- UID
- 11398
- 閱讀權限
- 30
- 精華
- 0
- 威望
- 3
- 貢獻
- 591
- 活力
- 1578
- 金幣
- 1030
- 日誌
- 0
- 記錄
- 20
- 最後登入
- 2012-10-29
 
- 文章
- 229
- 在線時間
- 63 小時
|
阿眉 發表於 2012-8-17 12:50 
' {' H. e( ?3 S# n) k$ `: _我住11樓,我家冷氣也是會從面板下方滴水出來,
' w# h% O, @- ?+ N+ c8 r. T請問上次幫您通管路的是哪家水電行,可以介紹給我嘛? 謝謝 ... 1 X1 x, R5 r9 o4 [: [9 D ]
上次那通水管的是工務所找來的,所以我不知道是哪家。5 ?$ w& d/ `+ a6 e- _; S2 }
. ^) h& }+ B( T2 }7 Z" g有個簡單的測試,把面板拆下來,你會看到在靠近右側下方(大部分右側,少部分在左側 ),有一條冷氣機出來的軟管接入建築物的排水管,把軟管從水管中拔出,拿一大瓶水(大約大瓶汽水瓶2000cc),必要時套上漏斗,快速的把水倒入建物排水管,如果水不能快速的排掉而有反溢現象,那就是排水管堵塞而非通不可了,如果水可快速排掉,那就可能是冷氣機出來的軟管沒接好或折角了。
% W- K' u$ Y+ s# E8 m( |: ~: F$ g+ N& E6 o/ W; i- {4 e
您住那麼高樓層,如果水管不通,除非是塞在您跟樓下那層之間,否則塞住部份以上樓層都該有排水問題,越接近塞住地方的樓層就越嚴重。 |
|