- UID
- 9422
- 閱讀權限
- 45
- 精華
- 0
- 威望
- 13
- 貢獻
- 5481
- 活力
- 14309
- 金幣
- 64630
- 日誌
- 0
- 記錄
- 0
- 最後登入
- 2020-5-10
 
- 文章
- 2965
- 在線時間
- 2891 小時
|
本文章最後由 yljimmy 於 2014-10-16 12:48 編輯
5 i/ m: z/ d$ W1 f; |4 n
?" G0 x% R: S% o8 d7 c我幹過這檔事: @; c- A8 ]0 s$ \
! I' F0 e1 i/ r0 H由於排水孔高度在天花板上, 如果要走明管, 用壁掛式冷氣, 就得幫每台室內機掛尿袋$ L% `. l2 R# X5 F+ i( y8 ?- x" q( Z
冷氣廠商(昇揚)建議使用吊隱式& A/ ]* \! Y; U6 ^) n' i4 i
* ]( X. @' [" N* d5 |
施工前, 冷氣廠商先到現場, 透過維修孔觀察天花板上的狀況, 在天花板上畫出必須開孔處3 r. D9 b% s7 F* Y8 X1 S1 I: A
基本上有兩種孔要開' V3 t& D; D* m' t! l8 w
(1) 吊隱式冷氣吊掛處
' [+ t3 \2 C$ ]; `3 ~8 ~(2) 出風口與回風口
; d& [ m8 h0 T! c* {: H(3) 管路穿樑轉彎的施工空間, 基本上會走舊管路的路線, 但若遇到前兩項開孔處也搆不著的地方時, 就得加開孔2 S8 v; n1 m* }; n% T& r
. W) s+ b8 Q. ?8 ^, h
冷氣廠商與天花板師傅需要多次互動
1 _: x+ [7 r+ ^& H4 z裝好冷氣後, 要回來補孔, 裝維修孔和風口$ {/ q. n. [; q3 I
1 s! w: T9 F# D# [# r9 K
除了天花板工程外, 別忘了油漆工程9 t$ o( w) C ^1 {8 c( A, |; z
我那房子的天花板是輕鋼架的, 未動到木工
7 K: @+ H) ]! t9 T( s% s8 N
9 [8 r& {+ D3 z1 S* @$ J挖洞補洞(舊機出風口)的費用大約是全部重做天花板部分的1/4' Y: e. p3 m% j+ H/ A
4 d8 o/ x& l/ Y% s7 ]# L, Y$ p# j% Q
天花板全部重做會比較漂亮, 但是全室裝潢和壁面油漆難免遭殃
; u3 R) H8 A E% o& I拆除費用也不少, 這些都還沒估進去
8 C" E- L. R6 n( m# S! O) ]$ Q
- s; y- F. f4 `, B說真的, 如果裝潢未來幾年有可能重做
5 M+ G9 t3 N6 |也不在乎幫室內機掛尿袋
9 [7 N. l' ?% o$ A4 l走明管用壁掛式會比較省錢輕鬆些 |
|