本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 13:53 編輯 + i9 R# s% d+ b  }, G

& a8 Q( S' W! n+ G3 \發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,
. T2 V% C4 Z2 }/ m; Y: ]  y; X' ~# B% A% }6 o$ h
水冷式系統要等引擎工作到達一定溫度,溫度調節器(一般師父叫水龜)才會開啟,水箱的水才會進入大循環,& f" K+ ]' y( D1 ]  a( c# i

# q7 o) T+ z0 z( Z  ]+ p一般社區發電月發電機保養,發動10分鐘左右,工作溫度尚未到達即又關機,不太可能發現冷卻系統是否正常,
( P" ~- Y1 {& ^# l' M
) Q8 f7 y- `/ K1 U要等到年度保養,或每2年保養,運作長時間才可發覺問題。
( I, o* o3 A. B/ M- F0 P; o6 p' |, r! K
但若每月保養時,發動長時間,因會產生長時間黑煙,物管又會被住戶罵…真是兩難!
笑也過一天,哭也過一天,我選擇笑笑看人間!

227

主題

60

好友

1萬

積分

校友

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

文章
4033
在線時間
1444 小時
22
發表於 2012-7-20 14:08:38 |只看該作者
不要問我 發表於 2012-7-20 13:51
. p8 }# {' {8 [3 f4 e* T) V: o發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,
; H# K8 Z7 n5 y8 `7 d! a5 I; z+ G! ]3 j
水冷式系統要等 ...
9 m" K5 q3 [( K. e) \
水箱的風扇因軸承故障& N# j2 z2 N* d2 y& p2 \8 f
脫飛出來
應無所住,而生其心
FB : 宇宙的真實

13

主題

2

好友

2331

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
143
在線時間
339 小時
23
發表於 2012-7-20 14:42:54 |只看該作者
本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 14:43 編輯
, R3 D% E. b( m. ?3 o, J
阿慌 發表於 2012-7-20 14:08
, T1 p# u9 P) t  _9 Y4 ?7 E/ `水箱的風扇因軸承故障
' l& C. \$ l  S  j脫飛出來

. P! u  ?+ n5 H2 l  j8 c% C9 Y9 v' \& V. `  B
哇!0 j9 D* S1 t4 ?% j2 y' c
4 n8 g1 j( l8 [4 {
那就太扯了!$ [0 `- Z6 J* t& b* R- ?% a9 W6 Y- c
9 G- `6 W: m- @
平時保養的機電在睡覺嗎?
+ x* W5 E* p2 E; U' x7 W
  P- z* }5 [9 N' t6 r* f飛脫之前的保養,一定會有異音!才對
笑也過一天,哭也過一天,我選擇笑笑看人間!

227

主題

60

好友

1萬

積分

校友

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

文章
4033
在線時間
1444 小時
24
發表於 2012-7-20 15:00:16 |只看該作者
不要問我 發表於 2012-7-20 14:42
  y# d: D' y8 Z, K! T5 I哇!  c- ?6 o5 r4 u" x( h$ `

4 A- F3 b: k4 Z9 k* i7 F; U那就太扯了!
+ F4 ?: e; ~4 m+ @/ [
所言極是, a) `0 }' A% j6 k$ ]
所以要檢討的可多啦!!