本文章最後由 waitai 於 2016-5-27 17:10 編輯
' V# b' x" w2 [4 g5 K春城大砌吳 發表於 2016-5-27 13:26 ; W9 T% [0 q9 C3 E" e
謝謝提醒,社區地下停車場有五層,約近每日開24小時的4尺燈有400支,而加上一樓梯廰的反射燈使用約100支 ...
& u6 Y. {$ A$ |% Q
+ h8 |8 T9 k$ R光用400支,T8 40W來算 就知道可大約節能多少了
: h4 l! H1 X: C! U8 v6 t( }# `1 r24H*400*40W=384度電 " k, _* P7 R0 J( j2 d
384*3.6元(平均值)=1,382元(每日)2 u$ F# q6 l7 W, ?2 E5 E/ ^( f
(每月)光這400支就要花 1382*30=41,472元
/ _0 H; i2 R2 X4 l
/ H% a1 a6 \, p9 C! R) w* F若改成T5 28W9 q/ a& P5 E/ V! M
24H*400*28W=269度電 : @ s, ?* Y; L- z* w# i
269*3.6元(平均值)=968元(每日)
1 H- X2 f7 O# u [8 \(每月)光這400支就要花 968*30=29,030元
- [( w5 E8 W" ]# H# b2 H! k9 Y
若改成T8 LED 15W. F" F+ G* f+ g5 n
24H*400*15W=144度電 : J; O4 l: ?, m1 ~- p9 f
144*3.6元(平均值)=518元(每日), p; \: N0 ^; E7 _; M
(每月)光這400支就要花 518*30=15,552元
% y7 r! e) k' g5 J' L# h \
) _3 F/ B/ b0 t3 ?; u* q( G! o目前本社區採用單月單迴路雙月切換 車道不需一定要點到滿(所以改用LED能在省一半電費)
$ V; O2 R" J H. B, |: Y0 m單月開1.3.5.....- [/ ]3 Y, ^8 z, c* e! e
雙月開2.4.6.....; y! `, S( z) r& i0 U
先決條件貴社區當初建商已對車道有做迴路規劃,這樣才能更省9 u7 V0 F; X) j( ^- C
1 t2 q! v' s$ d7 {2 \+ K3 y
以上簡單式算 不含燈具損耗 僅供參考~ |
|