27

主題

20

好友

1623

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
340
在線時間
528 小時
3
發表於 2011-4-4 18:11:35 |只看該作者
回覆 半桶師 的文章9 s: W  P4 N/ [, p/ K& g
' ?3 j1 S  I0 s# E
那我知道了,非常感謝提供有用資訊,
# ?" v5 v' Y% ~- l5 B" A. P" [5 g3 w. `
那麼我就請建設公司先不用替我裝廚具,屆時裝潢再一起搞定好了。

27

主題

20

好友

1623

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
340
在線時間
528 小時
4
發表於 2011-4-4 18:12:25 |只看該作者
回覆 台北小龍 的文章
5 D' T( V( a- a1 \
! c4 M" N7 ?# D# ^& |/ g: n 好的,謝謝,那麼聽起來,我應該等裝潢時一起弄,因為建設公司接管也許不會那麼專業