本帖最後由 ninehole 於 2010-7-26 19:05 編輯
* @$ p" t. O2 }& z; F. P& E y) s
8 r& m+ I5 Y/ Y9 y8 T) T: o有幾個原因~, Z5 K7 o4 C3 m: c- P9 }
1.你的排風機沒有逆流防止閥...(不過這個機率小,現在新式的應該都有)
; n& P( S& C- X( ?5 x! D2.你的排風機連接到管道間的管子沒接好或脫落(這個機率也小)! M0 M: [: O) G5 h9 f6 p; v9 D
3.浴廁的管道間牆壁沒有做好填縫(這個機率大,我家就是這樣)
- z/ ?$ X, H) X. u$ g% _1 v7 P
) D% V9 M& y7 [, H/ S8 Q所謂的管道間,就是所有人的浴室抽風機,都會抽進管道間,然後順著管道間一直排上屋頂。
. l: H+ S2 i: @如果這個管道間填縫沒有做好,就像是一根煙囪,從中間破洞一樣,廢氣不會乖乖的從屋頂排出,就會從那些縫隙露出來,特別是屋頂風壓很大時,更會從中間漏風,所以如果你家樓下在浴室抽煙,剛好屋頂風壓又很大時,很可能煙味就會從你家竄出。) s7 w4 I# Y1 x" |" |9 ~
/ N, j1 P+ }5 T0 ^& H解決方法:
9 s2 L2 K1 W C9 l7 y0 M: B% [1.打開你家廁所的屋頂(維修孔),找到漏風的位置
& y' L. k8 ^: y: n2.如果只是排風機連接管路沒接好,那就小問題。% A ^6 ]0 |4 P% p/ M6 C, f. N
3.如果是管道間的填縫沒做好,那就比較大,可以請建商來處理,或者自己解決....8 b" [2 V h, K! }. _ w
自己解決的方法....等你確認是這個原因,我再PO.... |
|