春城大砌吳 發表於 2016-5-27 13:26 W$ X, ~$ J" L5 `2 w3 M* g- `
謝謝提醒,社區地下停車場有五層,約近每日開24小時的4尺燈有400支,而加上一樓梯廰的反射燈使用約100支 ... 8 _5 t3 z6 i6 Q7 g* E# L! `
( L0 L- H* o! N& a6 `光用400支,T8 40W來算 就知道可大約節能多少了2 v6 k; c7 i: P3 }$ E3 c1 d( x* o
24H*400*40W=384度電
: X) E! l, S# d3 O! Q! ~" K384*3.6元(平均值)=1,382元(每日)
5 G# r1 E8 @; X7 z! C. g(每月)光這400支就要花 1382*30=41,472元
0 J, s, I1 p8 }9 f# x: T( ?1 |( ~: S# n# D' O+ K! N" \, [
若改成T5 28W$ h& n# U" @3 V7 {; r4 j: c h; z; o. K" O
24H*400*28W=269度電
2 R" ^' n0 e( Z4 u0 p269*3.6元(平均值)=968元(每日)
0 ]% A0 U# J4 @/ o! J(每月)光這400支就要花 968*30=29,030元
! O1 e. L) d" h/ J l& M
+ ~9 ]+ u8 r( ]( H8 U3 O若改成T8 LED 15W
! S* L. \7 `" i* H24H*400*15W=144度電 ) V, ?" |# L$ D3 {0 v9 H
144*3.6元(平均值)=518元(每日): Y; i U+ b' ^
(每月)光這400支就要花 518*30=15,552元* I2 c% X( x1 v! J" w: E
1 k' g) Z8 z8 v' o目前本社區採用單月單迴路雙月切換 車道不需一定要點到滿(所以改用LED能在省一半電費)4 L* K- p" {# P& \' p! g
單月開1.3.5.....
# o$ z9 u& j' r: f: n! F) D雙月開2.4.6.....
+ Y5 c: W" n l, O h先決條件貴社區當初建商已對車道有做迴路規劃,這樣才能更省 \$ k: }- W# c8 C5 |( `. n) G* K9 w' V
! q4 c7 Z K# {+ T
以上簡單式算 不含燈具損耗 僅供參考~ |
|