本文章最後由 houseclinic 於 2011-4-28 14:05 編輯 8 d( D) k" S4 p- c5 A
1 l# z$ V# _; I0 d7 e您好:3 P% ]: C1 _6 J' B3 q7 d
經本公司團隊研究過後,該社區案例,
2 Z, \2 i6 T6 D3 `6 d( r6 _. d推測應該是在地磚品質方面出問題,
- V# C$ F) Z! \( A60*60 CM拋光磚0 d* b+ c3 D- K4 j' s
因品質目前大致共分四個等級
1 D9 A4 F7 E; {9 ?滲透 單價約 1059 m9 N/ H2 g$ E6 s4 m) G
多管透心 單價約 105
' l7 K! z- u6 n) i聚晶微粉 單價約 160, U; b& x. m* V# {/ ^ A2 `1 T$ {
晶鑽微粉(超奈米) 單價約 180
7 ^; j% o, U% R" m& E) J+ P2 G
3 R0 f# [5 a- o9 P# U# Z發生問題的拋光石英磚依據經驗應該是等級較低,燒製過程溫度不足,導致吸水率過高,因此在施工貼做時,底下的水泥砂漿水分被拋光石英磚吸收,使得水泥水化作用不足,降低了拋光磚與水泥的黏著力,因此在使用大約一年後,歷經重量,熱漲冷縮等影響,拋光磚與水泥沙漿底材就產生分離,中空隆起等現象。另外也有可能是施工過程上的問題,需要至現場看過情況過後,才有辦法正確評估。 }8 I1 B, [8 A3 w: t" {
' A$ a% j* ?9 m6 {6 b另外關於地磚隆起之處理方法,目前只能全部打掉重新鋪設,若只是地磚底部膨管現象,則有其他工法可作補救,只是目前較困難的是家具裝潢與收邊問題,在不傷到裝潢與牆面的情況下,施工團隊必須非常小心,並且還需後續清理工作。% a/ O1 y) h( J: N! G; `' J
% s, u0 z& E4 r8 `
這樣希望能幫助到您^^% A# M+ B. e* e" E4 x; _* x8 x; L
- ^4 _ t3 ?& v. V8 n* z# {, @對於地磚或其他相關問題也可至本公司部落格參觀或尋求解答,7 q, N6 t2 ]2 A5 J8 K4 T
或可直接來電諮詢 |
|