) V4 G# `8 l& B& W& r( w( H春城大砌吳 發表於 2016-5-27 13:26
* }+ y; n) A9 v& V謝謝提醒,社區地下停車場有五層,約近每日開24小時的4尺燈有400支,而加上一樓梯廰的反射燈使用約100支 ...
9 X/ l' u- d; x0 Z9 b% X* I1 }! k0 H5 {4 ^
光用400支,T8 40W來算 就知道可大約節能多少了' o# }8 s9 {* Q& W
24H*400*40W=384度電
" i4 S- b; J( H$ }& V9 L' X& L2 \384*3.6元(平均值)=1,382元(每日)
1 t' j, |$ A. D& d* L(每月)光這400支就要花 1382*30=41,472元
) w6 f# ^- j: p4 G9 T
$ p1 V$ H: B2 r: n若改成T5 28W
3 y# `/ m2 e9 w* M8 X24H*400*28W=269度電 ^6 G/ n3 l N' i8 K9 F* m
269*3.6元(平均值)=968元(每日)( t; u3 r* V! w# F( p4 l
(每月)光這400支就要花 968*30=29,030元
7 `, H% c; o: R# E0 U0 }; Y
/ p- |% a& k2 _6 f( e若改成T8 LED 15W8 |- v) S, U1 A) U: p* Q( i9 k2 w
24H*400*15W=144度電 4 ]/ m( b5 {) Z, ~! `$ K8 r
144*3.6元(平均值)=518元(每日)+ D8 n! r1 ^) R9 g! g- Z3 o O
(每月)光這400支就要花 518*30=15,552元
f: n8 a$ g7 p, ]$ ]1 k) C: W/ B3 n3 O
目前本社區採用單月單迴路雙月切換 車道不需一定要點到滿(所以改用LED能在省一半電費)( P6 P& a" ~$ |9 W$ L; {
單月開1.3.5.....
1 a1 q; a, R& h6 n5 j3 W; D# Y雙月開2.4.6.....
1 r4 s+ U! e9 R5 |) r先決條件貴社區當初建商已對車道有做迴路規劃,這樣才能更省+ U! d6 w& _9 a* Z2 \& a4 L) z( q
( \! z1 |' K$ a) w+ q6 n! L
以上簡單式算 不含燈具損耗 僅供參考~ |
|