以「期間效率」取代單點測量 消費者評估空調機省電性能更準確6 u: d0 \# V( M6 B
3 ` t7 @. s# a6 i# w' B2010.07.30 經濟日報C13版 孫震宇4 d8 n' [6 [# P* t
! X7 o! c& D/ }( Q
[台北訊]目前依國內法源CNS標準所規定的額定能力,是以一定溫溼度條件,在實驗室中量測的冷房能力值,無法真實表現變頻空調冷房能力,美、日等先進國以SEER(Seasonal Energy Efficiency Ratio)季節性能源效率比值、APF(Annual Performance Factor)全年能源效率值,以較長時間的「期間效率」來取代單點測量,做為消費者評估空調機省電性能參考標準。0 K; n( B9 [# @( R9 |# [# M
F7 S0 q3 ?( V 由於變頻空調壓縮機可隨室內溫度變化,自動調整轉速快慢,改變冷氣輸出能力,高負載時高速運轉,低負載時低速運準,變頻空調的冷房能力隨時在變化,保持室內溫度再設定溫度範圍內,恆溫舒適又節能,是變頻空調大賣的主因,變頻空調已是市場主流。
- M- W* \) I' `! n/ h o. E / ]/ C: i6 F4 }, ~
不過依目前CNS標準空調的額定能力,是在一定的溫溼度條件下,在實驗室中量測所得的單一數據,無法完整表現變頻空調可以「要多少給多少」,因時適力產生節能的效果。2 _0 N, k; O2 F, E% M
: W0 i# b) r% S4 X$ Q 變頻空調時使用時,EER值隨時再變,目前CNS標準是再1979年制定空調EER值標準,當時國內變頻空調並未普及,雖經多次修正,但現仍以定頻概念制定規範,但變頻空調成為主流後,應逐步導向以SEER值測算空調能力與制定規範。 `9 ?) t4 o6 V5 x! }) ~! J
. k: v/ s5 h1 c( E* ^# b 空調機SEER值測算是以一段長時間外氣溫度和負載變化運轉下,測算其運轉性能和電力消耗,尤其適合評估變頻空調的實際能源使用率。
* `% \& |3 a6 J
1 G: g' q+ E; M; G0 I% Z* e5 e 工研院配合政府節能減碳政策,擬定一套SEER值得測試標準,由能源與環境研究所提出「台灣地區SEER值測算方法」草案,是以額定值與中間值的平均值來計算。
0 N$ `. S7 E. Z! Q& A 2 ^, H5 j% ~6 |% D" N% n7 H' K8 z& |
在EER值測定基礎上,有空調業者為了宣傳效果,刻意加大機殼尺寸,以較大冷房能力的壓縮機負載較小的使用空間,風速也調整至一般狀況下不會使用的風量,變相只為求得好的檢定數據,這種產生的送測機種,測試雖符合國家標準,但本質上就違背了節能減碳,有浪費電能、機材原料之嫌,也無法代表真正的變頻空調能力,以額定值與中間值平均的SEER值測算,也可消除這種只為求好數字的畸形現象。# x" E) {9 Y* s/ f$ ]1 M; }- X; t
`7 ]* s# C* H5 x9 x
像大賣場設定室溫為攝氏26度,可是人一多,溫度變高,人一少,又變太冷,環境條件一直變化,變頻空調可以控制運轉速度保持恆溫舒適,就表示測定優劣不能只用單點數據。