不知大家是否有去看過自家的電箱,我想除了過年要外出以外,很少人會去看裡面的情況吧!
6 L0 f9 a% w9 U, L* D3 [( r3 _
; r8 z( \0 ?1 W ~1 T8 B我們的電箱除了 無融絲開關 以外,通常還會有 漏電斷路器 這一個東西,他會電路上有漏電就會跳開! 只要 30mA ~ 100mA ,防止意外產生! + P- p, H2 T' p* n
: Z* B, [2 d5 ]6 w: X, r
但是大家知道,這東西確定有效果嗎? 還是認為應該有效就不管他了!
- i/ M; V# a& |) b
5 }, G5 ?. y9 S- R; L$ s& Z今天我在改動家中電路時,去測試了一下,居然 2 個 漏電斷路器 有一個是壞的,完全不會跳開! ' l0 r3 ^ B; O; N! [
4 A2 \/ Z4 q8 |4 m9 \, `3 s( c8 [幸好有檢測,要不然出了意外,真的就是太慘了!
2 ]$ r. E" w8 M$ K' C+ \5 O0 {4 Q2 N7 }; B( \: h
檢測的方式如下:
' D' e: u, l+ F; ^* f2 o4 a& ], ~1. 先確定所連接的開關,目前之後沒有什麼突然斷電會壞掉的東西,(像有人在用 pc 打作業等....)' f, {) V- h7 k. F. O
2. 按下測試開關,此時 漏電斷路器 會跳開 (若是不會跳開,就是壞掉了)7 w6 ~& p; K, j$ G
3. 把 漏電斷路器 回復原狀
4 {! v1 _- B0 a: Y$ O& U
5 s& T# n s6 H% u, [漏電斷路器 一般建議 半年測試一次,若是覺得太麻煩,就過年回家斷電前,就按下測試看看吧!
1 M; {& @: ?' k: y7 w+ K* ]% c& ]" w& `" D! a; f1 r- e% v
' I$ M: t$ Q8 ~% e+ L+ \" K. {9 S7 D4 V/ M
若是和我一樣,不會跳開的。北大桃子腳旁有一間水電行,我是自已去買料件來換。若是不知如何施工,也可以請他更換,或站上也有不少人介紹專門的水電師傅可以協助更換哦! |