我們買房後才注意到廚房只有冰箱那塊小空地的牆壁有兩個插座,其餘地方都沒有安置插座可以插電鍋或者微波爐等產品,因為我們買的樓層廚房已經都貼好磁磚了,我如果跟建商溝通,我怕建商會說磁磚都已貼好不想在幫我們多增加插座,請問各位是否有其他的解決辦法? 還是我要如何跟建商溝通,謝謝。

0

主題

0

好友

1595

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
282
在線時間
304 小時
沙發
發表於 2015-11-27 15:20:19 |只看該作者
廚房微波爐.烤箱所用的電量大, 一般建商都會設專用迴路
7 s8 D, {" k$ h9 s' y4 y
- G" i1 J6 P$ P找建商要配電圖, 看看是不是漏拉插座了還是位置放錯了請建商修改: _( o: s1 Y& v$ L" ?

' [9 h7 s  J( {2 k把每個插座, 有幾個迴路一一檢查清楚
* z+ t' w+ m% a4 M/ X3 p. T0 ~
! {- }, Q/ W5 Q) P8 |8 J4 L$ I帶一台插電式收音機0 f0 {8 K! T% T0 ^( s1 [% I4 Y2 z9 x

4 A( `( n0 v/ X$ Y3 D檢查時先確定打開一個迴路, 其他的迴路記得要關上才準確
0 d2 v$ z$ k( y& ~. F
1 N8 V# s2 n/ G7 j) v# q* f因為配電的工人常常迴路會亂接
8 ~- _3 J0 w, y; k; m. L  H# Q! V! t
4 I5 F3 v6 h* f0 c$ E2 S9 h& T( e9 x  U
1 S& O8 a0 m; v6 Z! P6 D. x

6

主題

1

好友

143

積分

幼稚園

Rank: 2

文章
29
在線時間
35 小時
3
發表於 2015-11-28 15:41:40 |只看該作者
補充阿布先生的回答
7 m9 ?) M5 N/ s4 E% R) ?% v在電箱找到廚房的迴路後,看一下該迴路斷路器是幾A (安培),$ x( U# K3 g2 {& `: K! F
即使你要在此迴路增加插座,
- g4 @3 H2 b% a: S插座上的電器開機後的總共安培數如果大於斷路器,使用時該迴路斷路器就會跳脫.
/ J3 S* i( h- C% s
3 x0 V0 C( i& B( g* P7 V% R; @安培數的計算用電器瓦數除以使用電壓; n' M# I9 \% `7 r% y3 K, n

0 {. d9 H: b5 E1 L8 h, {以上+ l! ]9 R& e% |/ F

  T( k, H& ]" o1 e2 y( Z
已有 1 人評分金幣 收起 理由