本文章最後由 waitai 於 2016-5-27 17:10 編輯
) z) B4 t+ U, S; o3 n+ _春城大砌吳 發表於 2016-5-27 13:26
, p& c6 D0 G. c/ y3 N+ u謝謝提醒,社區地下停車場有五層,約近每日開24小時的4尺燈有400支,而加上一樓梯廰的反射燈使用約100支 ... . U1 H f7 _/ d0 O" i( A
- c1 @, V& c! M' P+ F
光用400支,T8 40W來算 就知道可大約節能多少了. `- i" J- |/ H4 v% L. c$ F/ E
24H*400*40W=384度電
a+ Z: D7 ]" a: _4 P( h; `7 A384*3.6元(平均值)=1,382元(每日)* ~5 U* j) e5 L# u2 R! m( {
(每月)光這400支就要花 1382*30=41,472元
; A: N3 W9 b0 l, [& [& O& B! Q* h3 o3 j9 @/ N: k
若改成T5 28W
9 Z. P u- C- G S" n24H*400*28W=269度電
! y( Y! B# {9 f7 @269*3.6元(平均值)=968元(每日)4 t" s% n2 h( t" Z6 n) R
(每月)光這400支就要花 968*30=29,030元
3 a3 ~5 ?5 K6 k) w# D4 M' v5 F! B( _
若改成T8 LED 15W8 q. k! N) i' f$ l% E1 l# H- @
24H*400*15W=144度電
7 L# L/ q, A7 J( L( p144*3.6元(平均值)=518元(每日)9 C* I5 t' j+ V P& E* f/ D
(每月)光這400支就要花 518*30=15,552元
: l2 t/ {, }/ k3 q
& K, J/ |. ]3 X, W目前本社區採用單月單迴路雙月切換 車道不需一定要點到滿(所以改用LED能在省一半電費)
0 j! D! `9 d/ b+ D單月開1.3.5.....
6 i) Q4 O" Y$ A9 t* F, A" V" B雙月開2.4.6.....
1 _0 B0 C9 U0 U* G: | h先決條件貴社區當初建商已對車道有做迴路規劃,這樣才能更省9 F! L' U' \$ J( c2 `6 |
8 e7 B# O2 S1 ~
以上簡單式算 不含燈具損耗 僅供參考~ |
|