阿眉 發表於 2012-8-17 12:50 
$ c7 H- A! n% s5 }4 o' A; Y我住11樓,我家冷氣也是會從面板下方滴水出來,
; e2 O( f1 \/ L Y5 G( m1 _請問上次幫您通管路的是哪家水電行,可以介紹給我嘛? 謝謝 ... 1 J, o% h2 T# l# Z* `/ z* z
上次那通水管的是工務所找來的,所以我不知道是哪家。
, N8 u1 x- X7 ^; B5 _, I# P% [/ b L1 s4 ^& ~( F6 f
有個簡單的測試,把面板拆下來,你會看到在靠近右側下方(大部分右側,少部分在左側 ),有一條冷氣機出來的軟管接入建築物的排水管,把軟管從水管中拔出,拿一大瓶水(大約大瓶汽水瓶2000cc),必要時套上漏斗,快速的把水倒入建物排水管,如果水不能快速的排掉而有反溢現象,那就是排水管堵塞而非通不可了,如果水可快速排掉,那就可能是冷氣機出來的軟管沒接好或折角了。+ ^7 x6 B, X5 ^( B# n. n
6 N$ e: Q$ g* }1 |/ s# I8 i, f4 U
您住那麼高樓層,如果水管不通,除非是塞在您跟樓下那層之間,否則塞住部份以上樓層都該有排水問題,越接近塞住地方的樓層就越嚴重。 |
|