[房屋交流] R行授信總機常常誤報

[複製鏈接]

3

主題

53

好友

1760

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
101
在線時間
227 小時
回到到指定樓層
樓主
發表於 2010-11-15 10:55:09 |只看該作者 |新文章置後
我ㄉ社區R行授信總機常常誤報 不知道北大社區住戶 你們ㄉ社區會有這種情形發生

14

主題

3

好友

2046

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
609
在線時間
172 小時
沙發
發表於 2010-11-15 11:23:28 |只看該作者
社區R行授信總機是什麼,消防嗎???

3

主題

53

好友

1760

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
101
在線時間
227 小時
3
發表於 2010-11-15 11:28:59 |只看該作者
回覆 hwl8686 的文章
$ [1 H, F& e# V; R) f0 o, l
( r, L" a# d6 N沒錯
" ~7 f8 x! J( j5 ^3 B; t3 u而且誤報樓層 ㄝ經常出錯
" ]# O, q7 |- U

14

主題

3

好友

2046

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
609
在線時間
172 小時
4
發表於 2010-11-15 11:30:18 |只看該作者
這樣消檢怎麼會過,應該是線路根本有問題吧

3

主題

53

好友

1760

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
101
在線時間
227 小時
5
發表於 2010-11-15 11:48:18 |只看該作者
回覆 hwl8686 的文章
1 R! w% G+ l# S7 Z3 N% `( d5 B; A7 @5 T( p% Q
還沒申報消檢$ I) s$ y( l; ]2 F/ S
我ㄝ是覺ㄉ是線路ㄉ問題.可是協助我們社區點交ㄉ廠商.居然站在建商立場說:剛新成立ㄉ社區R型授信總機多多少少
. Q% V5 Y& b; ]6 l都會有誤報ㄉ情形.會再請建商查看看.
4 U- x% R. |5 T6 r9 V  Y我已經住一年.都還未改善.找這種協助點交廠商跟沒有用$ u9 I! `3 f( _( W
請問大大你有更好ㄉ方法嗎

235

主題

178

好友

5069

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
3005
在線時間
1285 小時
6
發表於 2010-11-15 12:10:10 |只看該作者
其實廠商說的沒有錯,新住一年是常會有這種情形發生,因為會有陸續裝璜戶的出現,會變更到消防設施: g$ I! {# u; H9 n" ~
例如把它關起來或者是把線路弄斷掉都有可能,建議貴社區找專門的機電廠商下去做徹底檢查,
+ @/ ~9 U9 {( S* b4 u1 B並從裝潢管理戶那邊著手嚴管,只要動到消防設備部份一定要先跟管理中心做報告才能動
. ]9 h: L; l" {) a有的時候是迴路接錯了,很多環節會導致這樣,只要沒點交保固期都屬建商需要維修的部份,請建商出面處理就可
雲林製造台灣毛巾值得您的信賴
營業時間:AM09:00~19:30
每週六日:在三峽區民權街21號

60

主題

139

好友

3612

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
1388
在線時間
2756 小時
7
發表於 2010-11-15 12:23:16 |只看該作者
現在的大樓幾乎都是採用 R型授信總機, Q4 u8 q- |( h7 J& d3 m
偵煙感知器 定溫感知器 自然排煙窗 誤動 皆會產生移報% ~8 M4 ~4 N2 g2 d' F" }: d
建議貴社區 請專業機電查看
幸福到處都有,只要低頭就能撿到